21.10.2021, 11:39
Добрый день! Подскажите пожалуста пытаюсь подключить МУ210-411 к конфигуратору через изернет57607, защел во вкладку сетевого плдключения ЦЕНТРА управления сетями на компе 57608, открыл свойства 57609, выбрал 4 пункт и завел параметры подсети57610. Вернулся в конфигуратор,нажал ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО_ИЗЕРНЕТ_указал IP адрес модуля, но конфигуратор его не находит. Что я делаю не так?

дрю
21.10.2021, 11:40
Да вот скрин странички поиска устройства57611

imaex
21.10.2021, 12:00
У модуля действительно адрес 192.168.1.30, Вы уверены в этом?

Маска задана неверно (нужно 255.255.255.0), но не в этом дело, думаю.

дрю
21.10.2021, 12:05
Маску подправил, адрес верный потому как до того он общался с 210 плк без проблем

дрю
21.10.2021, 13:06
Колеги, досадноу недоразумение, открыл крышку контроллера рядом стоящего, а там лежит клочок бумаги с другим адресом, ввел и ф конфигураторе он появился

DenisV
13.12.2021, 12:05
Добрый день, коллеги !
Модуль МВ210-101 прошивка 1.1, подключены 7 входов из 8, все датчики pt-100 подключены корректно, конфигурация модуля не задаётся из ПЛК. Периодически, чаще всего после перезагрузки, сбрасывается конфигурация одного из входов или скорее принимает некорректный вид.

Результат полученный после прочтения значений:
58324

Способ устранения ошибки - подключаемся ч/з конфигуратор (уже выбран верный pt100) выбираем другой тип датчика, сохраняем, обратно возвращаем PT100, сохраняем - работает. Через какое-то время снова либо "датчик отключен" либо "обрыв датчика" . Перепрошивка и замена модуля не исправили проблему. Не подскажите в чем может быть причина?

RV9WFJ
13.12.2021, 13:27
А прошивка 1.1 или 1.1.2? Овен же нигде не указал зачем так срочно заплатку в виде 1.1.2 сделал.

capzap
13.12.2021, 13:35
А прошивка 1.1 или 1.1.2? Овен же нигде не указал зачем так срочно заплатку в виде 1.1.2 сделал.

а это что? 58326

e.filatov
13.12.2021, 13:59
Добрый день.

Актуальная прошивка 1.1.2 (пока что, тут SNMP на 701 упал внезапно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35698).

Заплатка как раз была связана с обнаруженным при старте выпуска приборов, сброса настроек датчиков.

DenisV
13.12.2021, 14:47
а это что? 58326

Да, но о теперь уже известном баге версии 1.1.0 нигде не указано...

e.filatov
13.12.2021, 14:59
Да, но о теперь уже известном баге версии 1.1.0 нигде не указано...

Исправим. Всю информацию о известных багах в версиях 1.1.х внесём в историю.

DenisV
14.12.2021, 08:34
Исправим. Всю информацию о известных багах в версиях 1.1.х внесём в историю.

Спасибо. А не подскажите, что нужно делать, если после перепрошивки на 1.1.2 данное поведение модуля повторяется? пробовал оба метода прошивки из инструкции.

e.filatov
14.12.2021, 13:07
Можете прикрепить проект конфигуратора? Возможно какая то уникальная комбинация настроек приводит к такому поведению.... у меня на 1.1.2 пока не проявляется (хотя проявлялось на 1.1)

DenisV
14.12.2021, 14:27
Можете прикрепить проект конфигуратора? Возможно какая то уникальная комбинация настроек приводит к такому поведению.... у меня на 1.1.2 пока не проявляется (хотя проявлялось на 1.1)

К сожалению проект не сохранился, перепрошил ещё раз и проблема вроде как не повторялась, единственное смутило, что после перепрошивки через embSoft конфигурация сохранилась, так и должно быть?

e.filatov
14.12.2021, 14:45
К сожалению проект не сохранился, перепрошил ещё раз и проблема вроде как не повторялась, единственное смутило, что после перепрошивки через embSoft конфигурация сохранилась, так и должно быть?

Да, так и должно быть. Настройки слетят только при прошивке с 1.0 на 1.1.х из-за изменения списка параметров.

_Pavel_
06.01.2022, 19:51
Здравствуйте! Помнится анонсировали выход модуля ввода сигналов тензодатчиков в формате 210, есть новости по этому поводу?

Евгений Кислов
06.01.2022, 20:01
Здравствуйте! Помнится анонсировали выход модуля ввода сигналов тензодатчиков в формате 210, есть новости по этому поводу?

Добрый день.
Модуль в разработке.
Других новостей, к сожалению, нет.

_Pavel_
19.02.2022, 20:16
Здравствуйте!
Дилеры выставляют чудовищные сроки поставки на модули МУ210-410 и 210-411 - 162 рабочих дня. Подскажите, пожалуйста, насколько серьёзна ситуация? Стоит пока ориентироваться на модули других производителей в ближайших проектах?

Филоненко Владислав
21.02.2022, 12:22
Здравствуйте!
Дилеры выставляют чудовищные сроки поставки на модули МУ210-410 и 210-411 - 162 рабочих дня. Подскажите, пожалуйста, насколько серьёзна ситуация? Стоит пока ориентироваться на модули других производителей в ближайших проектах?

162 это мгновенно, по теперешней ситуации

ASo
21.02.2022, 12:32
Может быть...
Но вот тут бекхоф в одном проекте выставил срок поставки в полгода (у вас больше). Его вынесли из проекта вперёд ногами, несмотря стандарт, прописанный в корпоративном ТЗ.
Иные как-то справляются.

IVM
21.02.2022, 12:48
Может быть...
Но вот тут бекхоф в одном проекте выставил срок поставки в полгода (у вас больше).

Полгода - это 181 день. По вашему получается, что 162 > 181.

e.filatov
21.02.2022, 12:50
По некоторым позициям наблюдаются просадки в отгрузках. Мы активно работаем над подготовкой функциональных аналогов с более приемлемой стоимостью/сроком отгрузки

ASo
21.02.2022, 13:23
Полгода - это 181 день. По вашему получается, что 162 > 181.
162 рабочих дня. Это больше полугода, даже, если считать все недели пятидневками, исключив все праздники.
Я всё понимаю, но это уже за пределами всего.

VladGC
21.02.2022, 16:40
Явных ограничений нет. Есть ограничения, связанные, например, с требованием к времени цикла в конкретной задаче.
Мы постараемся на следующей неделе опубликовать отчет о тестировании конкретного набора модулей с СПК1хх [М01].

Добрый день! Не смог найти результаты тестирования,
Есть ли понимание, на сколько просаживается скорость при последовательном подключении и может быть еще какие ньюансы ?

Евгений Кислов
21.02.2022, 16:45
Добрый день! Не смог найти результаты тестирования,
Есть ли понимание, на сколько просаживается скорость при последовательном подключении и может быть еще какие ньюансы ?

Добрый день.
Результаты тестирования доступны по ссылке:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31176&p=305904&viewfull=1#post305904

По ним в т.ч. можно оценить интересующие вас временные характеристики.

VladGC
21.02.2022, 16:52
Добрый день.
Результаты тестирования доступны по ссылке:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31176&p=305904&viewfull=1#post305904

По ним в т.ч. можно оценить интересующие вас временные характеристики.
Наверное не так выразился:

Модули подключены к коммутатору, связанному с локальной сетью офиса. Контроллер подключен к другому коммутатору, который также связан с офисной сетью.

Я имел ввиду, когда модули подключены по цепочке, ведь по большому счету это скрутка

Евгений Кислов
21.02.2022, 17:09
Наверное не так выразился:


Я имел ввиду, когда модули подключены по цепочке, ведь по большому счету это скрутка

Модули были подключены по цепочке, последний модуль в цепочке был подключен к коммутатору.

Big280
14.03.2022, 15:39
Здравствуйте.
Обновил у нескольких модулей прошивку до 1.1.3 . Теперь у всех модулей горит индикатор "Авария", работают нормально. Так и должно быть?

Big280
14.03.2022, 18:35
Разобрался, нужно было перезагрузить.

Андрей Косоротов
18.03.2022, 08:42
Добрый день, коллеги!

Вопрос не совсем технический. У нас в заказах активно используются подули МВ210-202 и МВ210-212. Вчера пришел счет от официальных дилеров ОВЕН со сроками 90-250 дней для этих модулей. Ситуация как-то может изменится в лучшую сторону? Можно ли дальше ориентироваться на данную линейку модулей? Пока что заменим на МВ210-204 и МВ210-214. На них срок поставки пока адекватный.

Спасибо.

Stepan Bondarev
18.03.2022, 11:58
Добрый день, коллеги!

Вопрос не совсем технический. У нас в заказах активно используются подули МВ210-202 и МВ210-212. Вчера пришел счет от официальных дилеров ОВЕН со сроками 90-250 дней для этих модулей. Ситуация как-то может изменится в лучшую сторону? Можно ли дальше ориентироваться на данную линейку модулей? Пока что заменим на МВ210-204 и МВ210-214. На них срок поставки пока адекватный.

Спасибо.

Добрый день! Сейчас существует повышенный спрос на ПЛК и модули ввода-вывода, поэтому на некоторые модификации может быть большой срок производства. Срок может сократиться и до 90 дней. Рекомендуем ориентироваться на Мх210 и ПЛК200/210, СПК.

Андрей Косоротов
18.03.2022, 12:19
Добрый день! Сейчас существует повышенный спрос на ПЛК и модули ввода-вывода, поэтому на некоторые модификации может быть большой срок производства. Срок может сократиться и до 90 дней. Рекомендуем ориентироваться на Мх210 и ПЛК200/210, СПК.

Понял. С ПЛК200/210 проблем нет. Есть проблемы с модулями указанными выше. Я вас понял. Спасибо за ответ.

Rask
23.03.2022, 11:15
МВ210-101. Прошивка 1.1.3 (это и происходит с прошивкой 1.1.2, дальше не пробовал)
Если отключить компенсацию холодного спая и максимальную загрузку АЦП,
то вне зависимости от настроек каждого канала, модуль видит только первые 2.
Баг прошивки?

Мастеренко Иван
23.03.2022, 13:56
МВ210-101. Прошивка 1.1.3 (это и происходит с прошивкой 1.1.2, дальше не пробовал)
Если отключить компенсацию холодного спая и максимальную загрузку АЦП,
то вне зависимости от настроек каждого канала, модуль видит только первые 2.
Баг прошивки?

Можете приложить конфигурацию модуля?
Подскажите ещё, пожалуйста, с какой целью отключаете максимальную загрузку АЦП?

Rask
23.03.2022, 17:59
Конфигурацию приложил. Хотя в ней нечего такого нет: 1-5 - вход рт1000, 6-8 вход - -1-1В.
Отключение - шустрый опрос не нужен. Решил так сказать облегчить жизнь оборудованию.
Посмотреть как будет работать.

Мастеренко Иван
24.03.2022, 11:45
Конфигурацию приложил. Хотя в ней нечего такого нет: 1-5 - вход рт1000, 6-8 вход - -1-1В.
Отключение - шустрый опрос не нужен. Решил так сказать облегчить жизнь оборудованию.
Посмотреть как будет работать.

Спасибо. Учтем проверку в следующих релизах прошивки.
Модуль прекрасно вам прослужит и с максимальной загрузкой АЦП :)

Емельянов Кирилл
18.05.2022, 08:38
Добрый день, в онлайн документации на модуль МУ210-402 (https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_ethernet/301/56561#topic-56567) ошибка. Параметр 468 имеет формат uint32, вроде

Александр Пинэко-Скворцов
19.05.2022, 08:52
Добрый день!

Ошибки нет, для кодирования состояния 16 выходов МУ210-402 достаточно одного регистра и формата uint16 (0-65535).
Если Вас смутил разрыв в карте регистров между параметрами 468-470 - в модуле МУ210-403 для 24 выходов uint16 уже недостаточно, поэтому используется два регистра (468-469) и формат uint32.

Емельянов Кирилл
20.05.2022, 00:59
Меня смутило то, что если читать один регистр 468 на моём конкретном МУ210-402, то данные не приходят (остальные параметры читаются и пишутся нормально). Минут десять мучался с настройками, пока не залез в параметры устройства в Конфигураторе и не увидел это:
60745

Zecher
07.06.2022, 15:55
Планируется ли выпуск Мx210 модулей ввода тензодатчиков?

Мастеренко Иван
07.06.2022, 16:38
Планируется ли выпуск Мx210 модулей ввода тензодатчиков?

Добрый день!
В этом году не планируется. В следующем году постараемся вернуться к разработке данного модуля.

service
06.07.2022, 15:29
возможно ли к модулю МВ210-101 подключить датчики 0-5В и 0-10В?

kondor3000
06.07.2022, 15:37
возможно ли к модулю МВ210-101 подключить датчики 0-5В и 0-10В?

Возможно через делитель 5 к 1 или 10 к 1, так как вход 0-1 В. Смотри скрин 61545
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210/connection

Например РД10, делитель 10 к 1 https://owen.ru/product/rd10

Johnystu
20.07.2022, 09:28
Добрый день,
Хочу подключить китайский датчик потока воды (fs300a (https://static.chipdip.ru/lib/777/DOC000777113.pdf)) ко входу модуля МК210-311.
В описании модуля на сайте есть такая схема подключения:
61745

В руководстве по модулю уже другая схема:
61746

Где-то ошибка?


В наличии есть опторазвязка на EL817 (https://static.chipdip.ru/lib/472/DOC006472949.pdf)
из даташита EL817 такая схема подключения:
61747

Схема подключения датчика потока из даташита такая:
61748

Каким образом лучше всего подключить датчик?

kondor3000
20.07.2022, 12:25
Добрый день,
Хочу подключить китайский датчик потока воды (fs300a (https://static.chipdip.ru/lib/777/DOC000777113.pdf)) ко входу модуля МК210-311.
В описании модуля на сайте есть такая схема подключения:
Где-то ошибка?
Каким образом лучше всего подключить датчик?

Можно подключить и так и так, зависит как вам удобней, + на СОМ или - , вот соседняя тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36573
Главное, что СОМ работает на все дискретные входы сразу и остальные входы тоже будут с общим + или -.

ЗЫ: Оказывается правильным будет подключение с общим минусом.61745
Схемотехника в 110 и 210 линейке отличается.

Мастеренко Иван
20.07.2022, 13:31
Добрый день,
Хочу подключить китайский датчик потока воды (fs300a (https://static.chipdip.ru/lib/777/DOC000777113.pdf)) ко входу модуля МК210-311.
В описании модуля на сайте есть такая схема подключения:
61745

В руководстве по модулю уже другая схема:
61746

Где-то ошибка?


В наличии есть опторазвязка на EL817 (https://static.chipdip.ru/lib/472/DOC006472949.pdf)
из даташита EL817 такая схема подключения:
61747

Схема подключения датчика потока из даташита такая:
61748

Каким образом лучше всего подключить датчик?

Правильная схема на сайте. РЭ ближайшее время поправим.

UDP. РЭ обновлено.


Хотя можно подключить и так и так, зависит как вам удобней, + на СОМ или -
Схемотехника в 110 и 210 линейке отличается.

n200nn22
26.07.2022, 13:37
Добрый день!
Имею модуль МУ210-402.
При работе с ПЛК 110-MS4 через 30 секунд происходит сброс сброс параметров каналов на 0, и начинает мигать красный индикатор на лицевой панели. Также при подключении к порту Ethernet1 горит индикатор будто подключен в порт №2.
В чем может быть дело?
Как исправить?

Мастеренко Иван
26.07.2022, 15:34
Добрый день!
Имею модуль МУ210-402.
При работе с ПЛК 110-MS4 через 30 секунд происходит сброс сброс параметров каналов на 0, и начинает мигать красный индикатор на лицевой панели. Также при подключении к порту Ethernet1 горит индикатор будто подключен в порт №2.
В чем может быть дело?
Как исправить?

Выходы переходят в безопасное состояние по истечении времени таймаута. Значит у вас циклически модуль не опрашивается. Если не нужна функция перевода в безопасное состояние следует записать 0 в параметр "максимальный сетевой таймаут".
Какой заводской номер модуля? Также убедитесь, что версия прошивки модуля актуальная (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31230).

n200nn22
26.07.2022, 17:15
Зав. № 87076190732307884

Мастеренко Иван
27.07.2022, 11:00
Зав. № 87076190732307884

Изменить индикацию портов Eth1 и Eth2 можно только через сервисный центр. Не думаю, что из-за этого стоит обращаться в сц.

valdik
28.07.2022, 14:41
Доброго времени суток! Есть ли возможность вытаскивать значение кода АЦП? Преобразованное значение из регистров 4000, 4064 не устраивает. Модуль МВ210-101

kondor3000
28.07.2022, 14:50
Доброго времени суток! Есть ли возможность вытаскивать значение кода АЦП? Преобразованное значение из регистров 4000, 4064 не устраивает. Модуль МВ210-101

А чем не устраивает? Может вы читаете неправильно? Или настроили неверно, какой датчик подробней можно? С цифрами по 1 каналу.
В регистрах 4000, 4001 - значение 1 канала типа Float32 (с плавающей точкой)
В регистре 4064 - значение 1 канала целочисленное без смещения точки, типа INT16
В регистре 4103 - положение десятичной точки 1 канала (0...7).

valdik
29.07.2022, 11:26
А чем не устраивает? Может вы читаете неправильно? Или настроили неверно, какой датчик подробней можно? С цифрами по 1 каналу.
В регистрах 4000, 4001 - значение 1 канала типа Float32 (с плавающей точкой)
В регистре 4064 - значение 1 канала целочисленное без смещения точки, типа INT16
В регистре 4103 - положение десятичной точки 1 канала (0...7).

Это все шкалированное уже, а мне нужна исходная величина ток/код ацп. Правильно понимаю, что нет такой возможности?

kondor3000
29.07.2022, 12:20
Это все шкалированное уже, а мне нужна исходная величина ток/код ацп. Правильно понимаю, что нет такой возможности?

Код АЦП получить нельзя, а ток канала при подключении токового датчика можно, достаточно забить пределы тока в пределы канала.

Cs-Cs
29.07.2022, 16:05
valdik
а мне нужна исходная величина ток/код ацп
Я не спец в промышленных кунг-фу, и мне стало интересно, для чего такое нужно.
Можете рассказать, чтобы удовлетворить мой интерес?

Насколько я знаю, у ОВЕНа во ВСЕХ аналоговых входах используется масштабирование до нужного значения величины.
Только в кривом и мутном (по аналоговой части) Siemens Logo я видел работу без масштабирования - с сырыми значения -32677...+32768. Но это дикость, ИМХО.

IVM
30.07.2022, 15:47
Это все шкалированное уже, а мне нужна исходная величина ток/код ацп. Правильно понимаю, что нет такой возможности?

Если разрядность АЦП известна, то перевести ток в код можно легко.

imaex
31.07.2022, 07:09
valdik
Только в кривом и мутном (по аналоговой части) Siemens Logo я видел работу без масштабирования - с сырыми значения -32677...+32768. Но это дикость, ИМХО.

Ну почему же - только? Модули аналогового ввода ioLogik 4...20 вполне себе сырые данные в безразмерных "попугаях" отдают. 12 бит разрядность. Не могу сказать за дикость, но работают они существенно быстрее овеновских модулей.

ЗЫ: да, зачем оно вдруг понадобилось valdik - для меня тоже загадка. Хотелось бы услышать ответ.

Cs-Cs
31.07.2022, 18:30
imaex Тут ключевое слово "Я" - вот я видел Logo и ОВЕН, не имея профессионального опыта работы в промке. Поэтому и удивляюсь и хочу узнать что-то новое для себя.

Филоненко Владислав
03.08.2022, 08:10
Это все шкалированное уже, а мне нужна исходная величина ток/код ацп. Правильно понимаю, что нет такой возможности?

Исходный код АЦП Вам ничего не даст - он потом преобразуется в реальную физическую величину (исходя из схемотехники) и на него применяется заводская калибровка (на реальных приборах в 99% случаев эта калибровка = 1, т.е. значение не меняется). Если выбран универсальный датчик ток/напряжение/сопротивление - то на этом все преобразования внутри прибора завершаются.
Так что по сути это и есть код АЦП, выраженный в физ.величине.

Филоненко Владислав
03.08.2022, 08:13
Ну почему же - только? Модули аналогового ввода ioLogik 4...20 вполне себе сырые данные в безразмерных "попугаях" отдают. 12 бит разрядность. Не могу сказать за дикость, но работают они существенно быстрее овеновских модулей.

ЗЫ: да, зачем оно вдруг понадобилось valdik - для меня тоже загадка. Хотелось бы услышать ответ.

Вот потому что там 12 бит - он и быстрее. А реальных из этих 12 дай сименс 8 бит, остальное шумы и нелинейность.
И сырые данные бывают разные.
Вот в АЦП МХ210 внутри 24 бита. далее само АЦП по своей калибровке их преобразует в 16 - но уже честных, без шумов и т.п. А потом эти 16 трансформируются во Float - где 23 бита мантиссы - т.е. потери точности не происходит при преобразовании

Petrovi4
05.08.2022, 13:19
А реальных из этих 12 дай сименс 8 бит

Ну фиг его знает, тыкая мышкой в старую 200-ку, и его модуль аналогового ввода на MAX191B, который те же 12 бит дает, шум был в пределах 2 разрядов, чаще 1. Есть подозрение что используют некое усреднение, но сигнал исправно ловится.

Филоненко Владислав
05.08.2022, 14:10
Ну фиг его знает, тыкая мышкой в старую 200-ку, и его модуль аналогового ввода на MAX191B, который те же 12 бит дает, шум был в пределах 2 разрядов, чаще 1. Есть подозрение что используют некое усреднение, но сигнал исправно ловится.

Ну шум то Вы смотрели в одной точке. В одном моменте. Без помех. Те же 7792 гасят 50 Гц на 80 Дб.

А еще есть нелинейность диапазона.
Поэтому эти быстрые АЦП якобы 12 бит можно для крутилки какой использовать, или NTC термистора. А 50-омный терморезистор подключить или на 4-20мА получить класс 0.1 уже никак.

Petrovi4
06.08.2022, 07:17
Ну OK. И что? Быстрее же они от этого не работают. Вы же не забыли с чего это началось? Изначальный вопрос был по сути о том, почему мы незначительно выигрываем в точности но СИЛЬНО проигрываем в быстродействии.

Филоненко Владислав
08.08.2022, 08:52
Ну OK. И что? Быстрее же они от этого не работают. Вы же не забыли с чего это началось? Изначальный вопрос был по сути о том, почему мы незначительно выигрываем в точности но СИЛЬНО проигрываем в быстродействии.

Незначительно??? Ну если Вам класс измерителя в 2% достаточен - то пользуйтесь быстрыми. Но на термопаре это означает погрешность 14 градусов. А на термосопротивлении еще больше!

_Pavel_
08.08.2022, 15:14
Подскажите, пожалуйста: скоро стартуют продажи аналогов модуля МУ210-410 с 16-ю каналами дискретного вывода, это модуль МУ210-412. А будут ли аналоги модуля МУ210-411 на 24 выхода?

Мастеренко Иван
08.08.2022, 16:00
МУ210-412 имеет 24 выхода и является прямым аналогом МУ210-411.

_Pavel_
08.08.2022, 16:21
Это хорошо, значит в письме ошибка:


В связи с выше изложенным компания ОВЕН приостановила выпуск приборов:
МУ210-501, МУ210-410/411
Модули ввода-вывода:
− МУ210-502 будет выпущен в III кв. 2022г. для замены МУ210-501
− МУ210-412 будет выпущен в III кв. 2022г. для замены МУ210-410

TimoshkaBY
03.12.2022, 19:06
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с подключением модуля входов МВ 210-214. Первый раз с ними столкнулся и сразу проблемы. Подключили мы несколько модулей по схеме с транзисторными ключами
64259
Такая схема приведена в руководстве и на самом модуле. К этому модулю можно подключать ещё и входы типа "сухой контакт". Ну мы посадили 0 от блока питания на СОМы модуля, на входы приходит +24 с датчиков. В итоге при подаче напряжения пару модулей просто сгорело видимо (но ни дыма ни запаха не было), на остальных модулях входы загорелись раз и навсегда - лампы входов горят при полностью снятой клеммной колодке. То есть модули остались рабочими, опрашиваются контроллером, но входы постоянно горят без какого либо внешнего подключения. 2 модуля не включаются при подаче питания, но на одном из них входы загораются, также при снятой колодке. Так как же их можно подключить, только "сухие контакты"? Почему тогда на модуле приведена схема с внешним питанием?
64260

IVM
03.12.2022, 23:31
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с подключением модуля входов МВ 210-214. Первый раз с ними столкнулся и сразу проблемы. Подключили мы несколько модулей по схеме с транзисторными ключами
64259
Такая схема приведена в руководстве и на самом модуле. К этому модулю можно подключать ещё и входы типа "сухой контакт". Ну мы посадили 0 от блока питания на СОМы модуля, на входы приходит +24 с датчиков. В итоге при подаче напряжения пару модулей просто сгорело видимо (но ни дыма ни запаха не было), на остальных модулях входы загорелись раз и навсегда - лампы входов горят при полностью снятой клеммной колодке. То есть модули остались рабочими, опрашиваются контроллером, но входы постоянно горят без какого либо внешнего подключения. 2 модуля не включаются при подаче питания, но на одном из них входы загораются, также при снятой колодке. Так как же их можно подключить, только "сухие контакты"? Почему тогда на модуле приведена схема с внешним питанием?
64260

Если БП на 24 В, то входы при всем желании спалить не получится.

TimoshkaBY
04.12.2022, 07:48
Да, на всех модулях приходит 24В на клеммники, перепроверли. Не знаю сгорели входы или нет, но лампы постоянно горят независимо от наличия сигнала на входе

IVM
04.12.2022, 14:25
Да, на всех модулях приходит 24В на клеммники, перепроверли. Не знаю сгорели входы или нет, но лампы постоянно горят независимо от наличия сигнала на входе

Конфигуратор подключал ? Может режим не тот что надо задан.

TimoshkaBY
05.12.2022, 08:25
Конфигуратор подключал ? Может режим не тот что надо задан.

В конфигураторе можно настроить только фильтр дребезга контактов и сбросить счетчик, никаких доп режимов нет

TimoshkaBY
06.12.2022, 16:15
Тут конечно мы просчитались при заказе, не обратили внимания что прибор поддерживает исключительно схему подключения NPN либо "сухой контакт". Но то что весь прибор за 20К сгорает при неправильном подключении датчика 24В это ненормально. Стоят какие диоды на входе вроде, они сгорели и весь прибор вместе с ними. Желания приобретать модули ОВЕН как-то поубавилось - огромные, дорогие, срок изготовления 2 месяца и защиты на входе никакой.

IVM
06.12.2022, 20:31
Тут конечно мы просчитались при заказе, не обратили внимания что прибор поддерживает исключительно схему подключения NPN либо "сухой контакт". Но то что весь прибор за 20К сгорает при неправильном подключении датчика 24В это ненормально. Стоят какие диоды на входе вроде, они сгорели и весь прибор вместе с ними. Желания приобретать модули ОВЕН как-то поубавилось - огромные, дорогие, срок изготовления 2 месяца и защиты на входе никакой.

Как они могли сгореть. Либо что-то не так делаете, либо модули неисправны. В сервис отправьте и все проясниться.

TimoshkaBY
07.12.2022, 11:31
Как они могли сгореть. Либо что-то не так делаете, либо модули неисправны. В сервис отправьте р все проясниться.

Ну вот смотрите эти фото. Есть 2 модуля, один остался рабочим - горит питание и есть опрос по сети, но постоянно горит половина входов и не меняют свое состояние. На втором модуле не горит питание и нет связи и тоже горит пару входов. Входы горят судя по всему те, на которые пришло +24 при подаче питания. На стенде проводили опыт чтобы исключить влияние шкафа - подключили 1 датчик к пустому модулю, вход сразу сгорел, постоянно горит. Что самое интересное, если поменять правую плату на которой 22 входа на модулях местами, горят те же входы. То есть сгорает что-то на самой процессорной левой плате при подаче +24 помимо диодов на плате входов.


64379
64380
64381
64382

IVM
07.12.2022, 13:14
У меня такое подозрения, что была использована не та схема подключения. Если использовали по ошибке схему, которая приведена во вложении, то действительно могло что-то выгореть. Дело в том, что дискретные входы МВ210-214 питаются от внутреннего источника и на них нельзя подавать 24 В. Если что-то выгорело и на процессорной плате, то возникает вопрос: имеют ли дискретные входы МВ210-214 гальваническую изоляцию от внешних цепей. В РЭ про это ничего не сказано.

TimoshkaBY
07.12.2022, 15:19
У меня такое подозрения, что была использована не та схема подключения. Если использовали по ошибке схему, которая приведена во вложении, то действительно могло что-то выгореть. Дело в том, что дискретные входы МВ210-214 питаются от внутреннего источника и на них нельзя подавать 24 В.

Да, как я писал выше были ошибочно подобраны не те модули и на входы попало 24В. Странно что защиты нет, либо есть но она не работает.

IVM
07.12.2022, 15:32
Да, как я писал выше были ошибочно подобраны не те модули и на входы попало 24В. Странно что защиты нет, либо есть но она не работает.

Все ясно, вы сами виноваты. Модули надо отправлять в ремонт.

Надо было брать МВ210-212, а не МВ210-214.

IVM
08.12.2022, 11:38
Техподдержка ОВЕН ответила, что гальванической изоляции у МВ210-214 нет. Вероятно у МВ210-212 то же нет. У этих модулей на плате стоит микроконтроллер (МК). Неужели разработчики ОВЕН не понимают, что у МК из за наводок на длинных линиях может поехать кукуха.

У модулей дискретного ввода линейки Мх110 гальваническая изоляция есть.

pt200
12.12.2022, 11:50
Все ясно, вы сами виноваты. Модули надо отправлять в ремонт.
Надо было брать МВ210-212, а не МВ210-214.
А что мешало овеновцам последовательно на каждый вход поставить копеечный диод(минусом к клемме) и тогда хоть обподавайся внешнее питание на вход?

IVM
12.12.2022, 12:37
А что мешало овеновцам последовательно на каждый вход поставить копеечный диод(минусом к клемме) и тогда хоть обподавайся внешнее питание на вход?

Если последовательно входу поставить диод (минусом к клемме), то вход никогда не сработает. На клемму DI относительно клеммы COM приходит "+".

Зачем вообще было делать блок МВ210-214, достаточно и одного блока МВ210-212.

pt200
12.12.2022, 12:53
Если последовательно входу поставить диод (минусом к клемме), то вход никогда не сработает. На клемму DI относительно клеммы COM приходит "+".
Зачем вообще было делать блок МВ210-214, достаточно и одного блока МВ210-212.
минусом к клемме внутри прибора(т.е не препятствует выткеканию тока от внутреннего источника через подтяжку, но блокирует затекание от внешнего).
P.S. если городим сами, то: + к клемме , - к датчику. Но это бестолково: сам пользователь защищает модуль от своих ошибок :). Диоды должны быть внутри, как "защита от дурака", по этому я и упомянул овеновцев, а не пользователя.

Tacio
09.03.2023, 10:13
Вопрос по Мв210-101. А можно ли задать настройки всех 8 каналов одним запросом?
На данный момент приходится делать 8 запросов на запись регистров 4100-4113, 4116-4129 и т.д. ввиду того, что между этими группами регистров есть пробелы в 2 регистра.
Можно ли в неописанные в документации регистры, например 4114-4115, записывать нули?

kondor3000
09.03.2023, 10:37
Вопрос по Мв210-101. А можно ли задать настройки всех 8 каналов одним запросом?
На данный момент приходится делать 8 запросов на запись регистров 4100-4113, 4116-4129 и т.д. ввиду того, что между этими группами регистров есть пробелы в 2 регистра.
Можно ли в неописанные в документации регистры, например 4114-4115, записывать нули?

Проверить было бы быстрее, чем писать сюда, прочитайте эти регистры 4114-4115, если в них 0, то и пишите туда 0.

Tacio
09.03.2023, 10:50
Проверить было бы быстрее, чем писать сюда, прочитайте эти регистры 4114-4115, если в них 0, то и пишите туда 0.

А где гарантия, что внутренняя логика контроллера не использует эти регистры и значение в них никогда не меняется?

Григорий Чумакин
04.04.2023, 08:54
Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((

1exan
04.04.2023, 09:44
Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((

Возможно проблема в том, что запись в выходные регистры модуля идёт по одному (по-моему, групповые запросы не поддерживаются).
Попробуйте использовать только 1 канал (остальные убрать из конфигурации) - уменьшится время реакции?

kondor3000
04.04.2023, 10:31
Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((

Для однотипных регистров идущих по порядку, в ПЛК1хх, можно использовать STRING, для групповых запросов, ответов. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=39&p=244022&viewfull=1#post244022
А вообще ТСР ни разу не быстрее RS485.

Мастеренко Иван
04.04.2023, 11:00
Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502.

Здравствуйте!
В МУ210-502 минимальный период обновления выходов - 200 мс. Информацию в РЭ добавим, спасибо.

Григорий Чумакин
05.04.2023, 15:07
День добрый. Ну в общем то да - дело в обмене. Оставил один канал и стало соответствовать заявленным 200мс. Но как-то я не готов к тому что обмен 6 словами условно происходит за время больше секунды и это я статус не опрашиваю. Период обмена установлен 100мс, повторы в 0, задержка 10мс, ошибок по этому интерфейсу в мониторинге ПЛК -0, запись пробовал и 06 и 10 функцией работают обе, но как фактически запросы идут нечем посмотреть - судя по времени вероятно всетаки отдельными запросами. Получаеться обмен медленее ЦАП работает, хотя казалось бы...

Возможно у кого есть на руках такой модуль и есть возможность поэксперементировать.

Спасибо за содействие всем)

kondor3000
05.04.2023, 15:58
Возможно у кого есть на руках такой модуль и есть возможность поэксперементировать.
Спасибо за содействие всем)

Не надо экспериментировать, сделайте как написал выше, по ссылке и всё у вас будет.

1exan
05.04.2023, 16:00
День добрый. Ну в общем то да - дело в обмене. Оставил один канал и стало соответствовать заявленным 200мс. Но как-то я не готов к тому что обмен 6 словами условно происходит за время больше секунды и это я статус не опрашиваю. Период обмена установлен 100мс, повторы в 0, задержка 10мс, ошибок по этому интерфейсу в мониторинге ПЛК -0, запись пробовал и 06 и 10 функцией работают обе, но как фактически запросы идут нечем посмотреть - судя по времени вероятно всетаки отдельными запросами. Получаеться обмен медленее ЦАП работает, хотя казалось бы...

Возможно у кого есть на руках такой модуль и есть возможность поэксперементировать.

Спасибо за содействие всем)

Выше была ссылка на вариант обхода ограничений конфигурации с использованием STRINGов.
Либо через библиотеку, посмотрите здесь (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25112)

Григорий Чумакин
05.04.2023, 16:26
День добрый. Да както я просмотрел - спасибо! - буду пробовать

Tacio
21.04.2023, 09:47
Вопрос по Мв210-101. А можно ли задать настройки всех 8 каналов одним запросом?
На данный момент приходится делать 8 запросов на запись регистров 4100-4113, 4116-4129 и т.д. ввиду того, что между этими группами регистров есть пробелы в 2 регистра.
Можно ли в неописанные в документации регистры, например 4114-4115, записывать нули?

Сам проверил. Считать одним запросом не получится - в ответе от модуля прилетает exception на невалидный адрес. Поэтому пожелание разработчикам добавить в эти регистры (4114-4115 и т.д.) резервы или что-то полезное, чтобы их можно было считывать.

Скрипник Александр
05.06.2023, 00:22
Добрый день! Подскажите, умеют ли МВ-210-202 и 212 подсчитывать количество и чатоту ТТЛ импульсов? Судя по РЭ они относятся к уровню логического нуля, отсюда и вопрос.

Юлия Лукина
05.06.2023, 08:37
Добрый день! Нет.

tPorte
04.07.2023, 11:24
Здравствуйте, столкнулся с проблемой конфигурирования модуля МВ210-101 версия ПО1.1.5. При конфигурировании 1 входа на Pt100 после перезагрузки прибора через конфигуратор или просто скинув питание - сбрасываются настройки конфигурирования входа! Пишет что датчик отключен. При этом сетевые настройки сохраняются и не меняются. Этаже ситуация повторяется и на МУ210-502.
В чем может быть причина?68616

krollcbas
04.07.2023, 12:37
Уточните, эти модули в сети?

tPorte
04.07.2023, 14:05
Вопрос закрыт! В Codesys есть функция конфигурирования модулей ввода и вывода, от туда новые параметры и прилетали на блок! Я об этом не знал:(

krollcbas
04.07.2023, 14:25
Именно об этом я и спросил, в сети ли модули. У контроллера приоритет и он перепишет любые настройки

Ворон226
25.07.2023, 12:53
Здравствуйте!

Модуль МВ210-101.
Получится ли подключить к нему вакуумметр с выходом 0...10В? Раньше ведь этот стандарт поддерживался аналоговыми входами ОВЕН, а сегодня с удивлением его не обнаружил(((
Нашел только -1...+1В

kondor3000
25.07.2023, 16:38
Здравствуйте!

Модуль МВ210-101.
Получится ли подключить к нему вакуумметр с выходом 0...10В? Раньше ведь этот стандарт поддерживался аналоговыми входами ОВЕН, а сегодня с удивлением его не обнаружил(((
Нашел только -1...+1В

В принципе подключить можно через делитель 1 /10, остальное в программе.

Ворон226
25.07.2023, 17:53
В принципе подключить можно через делитель 1 /10, остальное в программе.

Конечно можно. Но ведь это стандарт "0...10В". Огромное количество датчиков с такими выходами. Да и любая ПР-ка с аналоговым входом это может.

melky
25.07.2023, 17:58
Ворон226 вам надо было другой модуль приобретать, проверьте, возможно это как с 8АС и 8А, один может 0-10В, а другой нет.

МВ210-102 - что и требовалось...

Ворон226
25.07.2023, 18:40
Ворон226 вам надо было другой модуль приобретать, проверьте, возможно это как с 8АС и 8А, один может 0-10В, а другой нет.

МВ210-102 - что и требовалось...

Хм... А датчики температуры??? Т.е. для датчиков температуры МВ210-101, а для вакуумметров - МВ210-102? Но ведь и МВ210-101 измеряет и 0...20мА, и -50...+50мВ, и -1...+1В и многое другое, а вот 0...10В не нахожу...

ASo
25.07.2023, 18:53
Скажем так, Овен всегда плохо работал с сигналом 0..10В. даже через делитель, там получается большая погрешность из-за входного сопротивления модуля.
Купите модуль другого производителя.

melky
25.07.2023, 19:15
8АС вполне нормально работает с 0-10В, думаю 210-102 будет не хуже.

Ворон226, примите это как данность, что у Овен так. А то вы вообще хотите полную универсальность. А датчики температуры можно было брать с НПТ в 4-20мА и так же подключать к 210-102

shmnpay
13.10.2023, 23:54
Ребят у модуля mb210-214 точно 51 регистр для связи с пр103 чтобы считать входы ? никак не получается вынуть любой бит . Уже все перепробовал , может голова уже не свежая .. Другие модули подключаются

Сергей0308
14.10.2023, 00:47
Ребят у модуля mb210-214 точно 51 регистр для связи с пр103 чтобы считать входы ? никак не получается вынуть любой бит . Уже все перепробовал , может голова уже не свежая .. Другие модули подключаются

Может для 32 входов(бит) два регистра надо читать? Регистры же 16 битные!
Связь то хоть есть, в смысле другие регистры читаются?

70932

Павео
14.10.2023, 01:48
Пробовал вытянуть другой регистр , похоже связи нет. Моргает красным светодиод восклицательный на модуле . Странно , что три модуля mb210-101 имеют связь , а этот отказывается . Вроде же там сложно ошибиться в подключении связи . Светодиод пропадает если сделать чтение модуля в конфигураторе . Я думал , что ошибался в вытасивании битов . Я же из 51 регистра вытаскиваю 0 , это первых вход - реакции 0 . Попробую с чистого проекта наладить связь . Спасибо за отклик )

shmnpay
14.10.2023, 01:59
Блин , спасибо) поставил цифру читать 2 регистра и сразу все ок стало

Сергей0308
14.10.2023, 03:21
Блин , спасибо) поставил цифру читать 2 регистра и сразу все ок стало

Да, просто чудеса, в смысле, и с одним регистром должно работать, но половина входов(бит) не будут читаться.

Задумкин Сергей
26.10.2023, 22:14
Добрый день!
Есть набор модулей МВ210 (101, 204, 403). Всего 8 шт. Сегодня при попытке назначить всем IP-адреса с помощью сервисной кнопки обнаружили, что эта самая кнопка на двух модулях из восьми не работает. Т.е. жмешь на них по порядку кнопки, все хорошо и на очередном модуле ничего не происходит. Через конфигуратор на этих модулях IP меняется как и положено, а вот на кнопку не реагируют... Сталкивался кто-нибудь? Не то чтобы сильно напрягает, но как бы... если есть, то должно работать.

In_Da_Cher_A
27.10.2023, 02:54
вам шашечки нужны или ехать надо?:)
прожевал модуль адрес, система завелась, да и хрен с ним, дальше работайте
никому, кроме разрабов, эта фича особо не нужна

Задумкин Сергей
27.10.2023, 08:43
вам шашечки нужны или ехать надо?:)
прожевал модуль адрес, система завелась, да и хрен с ним, дальше работайте
никому, кроме разрабов, эта фича особо не нужна

Как говорится, осадочек то остается. Почему где-то работает, а где-то нет. Начинаешь думать может у них еще чего не работает...

In_Da_Cher_A
27.10.2023, 15:15
Начинаешь думать может у них еще чего не работает..."И помните моё условие - НЕ думать о белой обезьяне."(С):D

Ivan-vo
11.12.2023, 21:33
Добрый вечер. Модуль МУ210-402 прошивка 1.1.4, слетел IP на 10.2.11.143 а нужно 10.0.6.22. Не меняет моргает красный восклицательный знак с частотой 1 сек где то, но настройки считывает и пишет что сохранены. Пробовал шить, прошивка залетает но после прошивки не находит устройство конфигуратор пока не передернешь питание но в диспетчере устройств отображается. Замена модуля или что посоветуете?

RV9WFJ
11.12.2023, 21:43
Замена прошивки

Мастеренко Иван
12.12.2023, 12:11
Замена прошивки

Сброс сетевых настроек исправлен пока только в 101 и 102 модулях. Для остальных модулей исправим в следующем релизе прошивок. Релиз состоится зимой 2024 (январь-февраль).
Сетевые настройки будут дополнительно резервироваться через батарейное ОЗУ.

imaex
12.12.2023, 12:54
Сброс сетевых настроек исправлен пока только в 101 и 102 модулях.

Иван, подскажите - а насколько безопасно удалённое обновление прошивки?

И ещё - исправление сброса будет только для новой (выпуска после 04.02.2022) аппаратной платформы? Для новых 101-х версия vg1.1.8, а для старых v1.1.3, как и была. А там ведь та же беда.

И странно настройки слетают - сетевые слетели, а настройки NTP, например - нет.

Мастеренко Иван
12.12.2023, 14:16
Иван, подскажите - а насколько безопасно удалённое обновление прошивки?

И ещё - исправление сброса будет только для новой (выпуска после 04.02.2022) аппаратной платформы? Для новых 101-х версия vg1.1.8, а для старых v1.1.3, как и была. А там ведь та же беда.

И странно настройки слетают - сетевые слетели, а настройки NTP, например - нет.

Удаленное обновление небезопасно, поэтому рекомендуется обновлять прошивку в контролируемой локальной сети.
Обновлять прошивку с g1.1.4 на следующую релизную нужно будет по интерфейсу USB. Дополнительно еще проинформируем про это.

Обновление выпустим для старой и новой аппаратной платформы в один день. Для модулей со старой аппаратной платформой тоже исправим сброс сетевых настроек.

Настройки NTP хранятся в другой области.

imaex
28.12.2023, 08:44
Добрый день. Обновили пару 101-х с g1.1.5 на g1.1.8. По USB, с перезагрузкой по питанию. Человек, который обновлял модули, сразу текущую версию прошивки не посмотрел после обновления. Да и я тоже не посмотрел по сети - работает, да и ладно. А сегодня глянул - прошивка g1.1.5 на обоих. Как так?

Удаленно боюсь обновлять, перед НГ, тем паче.

samum
25.01.2024, 15:42
здравствуйте. Подскажите как менять тип датчика МВ210-101 "на лету"?
имеется ПЛК210-4 и SimpleScada. Пробовал через шаблон и вручную через 4100 регистр.... В Codesys меняется, но по-факту в статусе "датчик отключён" и 0 значение. Настройки конфигурации в шаблоне отключены, работаю сейчас только с соотнесентем входов. Нужный № типа датчика передаётся с ПК через переменную (word) плюс разрешение на запись (bool). Далее через CASE присваиваю значение, например, ...
var
eType_1: ANALOG_SENSOR_SETTINGS;

eType_1.eSensorType := Mx210Assistant.ANALOG_SENSORS.TXA_K;

МихаилГл
25.01.2024, 17:09
здравствуйте. Подскажите как менять тип датчика МВ210-101 "на лету"?
имеется ПЛК210-4 и SimpleScada. Пробовал через шаблон и вручную через 4100 регистр.... В Codesys меняется, но по-факту в статусе "датчик отключён" и 0 значение. Настройки конфигурации в шаблоне отключены, работаю сейчас только с соотнесентем входов. Нужный № типа датчика передаётся с ПК через переменную (word) плюс разрешение на запись (bool). Далее через CASE присваиваю значение, например, ...
var
eType_1: ANALOG_SENSOR_SETTINGS;

eType_1.eSensorType := Mx210Assistant.ANALOG_SENSORS.TXA_K;

Там не word, а uint32, т.е. это 2 word'а. Возможно не в ту часть регистра пишите

samum
26.01.2024, 09:18
Там не word, а uint32, т.е. это 2 word'а. Возможно не в ту часть регистра пишите
это я знаю, переменная word нужна для case. Но я пробовал и dword прописывать, и dword_to_word2 ... для ручного добавленного модуля писал в 4100-4101 регистр 16 функцией.
В сети полно информации как настроить, но как менять "на лету" не нашёл

МихаилГл
26.01.2024, 09:57
это я знаю, переменная word нужна для case. Но я пробовал и dword прописывать, и dword_to_word2 ... для ручного добавленного модуля писал в 4100-4101 регистр 16 функцией.
В сети полно информации как настроить, но как менять "на лету" не нашёл

А каким кодесисом? С 17 версии там принудительно части регистров в самом ПО поменяны местами...

Вернее с 16ой
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976&p=364822&viewfull=1#post364822

Хотя это для битовых функций...

Емельянов Кирилл
28.01.2024, 12:33
Что-то мне подсказывает, что для такого серьёзного изменения конфигурации, как тип датчика, требуется перезагрузить модуль

imaex
28.01.2024, 14:08
Что-то мне подсказывает, что для такого серьёзного изменения конфигурации, как тип датчика, требуется перезагрузить модуль

Вот только при изменении типа датчика Конфигуратором никакой перезагрузки не требуется. А он ведь тоже по modbus с модулями работает.

samum
29.01.2024, 08:06
требуется перезагрузить модуль
в конфигураторе не заметна перезагрузка, но я пробовал ModuleName.Disable/Enable ...
Вобщем переделал алгоритм разрешающий запись бита и всё получилось через usint

imaex
15.03.2024, 07:40
Добрый день. Обновили пару 101-х с g1.1.5 на g1.1.8. По USB, с перезагрузкой по питанию. Человек, который обновлял модули, сразу текущую версию прошивки не посмотрел после обновления. Да и я тоже не посмотрел по сети - работает, да и ладно. А сегодня глянул - прошивка g1.1.5 на обоих. Как так?


Пришлось мне добраться на этот объект. Обновление прошло нормально, правда, уже на 1.1.9. Почти без вопросов. Хорошо, что конфигурацию модулей догадался сохранить перед обновлением - сбрасывается конфигурация входов.