PDA

Просмотр полной версии : Связь ПЛК с модулями.



Cerentiy
17.01.2018, 12:41
Хочу посоветоваться по подключению и опросу модулей к ПЛК. Задание 1-ПЛК-160 2-МВ-110-32ДН 6- МВ110-8АС 2-МУ110-8И 2-МУ110-32Р 1 СИ-8.
При подключении данного оборудования
- Чем лучше вести опрос? Конфигуратором или Через библиотеку.
- Какой из протоколов надежнее. Овен или Модбас. (т.к. подключаю СИ8, а по модбас 5я функция не реализована, предпологаю прийдется использовать ОВЕН)
- И Как правильно выставлять время опроса приборов?
Заранее спасибо всем за помощь.

alex55
17.01.2018, 16:06
1. Надежнее через биб-ку, проще и при умении( учитывая в т.ч. вопрос 3) не менее надежно через конфигуратор.
2. Модбас, при умелом использовании Овен неплох совсем..
3. Которые необходимо- чаще, что не так критично- реже, вообщем все ка к в очереди за колбасой, лучше читать битовую маску для BOOL, важна скорость опроса, если есть Float-опрашиваю на 38400-все, есть еще много чего, народ подтянется -подскажет.. Это мое мнение.