Подскажите, пожалуйста. Я правильно понял, что уставку по ModBus поменять нельзя? Можно только прочитать ?

alex55
24.12.2017, 20:53
Да нет можно SP рег 4 команда 10http://www.owen.ru/uploads/parametri_peredavaemie_po_rs_oven_modbus.pdf

nicamx
25.12.2017, 09:03
Спасибо за ответ, попробую еще раз, но смущает то, что в документации указано (только чтение: Modbus-функция 0х03)

nicamx
25.12.2017, 09:05
Еще раз спасибо, вопрос снят.. В примечании написано, что есть запись (запись: Modbus-функция 0х10)

Трофимов Артем
25.12.2017, 15:28
Еще раз спасибо, вопрос снят.. В примечании написано, что есть запись (запись: Modbus-функция 0х10)

обращу Ваше внимание, что не стоит циклически писать уставку в прибор по интерфейсу. каждая запись сокращает время жизни чипа памяти, т.к. Вы сразу пишете в энергонезависимый участок памяти. Пишите уставку по изменени значения в программе.

nicamx
27.12.2017, 22:15
обращу Ваше внимание, что не стоит циклически писать уставку в прибор по интерфейсу. каждая запись сокращает время жизни чипа памяти, т.к. Вы сразу пишете в энергонезависимый участок памяти. Пишите уставку по изменени значения в программе.

Спасибо за такие ценные данные!!

dan75
14.09.2019, 19:27
обращу Ваше внимание, что не стоит циклически писать уставку в прибор по интерфейсу. каждая запись сокращает время жизни чипа памяти, т.к. Вы сразу пишете в энергонезависимый участок памяти. Пишите уставку по изменени значения в программе.

Уставка ТРМ202 меняется с ПР200 по такой схеме.
44620
sp1.r -- сетевая переменная, в которую читается значение регистра 0х0005. Адрес переменной sp1.w тот же, но доступна она только для записи. Галка "запись по изменению" стоит. dp1 -- сетевая переменная, в которую из ТРМ читается положение десятичной точки. 71sp1 -- редактируемая энергонезависимая переменная для вывода на экран. Увы, уставка в формате float доступна только для чтения, приходится извращаться.
Вопрос: Насколько часто будет происходить перезапись уставки в приборе? Есть подозрения, что уставка будет перезаписываться при каждом включении ПР и/или ТРМ.