Oak
25.01.2018, 10:45
ПЧВ1 управляется от ПЛК под мастерплк по RS.
Наблюдается черезвычайно странное поведение - при настройках на COM - количество повторов при неудачном запросе 3 - все работает, если поставить 2 - ПЧВ начинает периодически отваливаться от связи, потом восстанавливается.

Что это может означать и как локализовать и решить проблему?

Параметры RS
Скорость 38400
четность нет
Стоп бит 2

Такие странные, потому что единственная комбинация при которой совместимы настройки РС с другим оборудованием на этом канале.

SCADAMaster
25.01.2018, 11:28
А отваливается как? Перестает отвечать?
Возможно у вас просто частотник иногда не отвечает, поэтому 3 раз хватает, а двух уже нет.

Oak
25.01.2018, 12:08
А отваливается как? Перестает отвечать?
Возможно у вас просто частотник иногда не отвечает, поэтому 3 раз хватает, а двух уже нет.
Да перестает отвечать и возникает ошибка.
Как он может иногда не отвечать, если его опрашивают? Частотник виноват? Как с этим можно бороться?

SCADAMaster
25.01.2018, 12:49
Возможно частотник, возможно линия связи.
В ОРС сервере можно увеличить в настройках узла межсимвольный таймаут (не менее 100 мс), и увеличить количество попыток.

Oak
25.01.2018, 14:16
Боремся за ускорение обмена.
ОРС сервера нет - частотник подключен к ПЛК под мастерплк
ПЛК и частотник в одном шкафу - длина рс - 0,5м и другие приборы на этой ветке нормально себя ведут.
Как можно посмотреть - оценить проблемы на рс из мастерскады?

SCADAMaster
25.01.2018, 14:56
Тогда просто добавьте таймаут.
Он не должен повлиять сильно на скорость обмена - если пришел полный кадр Modbus, то он не будет ждать заданное время.