Просмотр полной версии : ТРМ202 - проблемы связи



oiv_1968
19.01.2018, 10:10
Доброго времени суток!
Имеется система водоподготовки. Основные элементы от ADVANTECH. По "прямой" и "обратке" горячей воды установлены термодатчики с ТРМ202. Время от времени, а в последнее время не реже, чем раз в сутки проблема: "зависает" шина Modbus RTU. При эксплуатации выяснилось, что если отключить ТРМ202 от Modbus проблемы исчезают. Измерения на Modbus показали, что в момент "зависания" на шине непрерывный активный уровень... и при этом никакой обмен не происходит. Это как-нибудь лечится?
Спасибо!

maximov2009
19.01.2018, 10:14
Добрый день. Тема уже обсуждалась. Попробуйте перейти на Modbus ASCII , говорят помогает. Хотя у меня и на Modbus RTU работает. Была одна ТРМ глючная, заменили - проблем не стало.
С уважением.

oiv_1968
19.01.2018, 10:42
К сожалению такой возможности нет... как со стороны контроллера ADAM6501(Проект на Си)... так и со стороны устройств ввода-вывода, которые на этом же Modbus RTU. И скорость ведь всего 9600. Была аналогичная проблема на системе охлаждения(была пущена в эксплуатацию позже)... там три ТРМ202 и несколько МК110-220.8Д.4Р. Благо, что на устройствах вывода были свободные релейные выходы, через которые впоследствии подавал питание на ТРМ202. При таком зависании связь нарушалась и... через 5сек все МК110-220.8Д.4Р выключали свои реле, снимая питание с ТРМ202... шина освобождалась и... контроллер UNO-1019(Проект на Си) возобновлял работу обмена, подавая питания снова на все ТРМ202. К сожалению на водоподготовке нет возможности реализовать это.

maximov2009
19.01.2018, 10:53
Каким проводом у Вас ведутся соединения? Какова длинна линии? Стоят ли терминальные резисторы?
Есть ли возможность заменить ТРМ?

oiv_1968
19.01.2018, 11:15
Внутри шкафа витая пара от ETHERNET кабеля...потому как устройства ввода-вывода на одной DIN рейке и близко друг к другу. Далее к клеммам на которые подключается витая пара кабеля PROFIBUS, которая применяется для связи устройств Step 7 у нас же, к ТРМ202 смонтированный по месту измерения. Резистор как и положено есть - 240 Ом выбрано (не столь много два по 120 ом - испытано на множестве проектов)... только ведь скорость всего навсего 9600. Настройка сети (чётность и т.п.) идентична на всех элементах шины. Как ранее сказано: исключение из схемы ТРМ202 устранило проблему... только появились лишние циклы ожидания(предназначенные для обмена с ТРМ202), потому как проект не менялся. Длина линии кабеля PROFIBUS 14 метров (по стене 6+8м).

maximov2009
19.01.2018, 11:37
Во первых кабель должен быть одинаковым. Нельзя стыковать кабеля PROFIBUS с ETHERNET кабелями. У них абсолютно разное волновое сопротивление.
И для профибаса действительно лучше резистор 200-240Ом (тандарт по моему порядка 215Ом, а для витой пары нужно порядка 120 Ом.
И от скорости обмена здесь абсолютно ничего не зависит. Попробуйте всё соединить профибасом, независимо от длины.
С уважением.

oiv_1968
19.01.2018, 12:23
С глубоким уважением! Но кабель PROFIBUS был заменой прежнему ETHERNET. Скорость всего 9600... Пока отключаю устройство от Modbus RTU, устраняю контроль за температурой в программе... благо котельная (контур подогрева воды) умная. Ребята 2 дня во 2-ю смену остаются без воды... управлять насосами и клапанами некому - шина постоянно занята устройством ТРМ202 после "зависания". Если всё восстановить, то какую альтернативу вместо ТРМ202 порекомендуете.
Спасибо!

maximov2009
19.01.2018, 13:51
И снова здравствуйте.
То есть все остальные рекомендации Вас не впечатлили?
Тогда попробуйте заменить ТРМ 202 на новую.
Рекомендовать продукцию других фирм на этом форуме не принято.
С уважением.

oiv_1968
22.01.2018, 16:20
Доброго времени суток! За ответ спасибо. Нет необходимости заменять одно устройство на другое, потому как используется в разных проектах. Как ранее говорил в системе охлаждения индукционной печи такие же проблемы, как и на водоподготовке... с той разницей, что там(на охлаждении) применил МК110-220.8Д.4Р для решения проблемы. Тут нет такой возможности. А что касается приборов от других фирм, то такого и не планировалось. Имелось в виду другая модель или версия прибора с отсутствием данного недостатка.