PDA

Просмотр полной версии : настройка ТРМ 132М для регулировки отопления



Aleksey_24rus
01.02.2018, 14:52
Доброго всем дня и хорошего настроения!
помогайте кто знает,с этими приборами работаю впервые.
Достался объект с установленным ТРМ 132М-01,должен вроде как регулировать температуру обратной воды в зависимости от уличной температуры.
в нем уже есть настройки (прилеплю ниже)
к прибору подключены :
3 термометра (измеряют подачу,обратку и уличную температуру)
электро задвижка (прижимает подачу).
со слов слесарей в лютые морозы -40 и ниже клапан просто закрылся и так и остался закрытым пока его вручную (не через прибор,а именно ручками)
не приоткрыли и не возобновили циркуляцию.
а в целом ,опять же с их слов, электроклапан вообще никак не регулирует температуру обратной воды, они даже маркером на штоке метки делали и он не сдвигался хоть сильные морозы на улице, хоть и не очень.
считал настройки прибора, ничего не понял,потому и пишу сюда,
как заставить прибор регулировать температуру обратки (контур отопления) в зависимости от температуры на улице и "выкинуть из настроек всё что касается ГВС"?
ГВС регулировать вообще не нужно, но настройки в приборе зачем-то есть...

SA104
01.02.2018, 15:07
В приборе настройки ГВС есть, потому что он предназначен для регулирования ГВС и отопления - два независимых контура.
Сбросьте настройки на заводские, если считаете, что в них дело.
Мануал - http://www.owen.ru/catalog/kontrolleri_dlya_sistem_otopleniya_i_goryachego_vo dosnabzheniya_gvs_trm132m/opisanie
А файл лучше в zip или rar выложите.

Aleksey_24rus
01.02.2018, 15:12
сбросить можно, но я в этих приборах не разбираюсь, куда и что потом прописывать...
файл итак в zip архиве.
как заставить прибор игнорировать ГВС? нереальный график ему задать? или принудительно как-то остановить ?

SA104
01.02.2018, 15:45
Имелось ввиду, что на заводских настройках худо-бедно должно все работать.
Если неохота разбираться, для начала на них сбросить.
Повторюсь, что контура независимые, настройки ГВС на отопление не влияют.