Просмотр полной версии : Юстировка аналоговых выходов по напряжению ПР200



По самые по...
04.02.2018, 20:02
После юстировки наблюдаю сильное отклонение по точности, не соответствующее паспортным значениям
Выход 1 35402
Выход 2 35403
Проверку провожу мультиметром Victor VC8045-II (http://micromir-nn.ru/publ/32-1-0-854), перепроверяю еще раз с помощью VC9805, грешить не имеют права. Юстировка аналоговых входов - безупречна!
Вопросы:
1. Почему при при юстировке программно не определены точные значения подаваемых в выходные каналы напряжений?
2. Почему юстировка аналоговых выходов проводиться по двум точкам ("примерно" 1В, "примерно" 9В), а не по трем точкам, как на аналоговых входах (1В, 5В, 9В)?
3. Как провести правильно, уложившись в допуски ±0,5%, юстировку аналоговых выходов?

По самые по...
04.02.2018, 22:36
Дико извиняюсь! Юстировка проводилась при напряжении питания V+, V- ровно 10В. При таком питании, выходное напряжение не достигает значения 9В.
Поднял питание до 15В. Юстировка удовлетворительная. Расхождение между каналами около 14 мВ. Погрешность в норме.
Вопросы снимаю.

Ревака Юрий
05.02.2018, 10:36
Дико извиняюсь! Юстировка проводилась при напряжении питания V+, V- ровно 10В. При таком питании, выходное напряжение не достигает значения 9В.
Поднял питание до 15В. Юстировка удовлетворительная. Расхождение между каналами около 14 мВ. Погрешность в норме.
Вопросы снимаю.

Добрый день, 15В это минимум, если реле на 220В можно подать 24В со встроенного источника.