Доброго времени суток. Вопрос к знатокам. Имеется в наличии этикетировочный аппарат, на данном аппарате есть нож, который режет этикетку. Нож греется постоянно за счет ТЭНа 200Ватт, 24VAC, что не есть хорошо, так как портится материал ножа. Вопрос как можно ограничить мощность ТЭНа с возможностью регулировки?

IVM
09.01.2018, 15:59
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам. Имеется в наличии этикетировочный аппарат, на данном аппарате есть нож, который режет этикетку. Нож греется постоянно за счет ТЭНа 200Ватт, 24VAC, что не есть хорошо, так как портится материал ножа. Вопрос как можно ограничить мощность ТЭНа с возможностью регулировки?

Поставь ТТР с потенциометром.

Woolfy
09.01.2018, 16:10
Классическим способом - при помощи ТТР, прикрутив его к ПР(ПЛК) или автономному терморегулятору, добавив датчик температуры. Аббревиатуры все знакомы?

Andrew_Stranger
09.01.2018, 20:07
Классическим способом - при помощи ТТР, прикрутив его к ПР(ПЛК) или автономному терморегулятору, добавив датчик температуры. Аббревиатуры все знакомы?
Датчик добавить не получится, так как нож вращается. Сложность в том что в основном ТТР коммутируют диапазон
24…440 VAC.

Ryzhij
09.01.2018, 20:18
Датчик добавить не получится, так как нож вращается. Сложность в том что в основном ТТР коммутируют диапазон 24…440 VAC.
Это контактный не получится, а вот пирометр вполне. Особая точность тут не нужна, нужна стабильность, а требуемую стабильность и повторяемость показаний пирометр обеспечить может.

PS.
А если применить ТТР на постоянный ток? Диодный мост сильно усложнит Вам жизнь?
ИМХО нагрузка в 200W даже при несинхронном управлении не создаст проблем с помехами в сети.

Andrew_Stranger
10.01.2018, 08:47
Ryzhij с пирометром связываться смысла нет, так как задачи не стоит в поддержании точной температуры, а лишь надо ограничить мощность. ТТР на постоянный ток это идея, но есть опасения как все это поведет себя при КЗ, а то периодически из-за вращения и и вибрации контакты отваливаются и на массу бьют, а на массе притом сидит 24В переменки.

ALFIX
10.01.2018, 09:25
Сложность в том что в основном ТТР коммутируют диапазон
24…440 VAC.
Вы не правы. Посмотрите на серию HD-хх44.VA, Диапазон напряжения питания нагрузки 10...440 VAC.
http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD-xx44VA-HD-xx2210U-HD-xx25LA-TTR

Ryzhij
10.01.2018, 09:44
Ryzhij с пирометром связываться смысла нет, так как задачи не стоит в поддержании точной температуры, а лишь надо ограничить мощность. ТТР на постоянный ток это идея, но есть опасения как все это поведет себя при КЗ, а то периодически из-за вращения и и вибрации контакты отваливаются и на массу бьют, а на массе притом сидит 24В переменки.Что-то подсказывает мне, что 24 Вольта переменки Вы получаете от трансформатора, габариты которого ограничивают ток КЗ. Поэтому плавкий предохранитель несомненно поможет, а ТТР и диоды надо выбирать по импульсному току исходя из ожидаемого тока КЗ. Кратковременные перегрузки для IGBT внутри ТТР и диодов моста не страшны, если, конечно не вставлять "жука".

А если есть возможность использовать отдельный понижающий трансформатор на этот нагреватель, то проще всего по первичке установить 3-амперный ЛАТР.

Woolfy
10.01.2018, 17:56
...так как задачи не стоит в поддержании точной температуры, а лишь надо ограничить мощность...
Практические решения данной проблемы (тот же ЛенПродМаш и др.):
1. ТТР коммутирует понижающий трансформатор;
2. Обычный пускатель коммутирует низковольтную цепь.
В обоих случаях используется ШИМ с периодом 5-10 с.
Я как-то в одной из поделок ЛенПродМаша разделил канал нагрева клеевой ванны и насоса на два отдельных (всего получилось 4 канала: ванна, насос, кисточка и нож).

Andrew_Stranger
11.01.2018, 08:03
Вопрос в том где взять ШИМ. С удовольствием бы поковырял ПЛК Delta, но программа запаролена.

Woolfy
11.01.2018, 08:26
Если в ПЛК залезть трудно, то можно добавить ПР114 с резистором-крутилкой для плавной регулировки. Или ПР110 для дискретной - три тумблера дадут восемь уровней нагрева. Существуют универсальные таймеры с режимом "автогенератор". Бесплатного решения проблемы не будет.��

Ryzhij
11.01.2018, 10:14
Вопрос в том где взять ШИМ. С удовольствием бы поковырял ПЛК Delta, но программа запаролена. Старые версии DVP можно было хакнуть. Для новых пока утилиты не попадались.

wildnsk
25.02.2020, 15:33
Вопрос в том где взять ШИМ. С удовольствием бы поковырял ПЛК Delta, но программа запаролена.

Удалось найти ШИМ?
Есть такие решения как модуль регулирования температуры:
47594
Работает независимо от состояния и режима контроллера узла. 4 канала регулирования и версии для SSR с дискретным управлением / 4-20мА
47595