PDA

Просмотр полной версии : Считать конфигурацию исправно работающих МВ-100.224.8А



Maros_konst_87
25.12.2017, 16:18
Нужно до нового года считать и сохранить в документации конфигурацию суммарно для 7 шт МВ-100.224.2А и МВ-100.224.8А.
Система работает с 2014 г, программу для считывания данных с МВ писал лично сам на опер/панели, но сейчас даже не помню базовых адресов приборов и в каком месте считывал - через макросы или триггерами модбас. Найти адреса в программе быстро не смогу.

Нашел в ЗИПе Овен-АС4 2013 года выпуска, Но не помню пользовался этим экземпляром или нет, но сейчас другого нет. Запустил конфигуратор 110, текущей версии, взял на сайте. И не могу найти в сети ни один МВ.

= На что влияет нагрузочный резистор в AC4 при короткой линии и какой выбрать переключателями?
= Как проверить исправность USB-RS485 AC4 ? Со стороны USB Windows видит его как COM1 и конфигуратов подхватывает его. Что с ним со стороны 485 не знаю.
= Для каждого сканирования сети нужно вручную вводить новый базовый адрес прибора или можно автоматически?

Сергей Лысов
25.12.2017, 21:01
До Нового Года управитесь.
Вопрос решается за 15 минут:
1. Снимите питание с модуля
2. Посмотрите в РЭ как поставить сетевые настройки по умолчанию
3. Подайте питание
4. Подключите модуль к конфигуратору
5. Сохраните/запишите настройки модуля
6. Снимите питание с модуля
7. Уберите перемычку "заводские настройки"
8. Повторите нужное количество раз

Maros_konst_87
28.12.2017, 11:32
спасибо, считал.
В модулях ввода версия прошивки v 1.04 . Нужно ли ее обновлять и как ?

Сергей Лысов
09.01.2018, 10:22
спасибо, считал.
В модулях ввода версия прошивки v 1.04 . Нужно ли ее обновлять и как ?

На странице модулей (http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_analogovih_signalov_owen_mv110_8a/opisanie) есть файлы с прошивками. Для модуля МВ110-2А последняя версия 1.04; для модуля МВ110-8А - 2.09.
Для прошивки понадобится АС4 и читать подсказки утилиты перепрошивки.