PDA

Просмотр полной версии : Управление подачей пара ТРМ201-Щ2.Р+ДТС



Чили-Рома
22.12.2017, 11:01
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по сабжу (в кип недавно окунулся)- подходит ли релейный выход для управления соленоидным паровым клапаном? Нужно его перекрывать при достижении t >100°C в массе варящегося продукта. Выбрать надо будет, насколько я понял, обратный гистерезис и нормально открытый клапан.

maximov2009
22.12.2017, 11:53
Добрый день. Вообще то обычно берут НЗ клапан и режим работы - нагреватель.
Тогда при отключении ТРМ не нужно будет закрывать задвижку подачи пара.
С уважением.

Чили-Рома
22.12.2017, 14:51
У нас закрывают вручную. А клапан планируется на случай, если человек проморгает закипание.

Andrew_Stranger
22.12.2017, 21:58
У нас закрывают вручную. А клапан планируется на случай, если человек проморгает закипание.
А соленойдный клапан на пару будет адекватно работать?

maximov2009
24.12.2017, 11:47
Подбирайте такой, чтобы держал и именно пар. У нас работает.

Чили-Рома
25.12.2017, 08:44
Спасибо. На большинстве сайтов, где смотрел клапана, написано про то, что пар - это одна из допустимых рабочих сред для них.