PDA

Просмотр полной версии : ТРМ251.ИРР+3ТТР с фазовым управлением типа HD-хххх.LA



KonstantinKV
16.01.2018, 18:08
Как к выходу ТРМ251 ирр (упр.сигнал 04-20мА) подключить 3 ТТР типа HD-хххх.LA для управления 3-ф нагрузкой (тены, соединение треугольник)? Возможно ли это, какие необходимы доп. элементы- размножитель аналогового сигнала или другие или вообще не надо?

maximov2009
17.01.2018, 04:29
Добрый день. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15706 вот здесь аналогичный случай. Можете связаться с автором, узнать как получилось.
Вообще по моему проще взять 3 фазное реле сразу http://tridpm.ru/assets/upload/ba0a0611b75a641186df23aed6f4108b.pdf
Хотя возможно заменять проще однофазные. Тут уж на ваше усмотрение.
С уважением.

KonstantinKV
17.01.2018, 08:18
Спасибо за ответ! №-х фазных реле с фазовым управлением нет. А задача именно в этом. Но ведь должно быть решение. Есть же разветвители, размножители или как они называются аналогового сигнала. А может схема рабочая и без этого. Что думает тех.поддеожка

maximov2009
17.01.2018, 09:16
Есть и разветвители. https://nucleron.ru/razvetvitel-tokovoy-petli-4-20-ma-nuc-102m/?yclid=18384670505345753484
http://spb-contrast.narod.ru/links/TRPS141.pdf
По цене как раз 3 фазного ТТР, а то и дороже.

KonstantinKV
17.01.2018, 10:12
Спасибо за оперативный ответ! Ну что, как вариант! А сам ТРМ 251 не потянет 3 ТТР?

Гузей Максим
17.01.2018, 10:13
Добрый день!

Компания Овен не гарантирует нормальную работу токового выхода ТРМ251 с тремя твердотельными реле Kippribor серии LA, так как сопротивление каждого из ТТР составляет порядка 350-400 Ом, а максимальное сопротивление нагрузки , подключаемой к выходу "И" ТРМ251 составляет 1000 Ом. То есть не будет 100% открытия ТТР.

Сергей0308
17.01.2018, 10:41
Добрый день!

Компания Овен не гарантирует нормальную работу токового выхода ТРМ251 с тремя твердотельными реле Kippribor серии LA, так как сопротивление каждого из ТТР составляет порядка 350-400 Ом, а максимальное сопротивление нагрузки , подключаемой к выходу "И" ТРМ251 составляет 1000 Ом. То есть не будет 100% открытия ТТР.

Интересно, откуда Вы такие сведения почерпнули, в РЭ на ТРМ251 совсем другое пишут:

35147

И, если не изменяет память Алексей Геннадьевич, не так давно с ТТР экспериментировал и выяснил, что на каждом ТТР падает 8 с хвостиком, точно не помню, вольт, тоесть при напряжении питания 36 В - скорей всего будет нормально работать!

Woolfy
17.01.2018, 12:02
ТС-у. Входы ТТР соединяете последовательно (учитывая полярность) с ТРМ-ом и внешним источником питания 24 В (с подстройкой вых. напряжения). При необходимости увеличиваете немного напряжение, чтобы в цепи формировались нужные 20 мА.
Может оказаться так, что достаточно будет 5- или 12-вольтового смещения. Другие нагрузки к этому источнику уже не подключишь...

Гузей Максим
17.01.2018, 12:37
Действительно в РЭ указано 1300 Ом и 36В, но это уже граничные значения характеристик ЦАПа. Для беспроблемной эксплуатации оборудования рекомендуем подключать нагрузку сопротивление не более 1000 Ом при напряжении питания не более 30В. В свое время не уследили за тем что цифры в РЭ указаны без запаса, вскоре исправим.