PDA

Просмотр полной версии : МВА8 начинающим



SVV
22.11.2008, 14:41
Доброго времени суток!
Помогите советом
До недавнего времени приборами ОВЕН пользовались только как локальными регуляторами или визуализацией
Появилась задача контроля 8 параметров(температура) и архивирования оных.
Приобрели МВА и АС4 соеденили между собой и с датчиком 4-20мА, установили конфигуратор и драйвер на АС4
Конфигуратор оповестил что связь установлена
Считали параметры МВА, отредактировали тип датчика и диапазон измерения, общие параметры почемуто не считываются и не редактируются.
Отредактированные параметры записали
при повторном считывании темпреатура не отображается
Подскажите наши ошибки или где можно почитать "первые шаги" от настройки МВА до привязки к простой SCADA
Спасибо

Николаев Андрей
22.11.2008, 22:37
Что значит повторное считывание?
С помощью конфигуратора, или в скаде?
С такими вопросами лучше звонить в техподдержку.

SVV
23.11.2008, 10:34
До СКАДЫ пока дело не дошло, работаем с конфигуратором
Я немного не разобрался конфигуратор при установленной связи должен показывать температуру он-лайн или необходимо считывать параметры

Николаев Андрей
24.11.2008, 10:15
Для того, чтобы конфигуратор показывал температуту необходимо в папке опрос поставить галочки в соответствующие каналы.
Бывает при смене сетевых настроек опрос данных параметров прекращается.
Лечится просто перезапуском конфигуратора на новых настройках.

kimcomnet
25.11.2008, 11:19
А не проще было преобрести ТРМ138, АС3 (преобразователь RS232-RS485), SCADА-систему.
Во-первых: не надо мучиться с конфигуратором МВА, программирование ТРМ138 можно производить на самом приборе и без компьютера. При этом можно отслеживать температуру прямо на приборе
Во-вторых: на АС3 не нужно устанавливать драйвер. Подключил его через СОМ-порт и все.
В третьих: можно скачать ОРС-сервер фирмы ОВЕН на их сайте, MasterSCADA на 32 парамметра (бесплатно) и сделать визуализацию.
И все остальное.

SVV
25.11.2008, 16:20
Спасибо, Андрей!
Дело действительно было с сетевыми настройками.

SVV
25.11.2008, 16:30
А не проще было преобрести ТРМ138, АС3 (преобразователь RS232-RS485), SCADА-систему.
Во-первых: не надо мучиться с конфигуратором МВА, программирование ТРМ138 можно производить на самом приборе и без компьютера. При этом можно отслеживать температуру прямо на приборе
Во-вторых: на АС3 не нужно устанавливать драйвер. Подключил его через СОМ-порт и все.
В третьих: можно скачать ОРС-сервер фирмы ОВЕН на их сайте, MasterSCADA на 32 парамметра (бесплатно) и сделать визуализацию.
И все остальное.

kimcomnet Спасибо за рекомендацию, мы рассматривали этот вариант
но цена сопоставима с ценой контроллера+МВА, датчики сами показывают температуру и влажность, добавить параметры (это планируется) мы можем добавив МВА, да и по функционалу ПЛК немного сильнее. В общем мы остановились на этом варианте, но тем не менее спасибо за совет.

Подскажите добавить в МастерСКАДу ПЛК и МВА как? Установив ОРС
Спасибо

kimcomnet
25.11.2008, 16:46
После того, как вы установили ОРС-сервер, в нем добавляются приборы ОВЕН (в том числе и МВА). Затем открываете МастерСКАДА и добовляете прибор или переменные прибора, которые необходимо отслеживать.
С ПЛК немного сложнее.

Николаев Андрей
25.11.2008, 16:50
Если будет ПЛК, и Вы с МВА данные на него будете тянуть, а потом уже в SCADA - надо будет настраивать OPC сервер для ПЛК. Подробная инструкция на форуме в разделе ПЛК - примеры и полезности.

SVV
26.11.2008, 08:36
Спасибо господа, очень выручаете!

SVV
26.11.2008, 13:15
Подскажите: ОРС драйвер формирует файл, его необходимо экспортировать в МастерСКАДА? Я правильно понимаю? И как сделать, чтобы МВА или ПЛК обозначился в МастерСКАДА?
Хочу действительно разобраться, а не просто вслепую сделать какой то проект
Спасибо

Kirill
26.11.2008, 17:33
Подскажите: ОРС драйвер формирует файл, его необходимо экспортировать в МастерСКАДА? Я правильно понимаю? И как сделать, чтобы МВА или ПЛК обозначился в МастерСКАДА?
Хочу действительно разобраться, а не просто вслепую сделать какой то проект
Спасибо

О каком орс сервере идет речь?

Вообще говоря, если любой орс правильно настроен, то в мастерскаде он определяется сам, никакие дополнительные файлы после настройки никуда записывать не надо.

kimcomnet
28.11.2008, 08:24
Для начала нужно сделать конфигурацию МВА (сделать сетевые настройки МВА), задать адрес, скорость и т.д.
Затем сделать настройки в ОРС-сервере. ОРС-сервер можно скачать с сайта фирмы ОВЕН. Далее, после установке, нажимаешь на ярлык RS485. Затем появится окно в котором добавляешь прибор (нажать кнопку "добавить" и выбрать из списка нужный прибор, например МВА) и т.д.
Открыть МастерСКАДА, добовляем компьютер, добовляем ОРС-сервер (Овен RS485), добовляем парамметры, которые необходимо контролировать.
И т.д. и т.п.