PDA

Просмотр полной версии : Ищу БП 230VAC/110VDC



and909
26.01.2018, 12:24
Ищу блок питания для шагового двигателя

вход 230VAC
выход 110 (95...130) VDC
ток номинальный 4А

Родной БП, за который просят 1300 евро:

35294

35293

SA104
26.01.2018, 12:35
4 шт. по 24В последовательно соединить и чуть напряжение на каждом добавить.

and909
26.01.2018, 12:45
Можно 73 пальчиковых батарейки. :D

IVM
26.01.2018, 13:11
Можно 73 пальчиковых батарейки. :D

Мужик, тебе дельные советы дают, а ты ерничаешь.

and909
26.01.2018, 13:39
Если бы горело, то так бы и сделал.
Сейчас не торопно, поэтому надо нормально.

IVM
26.01.2018, 14:01
Если бы горело, то так бы и сделал.
Сейчас не торопно, поэтому надо нормально.

Не забудь написать про свое нормальное не торопное решение. ;)

and909
26.01.2018, 14:18
Договорились.
Но если не найду альтернативы, подпишу счет на 1300Е, не вешать же гирлянды)))
Тем более, что на фоне других запчастей не так уж и дорого.

and909
26.01.2018, 18:31
ru.aliexpress.com...
Спасибо, этот вариант я видел.
Наше снабжение, услышав "алиэкспресс" начинает вести себя неадекватно;)

Atman
26.01.2018, 21:12
4 шт. по 24В последовательно соединить и чуть напряжение на каждом добавить.

При последовательном соединении источников и еще 4 шт сильно увеличится выходное сопротивление блока питания, шаговому мотору нужен источник с низким выходным сопротивлением.
Можно попробовать найти щитовой трансформатор 380 / 220 на ток 5А, вторичку легко смотать до 110 в.

and909
26.01.2018, 21:31
Можно попробовать найти щитовой трансформатор 380 / 220 на ток 5А, вторичку легко смотать до 110 в.
Сейчас на машине так и сделано - трансформатор с выпрямителем.
У меня нечем заменить в случае поломки. Запросил производителей - предложили вариант, указанный в старттопике.

Вот уж не думал, что вроде-бы простой БП так трудно найти.

Ещё производитель оборудования предлагал заменить систему с ШД на серву - насчитал 15000Е и за работу 7000 :confused::mad:

Eugene.A
26.01.2018, 21:39
.Можно попробовать найти щитовой трансформатор 380 / 220 на ток 5А, вторичку легко смотать до 110 в.
Если смотать до 110 вольт, выпрямленное получится больше 150.

and909
26.01.2018, 21:43
Импульсные источники (а они сейчас только и применяются) параллельно не прокатит.
Последовательно-же

Atman
26.01.2018, 21:44
Сейчас на машине так и сделано - трансформатор с выпрямителем.
У меня нечем заменить в случае поломки. Запросил производителей - предложили вариант, указанный в старттопике.

Вот уж не думал, что вроде-бы простой БП так трудно найти.

Ещё производитель оборудования предлагал заменить систему с ШД на серву - насчитал 15000Е и за работу 7000 :confused::mad:

трансформатор можно найти на барахолке, если мужикам дать задание, совдеповские шкафы обычно комплектовались этими или похожими, главное первичка , а вторичку можно намотать без проблем.
Сейчас все источники импульсные, они плохо подходят для питания шаговых моторов, желательно иметь хороший трансформаторный источник питания для шаговых моторов.

and909
26.01.2018, 21:44
Если смотать до 110 вольт, выпрямленное получится больше 150.

Ага, в родной схеме по переменке 80 вольт.

SA104
27.01.2018, 07:32
При последовательном соединении источников и еще 4 шт сильно увеличится выходное сопротивление блока питания, шаговому мотору нужен источник с низким выходным сопротивлением.
.

Автору темы нужно получить ток всего 4 А , поэтому если взять 4 БП с током на 16 А и соединить их последовательно, то условие по выходному сопротивлению сохранится. А общий запас по мощности даже больше будет, чем требуется.

and909
27.01.2018, 08:27
Что последовательно...

Так предлагается взять несколько БП с низким напряжением, и чтобы получить высокое их нужно соединить последовательно, а вы пишете параллельно (хоть и не прокатит;)).

Eugene.A
27.01.2018, 08:50
Так я однажды сократил командировочные расходы на иностранного специалиста, который осуществлял на нашем предприятии шеф-монтаж. Вышел из строя БП 24 В, питание клапанов и гидрораспределителей, на покупку нового надо было потратить несколько дней. Под рукой была пара комповых БП, пришлось только отсоединить минус от корпуса. Один нюанс всплыл - у разных блоков время запуска оказалось разным. Напряжение устанавливалось ступенькой.
Как вы думаете, сколько простояло это "временное решение"?

SA104
27.01.2018, 08:52
До сих пор работает?

Eugene.A
27.01.2018, 09:18
До сих пор работает?
Работало четыре года, пока предприятие не обанкротили.

Eugene.A
27.01.2018, 09:32
Автору темы нужно получить ток всего 4 А , поэтому если взять 4 БП с током на 16 А и соединить их последовательно, то условие по выходному сопротивлению сохранится. А общий запас по мощности даже больше будет, чем требуется.
Выходное сопротивление стабилизированного источника питания можно принять за ноль, причём независимо от его мощности. Иначе какой же он стабилизированный? Во всяком случае, оно сопоставимо с сопротивлением соединительных проводов. Существуют даже источники питания с четырёхпроводным подключением нагрузки, дабы скомпенсировать падение напряжения на проводах, чтобы стабилизировать непосредственно на клеммах нагрузки.

SA104
27.01.2018, 10:27
Выходное сопротивление стабилизированного источника питания можно принять за ноль, причём независимо от его мощности. Иначе какой же он стабилизированный? Во всяком случае, оно сопоставимо с сопротивлением соединительных проводов. Существуют даже источники питания с четырёхпроводным подключением нагрузки, дабы скомпенсировать падение напряжения на проводах, чтобы стабилизировать непосредственно на клеммах нагрузки.

Имелось ввиду чисто количественное сравнение - последовательное соединение N источников увеличит общее выходное сопротивление на N раз.

Eugene.A
27.01.2018, 10:41
Но в любом случае оно окажется несоизмеримо меньше, чем у простого трансформатора с выпрямителем.

SA104
27.01.2018, 10:55
Трансформатор с выпрямителем по фэн-шую не прокатывает.. )

Eugene.A
27.01.2018, 11:10
Трансформатор с выпрямителем по фэн-шую не прокатывает.. )
Однако, это самое простое, надёжное и недорогое решение, особенно при возможности приобрести подходящий трансформатор и отсутствии ограничений по массогабариту. А то можно подумать, что я пытаюсь продвигать последовательное соединение импульсников. Сам бы я колхозить ёлочную гирлянду не стал, не те сейчас времена.
Просто напряжение 110 VDC сейчас не самое ходовое, и предложений на рынке мало, да и те либо дорогие, либо без сертификатов, а то и вовсе ноннэйм. Даже на сайтах с параметрическим подбором блоков питания, как только выберешь 110 вольт, так "не найдено".

SA104
27.01.2018, 11:23
Да меня то как раз не надо убеждать, согласен, что на трансформаторе вариант ТОЖЕ будет работать.

SA104
27.01.2018, 11:45
Я - ничем. Спрашивайте тех, кто трансформатор предложил.

IVM
27.01.2018, 11:55
Сейчас на машине так и сделано - трансформатор с выпрямителем. У меня нечем заменить в случае поломки.

А что там может сломаться ? Если трансформатор сильно не греется, то он вечно будет работать. В первичной обмотке трансформатора обязательно должен стоять плавкий предохранитель.

IVM
27.01.2018, 13:27
Источник надо сделать на трехфазном трансформаторе с выпрямителем по схеме Ларионова. Вечно будет работать.

rovki
27.01.2018, 15:26
Источник надо сделать на трехфазном трансформаторе с выпрямителем по схеме Ларионова. Вечно будет работать.

Это если есть 3 фазы у клиента ;) Тогда нужен Ш образный трансформатор ...На 1 квт получается не маленький ....У меня такой стоит на питании серводрайвера (380->220)

Woolfy
27.01.2018, 15:50
ТС-у. Если хотите что-нибудь более-менее "фабричное", обратитесь в "СибКонтакт"(Новосибирск). Это их профиль, я там работал. Думаю, фраза "1300 евро за штуку" сподвигнет их адаптировать под вас один из выпускаемых преобразователей как дополнение к трансформаторному источнику. В тех. задании выходной ток лучше увеличить до 6-7 А, ввести ограничение на уровне 10 А, выходные электролитические конденсаторы шунтировать плёночными общей ёмкостью 5-10 мкФ. Дерзайте.

and909
28.01.2018, 12:36
Кто БП Форпост предлагал?

Почему ссылку убрали? Подходит же.