Просмотр полной версии : Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
1) Эмуляция работы ТРМ1 (на ПЛК)
2) Опрос входа МВА (получение температуры)
3) Обработка в контроллере данных, полученных с МВА
4) Передача данных на панель для отображения температуры
5) Установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
6) Контроллер работает в качестве мастера, ИП - слэйв.
1043
1) Эмуляция работы ТРМ1 (на ПЛК)
2) Опрос входа МВА (получение температуры)
3) Обработка в контроллере данных, полученных с МВА
4) Передача данных на панель для отображения температуры
5) Установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
6) Контроллер работает в качестве слэйва (подчиненного)
Внимание, файл-конфигурации модуля может не соответствовать версии Вашего модуля(при загрузке в прибор возникает ошибка дискриптора). В этом случае необходимо создать новый файл конфигурации с теми же настройками!!!
854
Управление архивацией (запуск и остановка по кнопке). Вывод текущего значения.
Прокрутка истории. Установка курсора в определенную позицию и вывод координат данной позиции.
Установка и изменение даты и времени в панели. Пример использования функциональной области.
1142
Эмуляция наступления и окончания события производится переключателями (через внутренние регистры панели).
Отображение событий и времени появления события в табличном виде.
Квитирование выделенного события по кнопке ОК (квитирование – это время, когда оператор увидел данное событие и зафиксировал его, нажатием кнопки OK).
Перемещение по таблице событий. Сброс всех событий.
P.S. К сожалению, на данный момент данный элемент не поддерживает кириллицу (русскоязычные символы).
1143
ПЛК100-24.К-L мастер
СМИ1 слэйв
1. передача целых значений через протокол ОВЕН.
2. передача вещественных (float) значений через протокол ОВЕН.
1158
1) эмуляция работы трм1
2) опрос входа мва (получение температуры)
3) обработка в контроллере данных, полученных с мва и управление устройствами, подключенными на плк
4) передача данных на панель для отображения температуры
5) установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
6) панель подключается к порту Rs232 Debug в качестве мастера
7) модуль подключается по Rs485 к качестве подчиненного устройства
1213
два примера, показывающие, как панель сп270 можно подключить напрямую к модулям мва и мву.
1227
краткие рекомендации по подключению устройств к мастеру при работе в сети Rs485.
начинающим читать обязательно!
1300
Примеры подключения модулей ввода вывода напрямую к панели СП270 (без использования ПЛК).
Протокол обмена ModBus RTU
Адрес модуля 16
Скорость обмена 115200
1348
Пример передачи вещественных чисел (с десятичной точкой) со знаком с панели СП270 на ПЛК154-У.L.
В примере рассмотрены два варианта
1) Передача с панели значения в формате INT
2) Передача с панели значения в формате FLOAT
Оба метода реализованы в виде функций.
1363
пример программы для передачи времени и даты с панели оператора сп270 в программируемый логический контроллер плк150-у.м.
программа содержит функцию перевода двоично-десятичных чисел в десятичные числа.
для написания программы использовался контроллер с прошивкой 2.10.7.
1527
Илья Кареткин
18.05.2010, 13:21
Отдельное спасибо за решение, пользователю Serge78:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5145&highlight=%F1%EE%E1%FB%F2%E8%FF+%F1%EF270
Илья Кареткин
01.06.2010, 13:01
данный пример позволяет одновременно отображать и архивировать измерения мва8.
сп270 служит не только средством отбражения информации, но и устройством передачи данных из мва8 в архиватор мсд100.
Илья Кареткин
02.07.2010, 14:11
Часто задаваемый вопрос:
При отключении питания необходимо сохранять данные введенные с панели, а по его появлению они должны отображаться в тех же окнах.
Относительно панелей ОВЕН:
СП270(Slave) - имеет энергонезависимую память(область PFW) и элемент «функциональная область», который периодически может копировать необходимые данные в эту область. Значение скопированное в PFW сохранится в энергонезависимой памяти через 3 минуты. Целесообразно период копирования так же сделать 3минуты.
По появлению питания передать эти данные обратно из памяти PFW в опрашиваемые регистры(PSW или напрямую в ПЛК).
ИП320 (СП270) - Master, проблема решена на ПЛК - все переменные модуля Modbus(SLAVE) находятся в Энергонезависимой памяти и не требуют дополнительного сохранения.
ИП320 - Slave. Здесь сложнее, чтение и запись с ПЛК, происходит с помощью разных регистров (на чтение и на запись). Поэтому - без программы ПЛК не обойтись.
В прикрепленном архиве программа-решение для панели ИП320 в режиме Slave.
Содержание архива: проект для ПЛК100.R-M, проект для ИП320, таргет для ПЛК
Илья Кареткин
15.07.2010, 17:25
ПЛК100RM- Slave
ИП320 - Master
В проекте ПЛК создана функция меняющая местами байты в регистре, передаваемом на Панель (тем самым выстраивается правильная последовательность ASCII-символов на панели = заданной из ПЛК).
В архиве: проект Codesys, проект ИП320, таргет для ПЛК.
Илья Кареткин
11.10.2010, 14:07
Пример показывает возможность организации управления с панели оператора СП270(Slave) на ПЛК(Master), с помощью битового сигнала(кнопка/лампочка) и десятичного числа. А так же, в примере, показана передача в панель из ПЛК числа с плавающей точкой(без преобразования!).
Илья Кареткин
21.12.2010, 15:52
Теперь на Диске с СП270 и на сайте:
http://www.owen.ru/catalog/47674334
:)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot