Просмотр полной версии : Как подключить МВА8 к OwenCloud
Здравствуйте! У меня проблема как подключить мва 8 чтобы отображались вещественные числа? Пока подключил как целые но хочется чтобы видно было и доли градуса
по поводу вещественных, см.рисунок это будут регистры для первого кaнaла 4 и 5
по поводу целочисленных внесите изменения в нулевой регистр и получите соответствующую долю градуса
Как работать с регистрами 4 и 5 в Owencloud если в мва8 тип float32 а в cloud какой то другой вещественный тип и занимает он один modbus адрес.
Попытался их считать cloud какую то ерунду показывает
при чтении четырехбайтных слов, всегда указывается только начальный адрес регистра, а ерунда может быть из-за того что данные нужно "перевернуть" по байтно и/или по словно
Разобрался. Адрес надо задать 4 для первого входа МВА8, младший байт спереди и тип float указать.