PDA

Просмотр полной версии : Проблема с ТРМ101-ир



Energo Rusal-Resal
21.11.2008, 22:51
Проблема с выходом по току 4...20мА. , пид регулятор работает отлично, показывает 100% выход. Но при замере на выходе мультиметром тока управления нет!!!Возможно неисправен выход по току.Подскажите пожалуйста как точно знать исправен выход или нет?.

Sniper007
22.11.2008, 18:26
ЦАП в приборах ОВЕН имеет гальваническую изоляцию и питается от внешнего источника питания. Поэтому если тока нет СОВСЕМ, и при этом вы все правильно соеденили (напряжение нужной полярности, нет обрывов) то выход 100% убитый.

Energo Rusal-Resal
22.11.2008, 21:30
Спасибо за ответ, а как подключить питание-по какой схеме.Пробовал циплять БП24V последовательно и по+, и по- толку нет.В виде нагркзки использовал контроллер mitsubishi FX2N и частотник Frenic FRN22G11s.

Sniper007
23.11.2008, 10:06
На странице 39-41 документации к ТРМ101 есть схема подключения, и написано как рассчитывать минимальное напряжение источника питания и сопротивление ограничивающего резистора.
Но для начала вам нужно выяснить сколько у вашего Френика сопротивление на токовом входе (надеюсь Дерипаска обеспечивает вам мультиметрами :) )

Energo Rusal-Resal
26.11.2008, 16:20
Померил сопротивление на входе, оно = 250 Ом. При расчётах получается 25,05V Umin .Фишка в том, что ТРМ стоит в замен регулятора FY900, померил на нём V=5.37:I=20mA тоесть при 100% выходе.

Sniper007
26.11.2008, 20:53
Вы неправильно посчитали. Напряжение нужно 15 вольт.
Uп.min = 10 В + 0,02 А × Rн
10+0.02*250=10+5=15 В.
А насчет FY900 сперва не понял, а сейчас сообразил.
Смотрите сами. 250*0.02=5 Вольт. У вас получилось 5.37 (не суть важно + погрешность проводов). В приборах ОВЕН первое слагаемое (10В) это питание ЦАПа, т.к он не получает питание питание от прибора.
А в FY900 похоже ЦАП подпитывает сам прибор.

А с выходом ТРМ то что? Так и не заработал?

Energo Rusal-Resal
04.12.2008, 14:43
Выход на трм целый. Разобрался с питанием. Взял БП-24V от Овена и расчитал R ограничения, R огр. получилось 75 Ом. ,пришлось поднять до 110 Ом. . U питания вышло 16.7 V , пришлось помучиться с подключением входа на контроллере, тоесть полярность. В рукаводстве на трм по чемуто не указана полярность вкл. R нагрузки.
Спасибо за помощь Sniper007!!!:)

Sniper007
04.12.2008, 14:53
Всегда пожалуста.
А насчет полярности R нагрузки - мне кажется тут и указывать нечего. Тут достаточно лишь вспомнить что электроны движутся от более положительного участка к отрицательному (от плюса к минусу проще говоря) и сразу все становится ясно.