PDA

Просмотр полной версии : ТРМ212



nicamx
27.12.2017, 22:26
Помогите пожалуйста советом. Настраивал Modbus, сбил параметры!!
ТРМ212 датчик давления 4-20, выходы к1 и к2 на регулирующую задвижку(ход 25 сек) Никак не могу настроить параметры, чтобы открытие и закрытие задвижки было пошустрее и импульсы были длинные..
p=30
i=0
d=0

р и увеличивал до 100 и уменьшал... все равно идут очень!! короткие сигналы на закрытие/открытие... задвижка еле продвигается и давление уходит!!! Может кто поделится опытом.

maximov2009
28.12.2017, 04:40
Добрый день. Проверьте правильность установки времени хода задвижки.
Вы не указали измеряемый диапазон и уставку.
Делали ли сброс на заводские?
Делали автонастройку?
Мы обычно на новой системе делаем автонастройку, потом уже от этого корректируем коэффициенты. Хотя обычно и на заводских прилично начинает работать.
С уважением.

nicamx
28.12.2017, 09:09
Добрый день. Проверьте правильность установки времени хода задвижки.
Вы не указали измеряемый диапазон и уставку.
Делали ли сброс на заводские?
Делали автонастройку?
Мы обычно на новой системе делаем автонастройку, потом уже от этого корректируем коэффициенты. Хотя обычно и на заводских прилично начинает работать.
С уважением.

Спасибо за ответ. все данные поставлены правильно (границы измерений, уставка, ход в секундах).
Автонастройка у нас не работает совсем, видимо из за наличия помех. В Заводские сбрасывал, когда понял что прибор вообще не регулирует, но минуту не выждал, хотя все сбросилось. Вы рекомендуете еще раз сбросить,при этом подождать минуту при выключенном питании(если это вообще важно)

maximov2009
28.12.2017, 09:13
Настройки Вы можете или по новой сбросить или пробежаться-посмотреть на соответствие.
Вы ничего не написали про диапазон и уставку.
Что значит не работает автонастройка? Не пытается или уходит в ошибку. И о каких помехах идёт речь?

nicamx
28.12.2017, 09:25
Датчик 4-20 Диапазон измерения 0-16 бар. Уставка 6,8 (обычно) Диапазон уставки 5-8.

Автонастройка ровно через секунду работы показывает те же значения что и введены. (повторяет точности) т.е. настройка не производится. В поддержке предположили что это помехи. Не далеко от шкафа работают два мощных насоса.

nicamx
28.12.2017, 09:41
А вот параметр Установка начального значения регулируемой величины Pv0 влияет же на работу регулятора или только при автонастройке. Для давления он должен быть равен 0? (заводская установка 20)

maximov2009
28.12.2017, 10:47
Попробуйте поставить Pv0=0. Но по моему это параметр для аналогового выхода.
А при анвтонастройке индикатор хот загорается?
Он должен загореться и если происходит сбой, должен начать часто моргать. Помехи тут не причём. У Вас же стоит в металлическом заземлённом ящике (надеюсь).
А если и не пытается запуститься, скорее всего кирдык. Возможно прошивка слетела.

nicamx
28.12.2017, 20:22
Попробуйте поставить Pv0=0. Но по моему это параметр для аналогового выхода.
А при анвтонастройке индикатор хот загорается?
Он должен загореться и если происходит сбой, должен начать часто моргать. Помехи тут не причём. У Вас же стоит в металлическом заземлённом ящике (надеюсь).
А если и не пытается запуститься, скорее всего кирдык. Возможно прошивка слетела.

Вроде как более менее заработал. Но автонастройка не работает и все.. Секунда и выдает те же самые параметры что введены на P i d

maximov2009
29.12.2017, 07:23
Может забыли выключить быстрый выход на уставку?
Не должна себя так вести при автонастройке.

nicamx
29.12.2017, 09:25
Мы когда еще первый раз его настраивали, я все перепроверял, прямо буква к букве, как в инструкции. В тех поддержке мне сказали, что нужно защищаться от помех. Помех сильные. Работают и насосы и ЧРП. На ноутбуке иногда курсор мышки удержать на одном месте сложно, даже если ноут работает от батареи )).

maximov2009
29.12.2017, 10:09
На нубуке наверное мышка с радиоканалом, вот и ерундит. Для ТРМ такого быть не должно. Если бы ТРМ глючила от помех, она бы вообще не работала тогда.