PDA

Просмотр полной версии : MOXA 1150 нет связи с МВ 110



Andrey_L
02.02.2018, 18:25
Всем доброго времени!
Помогите пожалуйста с проблемой.
Сгорели 2 блока (МВ110.16ДН и МВ110.8АС)
Купили новые , но я не могу сконфигурировать их т.к.
никак не могу связаться с ними.
Подключаюсь с помощью MOXA 1150 ,в конфигураторе
пытаюсь зайти с заводскими настройками (перемычки ставлю как
рекомендует производитель).
MOXA рабочая с другим оборудованием вяжется без проблем и
терминалкой проверял - все гут.
Весь день провозился -безрезультатно, куда еще копать не знаю.
Может кто сталкивался с такой проблемой , подскажите куда смотреть.
Спасибо.:confused:

Вольд
02.02.2018, 18:45
Концы линии связи местами попробуй поменять.

Andrey_L
02.02.2018, 19:20
Менял .Не помогло.

Вольд
02.02.2018, 19:39
Эти параметры какие задал ? Параметры портов UPort 1150 и модулей совпадают ?

Номер COM-порта в конфигураторе МВ110.8АС правильно задал ?

Andrey_L
02.02.2018, 19:53
Да все как в заводских настройках на МВ 110.
MOXA конфигуратор видит ,нет связи с МВ110.
Скорость -9600
Длина слова данных-8
Четность -отсутствует
Кол-во стоп бит-1
Длина адреса-8
Адрес-16
Порт компьютера-COM2

Евгений Кислов
02.02.2018, 20:06
Менял .Не помогло.

Меняли концы на какой стороне? У Moxa в документации неочевидная распиновка - Data+(B), Data-(A). Попробуйте в клеммнике моксы провода местами поменять.

Еще один момент - у Моксы точно выбран режим RS-485, а не RS-232?

Andrey_L
02.02.2018, 20:17
Менял и на МОХА ,и на МВ110.
Да на МОХА -RS485.
Дело в том ,что другие приборы связываются, а ОВЕН -нет.
Нет даже индикации на МВ110 (не моргает светодиод RS 485 )

melky
02.02.2018, 20:48
у этого преобразователя 3 режима 485-ого интерфейса, в том числе и 4-х проводного.

Andrey_L
02.02.2018, 21:03
Подключал по 2-х проводному (D+ и D-)

Andrey_L
02.02.2018, 21:09
Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Решил пока приобрести АС4 и попробовать с
его помощью связаться, а потом на досуге
разобраться с МОХА.
Об результатах отпишусь.

melky
02.02.2018, 21:35
имхо, лучше бы вы взяли преобразователь на FTDI чипсете. Насколько наслышан про 1150, ваша проблема не в преобразователе.

Alleus
07.12.2018, 12:48
К сожалению топиккастер не отписался, как обещал. Так что я опишу свою, очень похожую проблему.

Приобрел модули МУ110 и МВ110, пытался связаться через MOXA uport 1150 и термодатовский СК201. Безрезультатно.
Через овеновский АС4 модули видны. Учитывая, что мохами пользуемся уже много лет с самым разным оборудованием, проблема явно не в мохе. У овеновских изделий что, свой собственный, самобытный RS485?

SA104
07.12.2018, 13:24
Протокол Овен переключите на Modbus в конфигураторе модулей

Евгений Кислов
07.12.2018, 13:29
К сожалению топиккастер не отписался, как обещал. Так что я опишу свою, очень похожую проблему.

Приобрел модули МУ110 и МВ110, пытался связаться через MOXA uport 1150 и термодатовский СК201. Безрезультатно.
Через овеновский АС4 модули видны. Учитывая, что мохами пользуемся уже много лет с самым разным оборудованием, проблема явно не в мохе. У овеновских изделий что, свой собственный, самобытный RS485?

У вас Moxa случаем не с зеленой этикеткой?
Если да - то это локализованное производство, и с такими моделями доводилось наблюдать всякие странности.

40253

Alleus
07.12.2018, 13:35
Да, такая.

А с какими тогда моделями вы не наблюдали странностей?

Евгений Кислов
07.12.2018, 13:49
Да, такая.

А с какими тогда моделями вы не наблюдали странностей?

С "классическими" синими - ни разу не видел проблем.

40255

Летом столкнулся с ситуацией, когда клиент не мог загрузить проект в ИП320 через "зеленую" Moxa.
С "синей" сразу все загрузилось.
Так что проблема, вполне вероятно, все же не в АС4 - с ним как раз все хорошо.

Alleus
07.12.2018, 14:33
Хм. Поищу синею. Проверю.

Prochor
23.09.2019, 15:13
Доброго, вдруг кому пригодится.
В наличии UPort 1150, МВ110-224.8А, WinXP.
Проблема: Не подключается Конфигуратором М110, как не крути
Решение: Заходим в "Диспетчер устройств", проверяем настройки пункта "Порты(COM и LPT)". Находим пункт "Многопортовые последовательные адаптеры" --> UPort 1150 -->Свойства --> вкладка Port Configuration --> кнопка Port Setting --> в меню Interfase выберем RS-485 2W.
Сохраняем настройки (возможно предложат перезагрузиться).
Пробуем подключаться и..... не работает.
Меняем на Мoxa(или на МВ110) местами провода интерфейса и пробуем еще раз подключится.
Подключение выполнено и полностью функционально.)