Здравствуйте.
Хотим сделать систему снятия показания уровня воды на удалённом объекте с питанием от солнечной батареи, когда есть солнце и от двух аккумуляторов, подключенных последовательно (2 по 12 В / 7 А*ч = 24 В), когда ночь/пасмурно.
В качестве оборудования есть датчик ПД100-ДИ (4-20 мА, 24В), GSM-модем на 12-24В (для передачи данных в систему каждые 10 мин.) и 2 аккумулятора в качестве резервного питания, позволяющее работать системе не менее суток.
Подскажите, что ещё нужно приобрести?
Без ПЛК или какой-нибудь Arduino здесь не обойтись. На Arduino много дешевле, но возни будет больше.
очевидно же - солнечные панели и контроллер заряда.
то, что нужны солнечные панели и контроллер заряда - очевидно - и так знаю. Из телеметрического оборудования думал взять ТРМ с 485-м портом. Он стоит ~4000 руб., но требует 220В. Тогда нужен ещё и конвертер с 24 на 220 В. А это потери энергии и доп.затраты. Если использовать ПЛК, то во-первых, нужен ПЛК с аналоговым входом, а во-вторых, он гораздо дороже трм-ки. Не хочется избыточности.
Поэтому, я спрашиваю не у "УМНИКОВ" а у адекватных профессионалов. Помогите подобрать оборудование.
то, что нужны солнечные панели и контроллер заряда - очевидно - и так знаю. Из телеметрического оборудования думал взять ТРМ с 485-м портом. Он стоит ~4000 руб., но требует 220В. Тогда нужен ещё и конвертер с 24 на 220 В. А это потери энергии и доп.затраты. Если использовать ПЛК, то во-первых, нужен ПЛК с аналоговым входом, а во-вторых, он гораздо дороже трм-ки. Не хочется избыточности.
Поэтому, я спрашиваю не у "УМНИКОВ" а у адекватных профессионалов. Помогите подобрать оборудование.
Если есть мозги и с программированием на ты, то ставь Arduino или Raspberry Pi.
Мы все здесь немного неадекватны, но каждый по своему. Своим высказыванием вы отвернули всех, кто мог бы вам помочь.
Боднар Олег Миколайович
02.02.2018, 12:23
Вместо ТРМ можно поставить модуль ввода МВ110-2АС, у него универсальное питание и по цене нормально. Или взять архиватор МСД-200, у него на борту уже есть 4 токовых входа и питание 24в. и может работать совместно с GSM модемом.
Берите ПР200 и ПМ210 для работы с сервисом OwenCloud.
Телеметрию, графики и историю событий будете видеть в интернете из любой точки мира
ПР200-24.4.1.0 стоит 6 136,00 руб
ПМ210 - стоит 3 186,00 руб.
Raspberry Pi не имеет входов 4-20мА, нужно колхозить, НО ИМХО - данное решение будет лучше.
1. можно использовать любой модем (свисток) от любого оператора или разлоченный. При наличии сервера со статическим IP не требует статических адресов от операторов.
2. не привязаны к чужому облаку
3. можно не колхозить а использовать модуль МВ110-2А(С)
Вообще есть готовые решения для измерения уровня рек у нас в крае, но там вообще спутниковая связь, но ценник будет гораздо дороже.
Вам какое нужно решение ?
ИМХО, лучше использовать 12-ти вольтовое решение с преобразователем 12/24В для питания модуля. Все таки всего один аккумулятор, а не 2
И да, возможность при некоторых затрат разработчику можно получить систему, где в основной scada вы будете получать данные раз в минуту, а при необходимости снимать данные хоть раз в секунду с удаленного объекта.
murdemon
02.02.2018, 22:06
обычная пром автоматика не подойдет (или панелей слишком много придется ставить) как вариант с таймером отдельным (хардверным), все гасить и раз в 10 минут включать. Тут надо лучше МК со спящим режимом и такой же модем.
Eugene.A
02.02.2018, 22:19
А снег с солнечной батареи кто будет сметать? Надо дворники ставить.
проблема снега решаема установкой большего числа панелей под другим углом...
Eugene.A
02.02.2018, 22:36
Сегодня утром соскребали примёрзший ночью мокрый снег с машин. Со всех сторон. Трудно даже модель определить.
Автор не указал регион. В любом случае если установить панели как ставят коллектора для зимнего режима то это решит проблему. Правда одной панели будет маловато по мощности.
Только ледяной дождь может помешать и то ненадолго, пока солнышко не появится.
Eugene.A
02.02.2018, 23:35
За весь декабрь солнце в Москве светило менее часа. К тому же ёмкость аккумуляторов на морозе падает и они быстро разряжаются. СБ хороши в космосе.
Что, в Москве было совсем темно ? еще раз, солнечная панель работает не только при наличии прямого солнечного света ?
И еще, чтобы аккумулятор работал и зимой, делается нагрев шкафа. Как? ну стоит покопаться в интернете, если сами не знаете. Да, это потребует больше энергии, но не настолько больше, как кажется. даю подсказку - нагревательный кабель + теплоизоляция. К тому же при работающем оборудовании и теплоизолированным шкафом нагрев потребуется незначительный.
В любом случае решение не дешевое, даже если использовать Raspberry. И для сведения, всегда можно выполнять контроль напряжения АКБ и привозить заряженный на смену. У нас по краю так и делают на системе паводкового мониторинга рек.
Чудес не бывает...
Eugene.A
02.02.2018, 23:56
Да, чудес не бывает, но кто предупреждён, тот вооружён. И снижение энергопотребления гораздо эффективнее увеличения генерирующих мощностей. Здесь уже упомянули пути - мало потребляющие микроконтроллеры и модемы с засыпанием.
В московском регионе эффективность СБ зимой падает до восьми раз.
А на автономных светофорах я наблюдаю комбинации СБ и ветряков. Правда, за городом. В городе только СБ почему-то.
lara197a
03.02.2018, 09:45
С интересом наблюдаю за темой и полетом инженерной мысли.
конечно имея неограниченный бюджет и большую работоспособность можно все.
наставить солнечных батарей под разными углами,
контроллеров и аккумуляторов. Потом обслуживать их и т.п. для поддержания рабочего состояния...
а можно поставить копеечное устройство сбора и передачи данных с автономным источником питания.
(удалено )
Хотя похоже простого решения тут не особо ищут. :cool:
lara197a, датчик 4-20 к нему как подключать ?
выход на связь в любой момент времени как сделать ?
например в той системе о которой я говорю по контролю паводка, 15 минут будут значить очень много. Прибор мониторит уровень воды постоянно, при отсутствии изменения уровня передает данные раз в 15 минут или реже, но в случае изменения передает сразу...
Сайт даже есть, надо ссылку поискать, где-то на работе была.
Eugene.A
03.02.2018, 11:25
Датчик что, со своим питанием придётся использовать? Ему обычно не менее 12 вольт требуется, да и ток...
У телеофиса 6 дискретных входов, если сварганить малопотребляющий преобразователь уровня в 6- битный код, а на принимающей стороне раскодировать обратно, может что-нибудь получится...
lara197a
03.02.2018, 11:29
там 2 универсальных входа есть. есть другие модели с расширенным функционалом и входами
Остается только одна проблема - привязка с [удалено].
Как бы не подкупала облачная технология, я ее противник по причине того, что проекты бывает умирают в самый неожиданный момент и человек остается с кучкой бесполезного железа на руках.
Есть варианты облачных решений, где всегда его можно перенести на собственные сервера. а всякие Овен клоуд, [Удалено] клоуд в топку. ИМХО.
Eugene.A
03.02.2018, 12:59
А ёмкость большая? Уровень её меняется часто и с какой скоростью? Наполняется/опорожняется через трубы? А то можно замутить нечто вроде приливной электростанции.
Сергей0308
03.02.2018, 13:27
Тогда нечего мелочится, сразу придумывайте холодный термоядерный синтез, американцы "придумали" в начале 80-х, но видимо не до конца! И габариты источника энергии очень маленькие, под микроскопом только можно рассмотреть. Писали, что пластина, величиной с ноготь, может обеспечит энергией большой город, такой как Лос-Анджелес! Будете встраивать не только в контроллеры, но и во все другие устройства, включая автомобили и самолёты, для обеспечения энергией на весь период эксплуатации, короче красота!
Eugene.A
03.02.2018, 19:41
Тогда нечего мелочится, сразу придумывайте холодный термоядерный синтез, американцы "придумали" !
Это, видимо, ирония. Но придумали они не только холодный термояд.
"Инженеры из американской компании по производству турбин для ГЭС нашли боле необычный способ сэкономить. Однажды они заинтересовались тем, сколько воды в день расходуется в санузлах частного коттеджа. Подсчитали, ужаснулись и озадачились вопросом – можно ли её использовать для выработки электрического тока?
Шесть месяцев напряжённой работы – и на свет появилась миниатюрная гидротурбина, названная Benkatina Turbine.
Её можно установить в обычную канализационную трубу."
https://www.forumhouse.ru/articles/other/5863
Есть готовое решение - Сапсан термо бокс. Поставил такое на даче. Помимо сигнализации, управляет включением обогрева. Питание 12 вольт. [удалено]
Спасибо всем за помощь в подборе оборудования (см. название темы).
Для себя выбрал вариант на базе ПР200-24. Конечно, большая избыточность ради одного аналогового датчика, но сроки реализации проекта, удобство в наладке и в работе, энергоэкономичность и не на последнем месте - морозостойкость, перевесили выбор в пользу ПР200.
Объект находится в Крыму.
Ящик с приборами вкопаю в землю, предварительно загидроизолировав. Тем самым уйду от воздействия зимой морозов и летней жары. Наружу выведу антенку от модема и 2 проводка к солнечной батарейке. В качестве аккумуляторов использую гелевые на 12В/12А, подключённых последовательно.
ppwkh ПР200 НЕ УМЕЕТ РАБОТАТЬ С МОДЕМОМ, не нарвитесь на неприятности в выборе
з.ы. я бы не стал ничего закапывать, вода такая зараза, что пролезет везде.
Сергей0308
05.02.2018, 18:26
Он наверно имел ввиду - сетевой шлюз:
35416
Плохо, что нет с питанием = 24 В.
И вечный двигатель вам нашёл в интернете, кто-то наверно покупает:
http://soz-btg.com/products/22073415?yclid=376650395365684043
Короче, может вам небольшой ветрогенератор подойдёт?
ppwkh ПР200 НЕ УМЕЕТ РАБОТАТЬ С МОДЕМОМ, не нарвитесь на неприятности в выборе
з.ы. я бы не стал ничего закапывать, вода такая зараза, что пролезет везде.
Да ну. А 485-й порт для чего у ПР200? )
У нас шкафы управления на базе ПР200-220, к которым пока подключены датчики 4..20 мА: для измерения давления в трубопроводе и уровня воды в резервуарах. К ПР200 подключён модем [удалено]
Телеметрия на сервер передаётся исправно.
По поводу воды - в том месте не сильно влажно. Гидроизолируем.
ppwkh если через модем есть доступ, или модем на самом деле роутер, но сам ПР200 никогда не умел работать с модемом и отправлять данные самостоятельно.
Это либо функции модема (шлюза) либо эту функцию берет на себя Scada или облачный сервис, например OwenCloud при помощи ПМ210
RS485 у ПР200 для того, чтобы быть слейвом или мастером в Modbus сети.
г.ы. вот [удаленный] модем и ставьте дальше, просто расширяя систему. Не надо в уже существующее пихать лишние звенья.
ну да, у нас используется облачный сервис, т.е. вся математика на нём. А к ПР200 подключен GSM-модем с портами 485,232,I/O, правда не овеновский.
Я даже могу знать, есть ли подача напряжения или нет, что бывает удобно.
P.S. А всё-таки очень жаль, что нет ТРМ200 на 24 В с RS485