Просмотр полной версии : Последовательные порты на ПЛК110-M02
На плк110 M02 - 4 последовательных порта. Требуется подключить 4 устройства, все с нестандартными протоколами. По отдельности - они все работают, а вот вместе - проблема. Получается одновременно использовать только любые три из них. Если в конфигураторе создать 4 UNM модуля, то при попытке соединиться выскакивает сообщение #2001: 2001. 0.10 23:44:21 # 5 Module not created Template for a mmod Id=300 bad, a0u. Подскажите, можно ли что-то сделать?
Филоненко Владислав
19.01.2018, 18:54
Проектик бы.
Собственно, просто пустой проект, в котором добавлены 4 UNM модуля уже вызывает эту ошибку при загрузке проекта в ПЛК.
Дмитрий Артюховский
22.01.2018, 11:56
не используйте UNM - мутный он какой то и непонятный... одна только инициализация (в течении 100 циклов плк!) чего стоит! без него все 4 порта замечательно работают
не используйте UNM - мутный он какой то и непонятный... одна только инициализация (в течении 100 циклов плк!) чего стоит! без него все 4 порта замечательно работают
Наверное спутали с ComService, это там можно в коде посмотреть что сто циклов задержка имеется и то это на случай перезагрузки порта а первому запуску приходиться с этим мириться. А вот UNM работает через прошивку, вряд ли Вы видели этот код
Филоненко Владислав
22.01.2018, 15:32
Просто количество одновременно запускаемых UNM ограничено 3 штуками. А так UNM - удобный способ работы по порту одновременно с конфигурационными модулями.
Просто количество одновременно запускаемых UNM ограничено 3 штуками.
Почему так?
Филоненко Владислав
22.01.2018, 18:04
Ресурсы не бесконечны.
приборист
23.01.2018, 17:29
Просто количество одновременно запускаемых UNM ограничено 3 штуками. А так UNM - удобный способ работы по порту одновременно с конфигурационными модулями.
Вот тут можно поподробнее?
Т.е. я могу работать с устройством через конфигурацию. А когда мне нужно опрашивать этот же порт через UNM?
У кого приоритет больше?
Чем чревато?
Филоненко Владислав
23.01.2018, 18:28
Прочитайте уже наконец руководство по конфигурированию. UNM с самых первых ПЛК не менялся.
Ничем не грозит. Полный контроль.
Ресурсы не бесконечны.
Неужели на 3 модуля хватает ресурсов, а на 4 не хватает? Или это ограничение тянется еще с ПЛК100, у которого всего три последовательных порта?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot