Просмотр полной версии : ТРМ 251 не видит термопару.



Сергей Климов
05.01.2018, 19:04
Доброго времени суток. Проблема такая, ТРМ 251, выдаёт ошибку, код e1i-, по паспорту- "обрыв термодатчика". Причём на обоих входах. Пара заведомо исправная, тип пары прописан верно, на сколько я знаю. В чём может быть причина?

SA104
05.01.2018, 19:20
У меня такое было в ТРМ32 на всех входах, когда ЦАП сдох..

waleriy
06.01.2018, 09:55
Та же история в ТРМ202 (после ремонта в мастерской по причине бросков напряжения в сети). Термосопротивления определяются нормально (с ними ТСМ50 приборы и работали), а когда понадобилось использовать с термопарой и 0_5мА, то "error5". Сдали на госповерку и заодно там же и ремонт делают.

Сергей Климов
08.01.2018, 19:57
Спасибо за ответы. Но ПИД в исполнении щ1трр, без ЦАП. Раньше с термопарой работал исправно, в один момент появилась ошибка, сменил пару, не помогло.

SA104
08.01.2018, 20:13
Ну опечатался, не ЦАП, а АЦП. Раз есть аналоговые входы - АЦП по любому присутствует.
В моем случае у 4-х канального АЦП "отгнил" вывод питания (по причине попадания капли кислоты при промывке бойлера)
Все входы ТРМ при этом соответственно показывали отсутствие датчика.