26.12.2017, 07:46
Здравствуйте! Сегодня утром на работе сказали,что был хлопок в пульте управления конвейером и выбило вводной 250 амперный автомат. Как выяснилось выбило еще один автомат на 40 ампер, который шел на ТТР, которое в свою очередь коммутировало питание на воздушные тэны, ТТР стоит на радиаторе с обдувом вентилятором. При прозвонке определили,что 2 симистора(ттр 3 фазное) на реле в коротком,то есть не выключаются, а светодиод сигнализирующий о работе реле нехарактерно очень слабо светит. После того как осмотрели пульт управления и прозвонили линию идущую к тэнам, то не выявили не замыкания на корпус, не 2 фазного короткого замыкания, да и тэны все целые. Но все-таки,что могло произойти, ведь вылетело 2 фазы из трех,что наводит на мысль о 2 фазном коротком замыкании? Сейчас заменил ттр на исправное и все работает

maximov2009
26.12.2017, 08:06
Добрый день. Скорее всего внутри ТТР перемкнуло. Где то был плохой контакт, начал греться, заливка прогорела, по углю перемкнуло. Для интереса можете заливку молотком покрошить.
С уважением.

EVGEN_
26.12.2017, 08:55
Спасибо за ответ! Как-нибудь покрошу ради интереса. Не думал,что по углю может быть такой большой ток, ведь все-таки выбило вводной автомат на 250 ампер

Алексей Геннадьевич
28.12.2017, 07:15
Спасибо за ответ! Как-нибудь покрошу ради интереса. Не думал,что по углю может быть такой большой ток, ведь все-таки выбило вводной автомат на 250 ампер
Не "как-нибудь" а как можно скорее. Вам нужно докопаться до причины аварии.
ТЭНы тоже умеют фортеля с "исчезающим КЗ" делать. Иногда.
И насчёт линии ТТР-ТЭН её никто погрызть не мог?

EVGEN_
28.12.2017, 07:25
Кабеля в железном лотке и на высоте

Woolfy
09.01.2018, 16:13
При проверке кабелей и ТЭНов хорошо бы использовать не тестер, а мегаомметр с испытательным напряжением хотя бы 500 В.