PDA

Просмотр полной версии : Погрешность аналогового входа ПР200 + нормир. преобразователя ?



Peter91
03.01.2018, 19:06
Какая количественно будет суммарная погрешность цепи при соединении нормирующего преобразователя Овен НПТ-2 или Овен НПТ-3 http://www.owen.ru/catalog/temperaturnij_normiruyushij_preobrazovatel_s_vihod om_420ma_npt_2/opisanie
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_analogovih_signalov_npt_3/opisanie

с аналоговым входом ПР200. С каким НПТ она будет наименьшей и сколько составит в % ?

Ревака Юрий
04.01.2018, 15:56
Какая количественно будет суммарная погрешность цепи при соединении нормирующего преобразователя Овен НПТ-2 или Овен НПТ-3 http://www.owen.ru/catalog/temperaturnij_normiruyushij_preobrazovatel_s_vihod om_420ma_npt_2/opisanie
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_analogovih_signalov_npt_3/opisanie

с аналоговым входом ПР200. С каким НПТ она будет наименьшей и сколько составит в % ?

Добрый день, у НПТ-2 и НПТ-3 погрешность одинаковая, зависит от типа подключаемого датчика, что вы собираетесь через него подключать?

Peter91
05.01.2018, 14:34
Термопары и платиновые резисторы. Интересует не погрешность отдельного НПТ, а погрешность всего тракта "НПТ + аналоговый вход ПР200"

Eugene.A
05.01.2018, 16:17
Вы ожидаете простого ответа на столь сложный вопрос?
Ну вот вам:
Суммирование погрешностей измерений
http://www.bookasutp.ru/Chapter4_4.aspx

Ревака Юрий
05.01.2018, 16:38
Термопары и платиновые резисторы. Интересует не погрешность отдельного НПТ, а погрешность всего тракта "НПТ + аналоговый вход ПР200"

Добрый день, ~1%.