Здравствуйте. Тема уже обсуждалась, но хочется вникнуть по лучше, так как руководство просит прикинуть на сколько это осуществимо, то есть дорого). Имеется перемоточный станок, на нем перематывают продукцию. Станок советских времен. Дело в том,что продукция(рулон лакоткани) из конвейера получается определенной(большой) длинны, а заказчику требуется рулоны разного метража(длинны). Вот на этом станке это и осуществляется. Берется один большой рулон и из него наматывают несколько менее длинных, но перемотка должна происходить под натяжением, ну и с удобной скоростью+с учетом метража. Натяжение осуществляется механическим тормозом, который постоянно ломается и замучил как слесарей , так и производственников. Я хочу переделать этот станок на 2 ПЧ+2АД+2редуктора, но без датчика натяжения, не хочется с ним возиться. Я знаю несколько вариантов этой схемы например с датчиком натяжения, по току ПЧ с отрицательной обратной связью и как у нас на одном китайском конвейере по току, но + энкодер. Так вот как настроить ПЧ Овен под эту задачу с энкодером? И какой все-таки наипростой подходящий вариант для нашей задачи? И как хоть примерно подобрать АД и редуктора по мощности? Думаю по скорости АД взять 3000 об/мин и мощностью по 3кВт, а вот редуктора?

lara197a
12.01.2018, 21:33
как настроить ПЧ Овен под эту задачу с энкодером? И какой все-таки наипростой подходящий вариант для нашей задачи? И как хоть примерно подобрать АД и редуктора по мощности? Думаю по скорости АД взять 3000 об/мин и мощностью по 3кВт, а вот редуктора?
ни как.при торможении мотор крутится в обратную сторону.
По этому для натяжения используют ПЧ с управлением по моменту.
самый простой. но не самый дешевый- использовать сервомотор с сервоприводом.
К примеру ПЧ Омрон имеют такую функцию.
требуется обратная связь, также
некоторые модели ПЧ Веспер.
ПЧ Овен (данфос) вам не подойдут.

Ryzhij
12.01.2018, 21:52
но без датчика натяжения, не хочется с ним возитьсяА как технологические требования выполнять планируете? Чем подтверждать? И как будете доказывать, что Вы - "не верблюд", и подопечная техника работает штатно?

И какой все-таки наипростой подходящий вариант для нашей задачи? И как хоть примерно подобрать АД и редуктора по мощности? Думаю по скорости АД взять 3000 об/мин и мощностью по 3кВт, а вот редуктора?
Мощность определяется технологическими требованиями по максимуму механической мощности (произведения момента на скорость вращения).
Аналогично выбираются редукторы.

А вообще, раз у Вас возникают такие вопросы, подключите к разработке ТТ и ТЗ инженера-механика.

EVGEN_
13.01.2018, 06:46
Значит получается, что сервомотор с сервоприводом самый простой , но и дорогой вариант. Про поддержании натяжения по положительной обратной связи по току ПЧ я советовался, мне сказали на сколько я помню, довольно не стабильный этот вариант. Значит остается делать по датчику натяжения. Но их много и на каком лучше остановиться? Если собирать на ПЧВ, этот способ даже описан в руководстве по проектированию ПЧВ, то есть с настройкой вопросов возникнуть не должно. Еще правда нужен энкодер для отслеживания скорости

Сергей0308
13.01.2018, 08:19
Значит получается, что сервомотор с сервоприводом самый простой , но и дорогой вариант. Про поддержании натяжения по положительной обратной связи по току ПЧ я советовался, мне сказали на сколько я помню, довольно не стабильный этот вариант. Значит остается делать по датчику натяжения. Но их много и на каком лучше остановиться? Если собирать на ПЧВ, этот способ даже описан в руководстве по проектированию ПЧВ, то есть с настройкой вопросов возникнуть не должно. Еще правда нужен энкодер для отслеживания скорости

Для большей стабильности, наверно можно(нужно) демпфер присобачить, к нему и датчик натяжения!

Ryzhij
13.01.2018, 08:25
Для большей стабильности, наверно можно(нужно) демпфер присобачить, к нему и датчик натяжения!На этом же демпфере можно и скорость материала измерять.

EVGEN_
13.01.2018, 08:39
На этом же демпфере можно и скорость материала измерять. Это как осуществляется?

Ryzhij
13.01.2018, 09:53
На вал обводного ролика демпфера (или на любой другой "ленивец") монтируется тахометр (или тахогенератор). Просто на обводном ролике демпфера проскальзывание будет минимально.

Eugene.A
13.01.2018, 22:45
Для этого есть специальное оборудование:
http://www.rolltex.ru/oborudovanie/model-a-02-51-2/#more-181
Устроено оно следующим образом:
Рулон укладывается на валы с фрикционным покрытием, приводимые электродвигателем с редуктором, с этого же редуктора цепной передачей приводится приёмный вал с некоторым опережением. Для создания постоянного натяжения вращение ему передаётся посредством фрикционной муфты с регулируемым усилием прижима:
http://mech-mufta.ru/item/frikcionnaya-pnevmaticheskaya-mufta-dsftfp
Приёмный вал имеет хитрое устройство для лёгкого съёма рулона, его можно как бы уменьшить в диаметре.
Никакого измерения скорости не требуется. Сколько я повидал подобного оборудования, всё оно устроено примерно одинаково.

OlegM
14.01.2018, 00:17
Если я правильно понял, то основная проблема на вашем производстве это безрукие слесаря, которые не могут починить тормоз, а также тупой и ленивый механик, который не может придумать как модернизировать тормоз. Поставьте вместо механического тормоза гидромотор, закольцуйте его вход и выход через дроссель. Таким образом, регулируя дросселем поток масла вы сможете создавать требуемое усилие торможения. Ещё понадобится расширительный бачок и, возможно, радиатор для охлаждения масла в случае, если станок будет работать подолгу. Ну а если хотите принять участие в модернизации как специалист по автоматизации, то можно заморочится установкой вместо дросселя клапана с пропорциональным управлением. Тогда можно будет регулировать усилие торможения в зависимости от диаметра разматываемого рулона.

Ryzhij
14.01.2018, 05:58
И что? У слесарей при появлении гидравлики сразу отрастут руки? Эксплуатация гидравлики требует ещё большей культуры производства.

Сергей0308
14.01.2018, 06:44
Руками, наверно, мозг управляет, боюсь, без мозгов никак не обойтись!

EVGEN_
14.01.2018, 07:41
Из всех слесарей один только толковый и то он уже на пенсии, немного поработает и уйдет. А хорошие разве пойдут на з/п 60тыс. тг или 10292 рубля в месяц

OlegM
14.01.2018, 08:08
Из всех слесарей один только толковый и то он уже на пенсии, немного поработает и уйдет. А хорошие разве пойдут на з/п 60тыс. тг или 10292 рубля в месяц