Просмотр полной версии : Ошибка 47 ПЛК110 -60 М02
Знаю что этот вопрос уже задавался, однако, не понял как он решается.
Первоначально всё загружалось затем на одной из версий пошла ошибка.
При загрузке файла в ПЛК ошибка :
" Последний онлайн сервис был завершен некорректно.Номер сервиса 47 ( или 48 ).Номер ошибки 80 "
При этом предыдущая версия проекта с бОльшим объёмом загружается.
Что означает данная ошибка.
Связь по Ethernet.
Конфигурация аппаратуры
POU индексов 181 (1%)
Использовано данных 6811 из 131072 байт (5,2 %)
Энергонезависимых данных 130 из 16384 байт (0,79 %)
Евгений Багаев
18.01.2018, 09:53
При загрузке файла в ПЛК ошибка :
" Последний онлайн сервис был завершен некорректно.Номер сервиса 47 ( или 48 ).Номер ошибки 80 "
Попробуйте это (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23851&p=205873&viewfull=1#post205873) решение
Благодарю за совет.Однако проверить его нет пока возможности.
Но проведён другой эксперимент.
На новом ПЛК110_60 М02 программа загружается без проблем. Правда загрузка была сделана через Debug.
Позже проверю через другие порты.
И всё-таки что это ???
Мы попробовали сделать по предложенному способу. После этого связь с ПЛК по Ethernet пропала совсем. Проект удалось загрузить через USB. Но связь по USB часто отваливается, что очень неудобно при наладке. Связи по Ethernet нет. Что делать ???
Очень хотелось бы услышать представителей Овен.
Ответ из техподдержки был только о том, что проект кривой и очень большой.
На счёт кривизны - не спорю. На счёт сложности проекта - я привёл выше данные.
Филоненко Владислав
25.01.2018, 09:11
Без проекта даже посмотреть не на что.
Был ли проект на ПЛК в момент заливки?
Что будет если его удалить и перезагрузить ПЛК?
Ильнур Гибадуллин
25.01.2018, 09:14
Мы попробовали сделать по предложенному способу. После этого связь с ПЛК по Ethernet пропала совсем. Проект удалось загрузить через USB. Но связь по USB часто отваливается, что очень неудобно при наладке. Связи по Ethernet нет. Что делать ???
Очень хотелось бы услышать представителей Овен.
Ответ из техподдержки был только о том, что проект кривой и очень большой.
На счёт кривизны - не спорю. На счёт сложности проекта - я привёл выше данные.
Контроллер пингуется?
В проекте использовалась работа с файлами через SysLibFile?
Мы попробовали сделать по предложенному способу. После этого связь с ПЛК по Ethernet пропала совсем. Проект удалось загрузить через USB. Но связь по USB часто отваливается, что очень неудобно при наладке. Связи по Ethernet нет. Что делать ???
Очень хотелось бы услышать представителей Овен.
Ответ из техподдержки был только о том, что проект кривой и очень большой.
На счёт кривизны - не спорю. На счёт сложности проекта - я привёл выше данные.
Если Вы formatFFS делали, то сбились настройки ethernet. Надо
1. подключиться по USB или RS232-Debug.
2. Настроить ethernet через ПЛК-Браузер, или через local_addres.dat
monteg большое спасибо. После перенастройки IPадреса ПЛК связь восстановилась. Проект загружается.
Проблема закрыта, но вопрос " что это было ?" остался.
monteg большое спасибо. После перенастройки IPадреса ПЛК связь восстановилась. Проект загружается.
Проблема закрыта, но вопрос " что это было ?" остался.
В проекте есть работа с файлами?
В проекте есть работа с файлами?
В проекте нет работы с файлами