PDA

Просмотр полной версии : ПР-200 СМИ-2



сергей тверь
30.01.2018, 19:54
Добрый день, уважаемый форум. Второй день воюю со спаркой ПР-200 СМИ-2. Сми-2 должен отобразить значение переменой (в режиме слейв), должен но никак не отображает. Перепробовал по моему все возможные варианты. Поиск в форуме ответов не дал, то обсуждение которое было касалось примера где СМИ-2 выступает в качестве мастера, положение проводов А-В, правильное, сетевые настройки проверял, в чем может быть дело?

Pavel_
31.01.2018, 00:00
А шаблон пробовали: "Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978)"

Сергей0308
31.01.2018, 00:50
Тоже вопросом, на вопрос: а ПР200 разбирали, перемычки переставляли для режима мастер?

сергей тверь
31.01.2018, 09:30
У меня по какой то причине не показывает, что написано в этих примерах???

сергей тверь
31.01.2018, 09:31
На этом же слоте висят два частотника, они управляются на ура

Ревака Юрий
31.01.2018, 10:03
У меня по какой то причине не показывает, что написано в этих примерах???

Там готовый пример с работой ПР200 и СМИ2 в разных режимах отображения, а можете сбросить скриншот страницы что у Вас не отображается?

сергей тверь
31.01.2018, 10:14
Юрий, добрый день. Проблему со сми-2 отошла на второй план, пока игрался с переменной для отображения, перестала заливаться программа в ПР-200. Сейчас ваша техподдержка пытается разобраться с моим проектом и причиной ошибки компиляции. Если возможно посодействуйте в решении проблемы.

Ревака Юрий
31.01.2018, 10:43
Юрий, добрый день. Проблему со сми-2 отошла на второй план, пока игрался с переменной для отображения, перестала заливаться программа в ПР-200. Сейчас ваша техподдержка пытается разобраться с моим проектом и причиной ошибки компиляции. Если возможно посодействуйте в решении проблемы.
Если СПД по RS это Ваша программа то да, у меня она тоже не загружается, посмотрим что можно сделать.

По моим данным, с загрузкой вопрос решен, так что со СМИ2 у Вас не отображается.

сергей тверь
31.01.2018, 12:02
Все победил, значение со входа умножил на 100 и передал СМИ 2, а уже в нем (СМИ-2) перенес запятую на два знака влево. ЗАРАБОТАЛО!!!

umar19
07.03.2018, 22:05
Что то в этом СМИ2 не так... В общем провозился я с тремя СМИ2, они ни как не хотели отображать переменную типа INT, тогда я переделал на Float, и всё пошло как по "маслу". Версия прошивки 2.06. Досадно что Master Owen 8-ми битный адрес умножает на 8... Возможно тут проблема.
Рекомендую перевести все приборы на 11-ти битный адрес. Ну к примеру, я назначил СМИ2 адрес 64, а оно умножилось на 8, получился не существующий адрес. Да и вообще то можно подключить модуль статистики, там код ошибки светит. По коду можно понять что не так.