Просмотр полной версии : Регулирование на ТРМ212



romanup
09.01.2018, 17:13
Есть реглятор температуры гвс на трехходовом смесителе. Поставил Трм 212. Система раскачивается из-за резких перепадов разбора воды. Иногда регулятор "вылетает" недопустимо в горячую сторону. Вопрос: возможно ли сделать в трм что бы при регулировании прирост происходил медленнее, чем снижение температуры?

Alexey_Palich
09.01.2018, 18:25
С какой точностью поддерживаете температуру? у меня был подобный объект, когда сделал дельту в градус-два стал более нормально регулировать.

romanup
09.01.2018, 19:40
Желательно 60...63 При 65 уже срабатывает авария на котельной. Так заложил производитель. Поставил дельту 1 градус, пробовал по разному, но особых изменений нет. Что автонастройка, что в ручную, всё равно вылетает. При ручной по реже.

maximov2009
10.01.2018, 04:22
Добрый день. Много раз уже поднимался вопрос по ТРМ 212. У нас их достаточно много, работают достаточно стабильно и на пастеризаторах и в том числе и на регулировке отопления и ГВС. Первоначальная настройка конечно обычно требует несколько повозится с настройкой коэффициентов. Затем всё стабильно. Попадалась правда парочка глючных, одна с рождения не пошла, сдали в сервис на обмен, у другой через года 4 крыша уехала - заменили. Но это с любой электроникой бывает.
А то что автор темы затруднился с прибором, ещё не говорит о его непригодности. И к тому же очень мало информации дано.
Во первых, что такое "на трехходовом смесителе"? Это смешивание горячей и холодной воды?
Какие настройки ТРМ использовались и т.д.
Автонастройка далеко не всегда даёт хороший результат, так это у любых приборов, особенно на медленных и нестабильных процессах. А именно про нестабильность автор и упомянул в начальном посте.
Так что на мой взгляд проблему надо смотреть в комплексе.
С уважением.

romanup
13.01.2018, 08:50
Все же, знатоки, Вопрос: возможно ли сделать в трм что бы при регулировании прирост происходил медленнее, чем снижение температуры?
В принципе, изменение скорости, при смене направления - лучший способ уменьшить раскачивание. Так,.например, работает амортизатор в автомобиле (сравнение, конечно не очень, но показательно).
На одном устройстве никак не получалось избежать раскачиваний трм. Пришлось добавить в систему термостат на критическую температуру, который при срабатывании уводил устройство в положение близкое к начальному, а "обманутый" трм подтягивался за счет импульсов доводки, и продолжал регулирование. Но это, называется, колхозить. Может такое можно реализовать на трм 212, без рукоблудства?

romanup
13.01.2018, 09:04
Ведь есть компаратор, но что бы он участвовал в работе, а не останавливал систему. И еще бы ограничить предел компаратора при срабатывании временем - была бы сказка. А может это есть, а я что-то не догоняю?

FPavel
14.01.2018, 16:32
В моей практике было плохое регулирование температуры ГВС прибором ТРМ32 по причине слишком далёкого расположения датчика температуры от теплообменников. После переврезки ближе к выходу теплообменника (0,5м от теплообменника) и донастройки ПИД - всё сразу заработало хорошо.

Желательно, чтобы и смеситель находился поближе к теплообменникам (до 1м).

Попробуйте настраивать как ПД регулятор - с нулевой интегральной составляющей - интегрирование будет на приводе смесителя.

Серёга Букашкин
14.01.2018, 19:45
Желательно, чтобы и смеситель находился поближе к теплообменникам (до 1м).
Попробуйте настраивать как ПД регулятор - с нулевой интегральной составляющей - интегрирование будет на приводе смесителя.
Если уж пользоваться ТРМ212 с приводом на смесителе, то интегр сост в ноль, а дифференциальную не бояться делать побольше, она имеет стабилизирующее действие. Сделать регулирующее воздействие несимметричным на таких приборах нельзя. Транспортное время реакции регулируемого параметра лучше как можно меньше устроить. В общем, правильно указано.
Автор не указывает какую ширину полосы зоны пропорционального регулирования задал в настройке (вроде там полосой задается, обратно тому, что коэф усиления), а для такого регулирования это важно.