Просмотр полной версии : комплекс для прозвонки многожильных кабелей



serga
21.12.2017, 19:51
Здравствуйте!
Есть задача-построить комплекс для прозвонки многожильных кабелей, т.е. определения лишних контактов, обрывов, и т.п.
число проводов в кабеле-до 45. Предполагается использовать для решения данной задачи модули аналогового ввода в качестве регистраторов тока, протекающего через резистор-шунт (предположительно 50 Ом) на каждом контакте разъема, с которого снимается сигнал, а подачу напряжения опроса каждого контакта разъема на другой стороне осуществлять от источника питания
через резистор , ограничивающий ток величиной в несколько миллиампер. В кабеле возможно подключение нескольких контактов одного разъема к одному или нескольким контактам другого разъема. Планируется связать модули аналогового ввода 2шт. по 8 входов по интерфейсу RS-485 c ПЛК, а тот в свою очередь по интерфейсу RS-485 c компьютером, либо напрямую считывать состояние модулей аналогового ввода с компьютера по интерфейсу RS-485. Может быть, кто-нибудь сталкивался с решением подобной проблемы, или же есть какое-нибудь стандартное решение для нее. Какие могут быть варианты и подводные камни, что может понадобиться?

Алексей Геннадьевич
22.12.2017, 07:19
Ваша задача быстро решается при наличии лампочки с батарейкой, если голову включить.
При помощи специализированных приборов для прозвонки жил кабеля - можно работать не приходя в сознание.

maximov2009
22.12.2017, 07:21
Добрый день. При всём уважении, но зачем такой огород городить?
Не проще что то типа https://www.terapeak.com/worth/new-cem-la-1015-cable-indentifier-tester-meter-transmitter-receiver/291428465367/
Их сейчас куча разновидностей. И для витой пары и для обычных кабелей.
То что Вы прикинули, по цене выйдет хорошо, никак не дешевле готовых приборов. Да и как работать будет - неизвестно.
Да и получается у Вас стационарная а не переносная конструкция.
С уважением.

Павел Братковский
22.12.2017, 08:13
как вариант, если чисто определить где, какая жила, можно взять генератор и 44 делителя включенных последовательно, (общую жилу надо знать) и по частоте жилы определять номер жилы (где то в каком то журнале видел)......если интересно можем продолжить.


Ваша задача быстро решается при наличии лампочки с батарейкой, если голову включить.

для этого еще напарника нормального нада, еще вариант две связистские трубки с батарейкой, так еще и трепаться весь день можно...

Алексей Геннадьевич
22.12.2017, 09:17
как вариант, если чисто определить где, какая жила, можно взять генератор и 44 делителя включенных последовательно, (общую жилу надо знать) и по частоте жилы определять номер жилы (где то в каком то журнале видел)......если интересно можем продолжить.
В журнале "коневодство" (бывш. "Радио").
Алгоритм действия подобного прибора:
Передатчик:
Синхроимпульс. Выдача пачки импульсов соответствующих номеру провода. (на ваш вкус: просто пачка импульсов, двоичный код, код Грея, и т.д. , и. т.п.)

Приёмник:
Обязательное условие: сигнал -токовый.


для этого еще напарника нормального нада, еще вариант две связистские трубки с батарейкой, так еще и трепаться весь день можно...
Напарник не нужен. Про целый день- прогон уровня разгрузки нотного стана.

melky
22.12.2017, 13:26
у Krone есть готовые прозвонки на 10 парный кабель. Одевается на их плинт (почему и на 10 пар).

Все это ни стоит ничего, если пары развели на разные плинты.

alex55
22.12.2017, 14:00
Когда плинтов еще не было, по повиву любой кабель контрольный влет раскладывали без прозвонок..однако

melky
22.12.2017, 14:36
только не совдеповский, где сине-красные пары на всем десятке и десятки никак не определены.
Прозвонка нужна не только для определения ошибки пар с разных сторон, еще у нее был режим проверки замыкания на землю. Заниматься этим с прибором муторное дело даже на 25-ти парнике, не говоря уже про 500....

ASo
22.12.2017, 15:14
Если Вы не знаете, как разбивать советский кабель без напарника и прозвонки - это не значит, что это не возможно. Вы просто этому не обучены.

SA104
22.12.2017, 15:29
В действительности там все просто - первая половина - 50 оттенков красного , вторая - на 50 оттенков краснее.. )

melky
22.12.2017, 16:27
ASo ну ка расскажите как определить разные пары без прозвонки, когда они все одинаковые ?

ASo
22.12.2017, 17:41
Не все!
Как и в оптике или КВВГ и т.п. есть первый и счётный, которые выделены цветами, ниткой или ещё как.

melky
25.12.2017, 10:28
Ото вы не видели кабелей, которые наши умельцы (заводы) выпускали, вааще никаких идентификаторов порой. Или внутри десятка есть цвета, да сами десятки вьются в кабеле как хотят. Речь идет о выпуске кабелей после развала страны, кто на что горазд и ни о какой счетной паре даже речи не шло.

DenAon
02.12.2020, 10:03
Может уже не актуально, а так поищите прибор для прозвонки многожильных кабелей Линия 3. На заказ делают вариант на 64 жилы. Скорее всего подойдет для указанной задачи.

Petrovi4
02.12.2020, 11:29
Реклама, вещь конечно нужная, но лучше бы что-то стоящее рекламировали, а не самоделку, впариваемую под видом пром прибора.

LevDurov
27.02.2022, 17:29
Для поиска неисправностей использовали портативный генератор TG600. Важно учесть, что метод был акустический - если интересно, то брали в ТОЧПРИБОР https://npp-tp.ru/products/kip/electrical-measurement/poisk-neispravnostej-kabelej/tg600.html

игорь68
01.03.2022, 19:15
Открою секрет как бывший линейный монтёр. Кабельщики звонят кабель только в одном случае если был обрыв. В остальных случаях работает простое правило навива кабеля. Сам видел как разделывали 600парник на шесть концов по 100пар без прозвонки. Потом проверяли на кроссе все шесть сотен. Все было ОК. А так вам ответили. Две монтёрский трубки и батарейка на 9вольт.