PDA

Просмотр полной версии : triggered by event



Chupakabra
21.11.2008, 14:43
Вот какой у меня вопрос.
Есть PLC100. В программе контроллера использую Task configuration. Создаю задачу типа "triggered by event". Событие - приход фронта на дискретный вход1. Других задач нет.

Каким образом идет вызов программый в этой задаче? По прерыванию от дискретного входа. Или вход циклически опрашивается. Какой тогда цикл опроса входа?

Филоненко Владислав
21.11.2008, 14:58
По опросу.
Цикл опроса=циклу ПЛК

Chupakabra
21.11.2008, 15:15
Так, а чему равно время этого цикла ПЛК, если я в CoDeSys-е в явном виде не указываю ничего. (см. условия задачи)?

Филоненко Владислав
21.11.2008, 15:36
Настройкам в конфигурации.
Есть такой документ, PLC_Configuration_OWEN.pdf
рекомендую почитать.

Kirill
21.11.2008, 15:57
Так, а чему равно время этого цикла ПЛК, если я в CoDeSys-е в явном виде не указываю ничего. (см. условия задачи)?

минимальное время цикла задается здесь. Раз уж у вас ничего не работает до события - значит время будет минимальным.

840