PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-30 М02 TEST FAIL! Fail to load cor



AmaranthDream
22.12.2017, 09:03
Доброго времени суток.
Данный девайс (ПЛК110-30 [М02]) был приобретен и отложен на месяц до лучших времен.
Времена настали, но не для всех.
При включении не поднялся Ethernet.
В логе :


CPU:AM1808
DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz

TEST FAIL!
Fail to load cor
Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz

Подскажите что бы это могло значить (Наверно тесты провалены и не удается загрузить ядро? ) и как с этим быть?

AmaranthDream
22.12.2017, 15:09
Пинга нет.

AmaranthDream
22.12.2017, 16:24
Настройки по дефолту.
Отсутствует всякая сетевая активность. Ни один пакет не отправляется и не принимается, словно Ethernet кабель брошен на пол и растоптан стальной подошвой службы овена.

AmaranthDream
22.12.2017, 16:30
апдейт
при очередном включении поциент подал признаки жизни, после чего снова впал в кому.

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz

TEST OK!
NAND Memory: ID = 194, size = 128M
Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
Jump to entry point
at: 0xC0000000
Factory setings detected
Found 18 notes in 4 products
SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
Waiting for check power...
Power status OK
Initialization of Power control completed

Last run module Id =0
Last post module Id =0
local_status =0
Init I2C
Driver for address 77 found
Driver for address 72 found
Begin search and initialize I2C devices
Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for address 72 ...FAILED!

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz

Owen loader 1.04

CPU:AM1808
DDR Memory:NANYA 64 MB 150 MHz

AmaranthDream
27.12.2017, 08:23
В ходе многочисленных тестов удалось произвести загрузку контроллера путем деформации его составных частей, что в свою очередь натолкнуло меня на вывод о наличии плохого контакта в местах соединения плат.
Однако, после успешной загрузки ПЛК работает приблизительно 7 секунд после чего уходит в ребут.
Поиски продолжаются.

Alex_rem
27.12.2017, 12:10
Добрый день!
Чтобы прекратить издевательство над ПЛК в виде "деформации его составных частей" мы готовы заменить его на новый. Напишите в личку или на rem@owen.ru заводской номер вашего ПЛК и адрес, куда нужно отправить новый.