PDA

Просмотр полной версии : ТРМ500-Щ2.30А, ДТПК064-00.60/1



KazArms
27.12.2017, 14:30
Добрый день

приобрели у Ваших дилеров в г.Астана оборудование ТРМ500-Щ2.30А, ДТПК064-00.60/1 и ДТПК075-0100.60
подскажите пожалуйста код термопар ДТПК064-00.60/1 и ДТПК075-0100.60.
по документации ввели в ТРМ500 код ТХА (К), при проверке и сравнении показаний термопары и обычного спиртового термометра
показания разнятся от 2 до 7 градусов в разные промежутки времени (изменение 0,2 гардуса на спиртовом приводит к изменению на 2-3 градуса на термопаре)
при настройке ТРМ500 корректировались следующие функции:
Код датчика - ТХА (К)
Гистезис - установлено значение 2
нижний порог сигнализации - 40
верхний порог сигнализации - 90
режим работы регулятора - 2-х позиционный

прибор совместно с датчиками используется для поддержания температуры в пропарочных камерах бетонных изделий

Алексей Сидорцев
27.12.2017, 15:36
Добрый день!

Уточните, пожалуйста, уровень температур при экспериментах. Судя по тому, что Вы используете спиртовой термометр, температуры сравнительно невысокие.
До температуры +333 град.Цельсия погрешность термопары ХА 2-го класса допуска может составлять +/-2,5 град.Цельсия от показаний образцового термометра. Ваш спиртовой термометр образцовый, поверен и имеет сертификат Средства Измерений? Если нет, то у него самого может быть значительная погрешность. Тогда в разные моменты времени погрешности датчиков могут быть как однонаправленны, так и разнонаправленны - вот чем может объясняться разница в показаниях.

В РЭ на ТРМ500 наглядно показан код типа датчика - таблица 6.1, вторая строка сверху.


С уважением,

maximov2009
27.12.2017, 15:39
Добрый день. Какой провод использовали для подключения и какой длинны? Для термопар используется специальный термокомпенсационный провод именно хромель-алюмель в Вашем случае.
Вообще для Вашего случае нужен датчик пли платина 100 или тот же медный, он менее точный но дешевле. И подсоединяются они обычными проводами. А термопары используют обычно для высоких температур.
С уважением.