Всем добрый день. Помогите правильно выбрать оборудование фирмы Овен для отображение температуры в операторской на ПК.
На предприятии установлено порядка 50 емкостей с жидкостью, в каждой емкости по 1 датчику температуры. Самая отдаленная емкость от операторской около 500 метров.

lara197a
01.02.2018, 13:01
панель+ МВА(МВ110-224.8А)

Gans
01.02.2018, 13:07
Привет, 775Диман.
Полностью поддерживаю Серёгу)

панель+ МВА(МВ110-224.8А)

Комп однозначно будет менее надежным, чем панель оператора.

Eugene.A
01.02.2018, 13:17
Если панель - СПК207, то ничто не мешает вывести на ПК в операторской WEB-визуализацию по Ethernet.
А насчёт надёжности - бабушка надвое сказала. Компы дома и на работе в ежедневном режиме отработали 9 и 6 лет, а панелей несколько штук уже отправлял в ремонт.

_Mikhail
01.02.2018, 22:39
Все-таки лучше модули МВ110 вывести на компьютер в Скаду. За 5 лет работы ни одного сбоя не было. Выводил и по RS-485 и через Екон-134 включенные в заводскую сеть, и через ПЛК включенные так же в сеть

775Diman
02.02.2018, 08:13
Все-таки лучше модули МВ110 вывести на компьютер в Скаду. За 5 лет работы ни одного сбоя не было. Выводил и по RS-485 и через Екон-134 включенные в заводскую сеть, и через ПЛК включенные так же в сеть