PDA

Просмотр полной версии : Отображение на ИТП-11 количества циклов



Афанасьев Семён
31.01.2018, 16:55
Доброго времени суток, коллеги.
Скажите, можно ли передавать на индикатор токовой петли количество циклов? Мне нужно что-то около тысячи циклов отобразить, т.е. нужно 16 мА разделить на 1000.
Получается я должен выдавать аналоговый сигнал с шагом 0,016 мА. Но описание ИТП-11 говорит, что основная приведённая погрешность +-0,25%. Это +-0,04 мА, а мне думаю нужно +-0,008 мА, что в пять раз меньше.
Получается, отобразить 1000 циклов мне не светит, а максимум 200.
Я прав в своих рассуждениях?

Афанасьев Семён
31.01.2018, 17:02
Судя по всему я прав. И также думаю мне поможет "СИ10 простой счетчик импульсов". Да, наверное так.
Хотя он слишком большой.

Афанасьев Семён
02.02.2018, 09:51
Вот что мне надо.
Светодиодный Modbus индикатор СМИ2. Отличная штука, никаких тебе лишних кнопок, более-менее маленькая.

Афанасьев Семён
02.02.2018, 10:05
Для связи он использует RS-485. И в ПР200 RS-485 может быть в количестве 0/1/2.
Интересно, а просто его будет подключить к ПР200? Как общение между ними настраивается?

Афанасьев Семён
02.02.2018, 10:09
Нашёл тему, где это обсуждается.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24740
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10676&page=21
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=119

maximov2009
02.02.2018, 10:18
Добрый день. Вы как то сам с собой диалог ведёте.
Всё потому, что Вы не чётко ставите вопрос. Что вы подразумеваете под количеством циклов? С какой скоростью происходит нарастание? Как они выводятся? Нарастающим числом со сбросом после 1000 или просто помигиванием лампочки. И только сейчас указали что работаете с ПР200.

В принципе сложного для ПР ничего нет. Если число, то в программе делаете сетевую переменную от счётчика и передаёте на СМИ2.
Хотя можете и просто на экран ПР200 вывести.
С уважением.

Афанасьев Семён
02.02.2018, 10:29
Спасибо. Почитал темы, буду разбираться.
Нужно выводить на индикатор количество прошедших циклов испытаний. Там ПР200 должен подавать сигналы на открытие/закрытие клапанов воздушных по циклограмме. Клапаны надувают/сдувают патрубок давлением 1,25 Атм. В общем технологическое оборудование. Время одного цикла около 10 с, циклов несколько сотен. Как-то так.
Извиняюсь за корявость.

maximov2009
02.02.2018, 11:35
Вывести счётчик не проблема. А если ПР у Вас стоит в открытом виде на стенде, может проще всё таки на экран ПР? Менее наглядно конечно.

Афанасьев Семён
02.02.2018, 16:46
Не, всё немного не так. Всё будет засунуто внутрь электрического пульта (на основе коробки РЭА пластиковой). ПР200 будет высовываться из пульта своей верхней частью, т.е. табло ПР200 будет видно. Но я всё равно хочу сделать отдельное табло для количества циклов вот почему:
- чтобы число циклов было лучше видно;
- не засорять дисплей ПР200 лишней структурой, там и без того будут параметры циклограммы и ПИД-регулятора;
- так красивее.
Вот предварительный вид, ещё не всё сделано.
35387

Ревака Юрий
02.02.2018, 16:48
Для связи он использует RS-485. И в ПР200 RS-485 может быть в количестве 0/1/2.
Интересно, а просто его будет подключить к ПР200? Как общение между ними настраивается?

Добрый день, по подключению пример есть тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978