Просмотр полной версии : Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
Добрый день! Подскажите пожалуста пытаюсь подключить МУ210-411 к конфигуратору через изернет57607, защел во вкладку сетевого плдключения ЦЕНТРА управления сетями на компе 57608, открыл свойства 57609, выбрал 4 пункт и завел параметры подсети57610. Вернулся в конфигуратор,нажал ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО_ИЗЕРНЕТ_указал IP адрес модуля, но конфигуратор его не находит. Что я делаю не так?
Да вот скрин странички поиска устройства57611
У модуля действительно адрес 192.168.1.30, Вы уверены в этом?
Маска задана неверно (нужно 255.255.255.0), но не в этом дело, думаю.
Маску подправил, адрес верный потому как до того он общался с 210 плк без проблем
Колеги, досадноу недоразумение, открыл крышку контроллера рядом стоящего, а там лежит клочок бумаги с другим адресом, ввел и ф конфигураторе он появился
Добрый день, коллеги !
Модуль МВ210-101 прошивка 1.1, подключены 7 входов из 8, все датчики pt-100 подключены корректно, конфигурация модуля не задаётся из ПЛК. Периодически, чаще всего после перезагрузки, сбрасывается конфигурация одного из входов или скорее принимает некорректный вид.
Результат полученный после прочтения значений:
58324
Способ устранения ошибки - подключаемся ч/з конфигуратор (уже выбран верный pt100) выбираем другой тип датчика, сохраняем, обратно возвращаем PT100, сохраняем - работает. Через какое-то время снова либо "датчик отключен" либо "обрыв датчика" . Перепрошивка и замена модуля не исправили проблему. Не подскажите в чем может быть причина?
А прошивка 1.1 или 1.1.2? Овен же нигде не указал зачем так срочно заплатку в виде 1.1.2 сделал.
А прошивка 1.1 или 1.1.2? Овен же нигде не указал зачем так срочно заплатку в виде 1.1.2 сделал.
а это что? 58326
e.filatov
13.12.2021, 13:59
Добрый день.
Актуальная прошивка 1.1.2 (пока что, тут SNMP на 701 упал внезапно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35698).
Заплатка как раз была связана с обнаруженным при старте выпуска приборов, сброса настроек датчиков.
а это что? 58326
Да, но о теперь уже известном баге версии 1.1.0 нигде не указано...
e.filatov
13.12.2021, 14:59
Да, но о теперь уже известном баге версии 1.1.0 нигде не указано...
Исправим. Всю информацию о известных багах в версиях 1.1.х внесём в историю.
Исправим. Всю информацию о известных багах в версиях 1.1.х внесём в историю.
Спасибо. А не подскажите, что нужно делать, если после перепрошивки на 1.1.2 данное поведение модуля повторяется? пробовал оба метода прошивки из инструкции.
e.filatov
14.12.2021, 13:07
Можете прикрепить проект конфигуратора? Возможно какая то уникальная комбинация настроек приводит к такому поведению.... у меня на 1.1.2 пока не проявляется (хотя проявлялось на 1.1)
Можете прикрепить проект конфигуратора? Возможно какая то уникальная комбинация настроек приводит к такому поведению.... у меня на 1.1.2 пока не проявляется (хотя проявлялось на 1.1)
К сожалению проект не сохранился, перепрошил ещё раз и проблема вроде как не повторялась, единственное смутило, что после перепрошивки через embSoft конфигурация сохранилась, так и должно быть?
e.filatov
14.12.2021, 14:45
К сожалению проект не сохранился, перепрошил ещё раз и проблема вроде как не повторялась, единственное смутило, что после перепрошивки через embSoft конфигурация сохранилась, так и должно быть?
Да, так и должно быть. Настройки слетят только при прошивке с 1.0 на 1.1.х из-за изменения списка параметров.
Здравствуйте! Помнится анонсировали выход модуля ввода сигналов тензодатчиков в формате 210, есть новости по этому поводу?
Евгений Кислов
06.01.2022, 20:01
Здравствуйте! Помнится анонсировали выход модуля ввода сигналов тензодатчиков в формате 210, есть новости по этому поводу?
Добрый день.
Модуль в разработке.
Других новостей, к сожалению, нет.
Здравствуйте!
Дилеры выставляют чудовищные сроки поставки на модули МУ210-410 и 210-411 - 162 рабочих дня. Подскажите, пожалуйста, насколько серьёзна ситуация? Стоит пока ориентироваться на модули других производителей в ближайших проектах?
Филоненко Владислав
21.02.2022, 12:22
Здравствуйте!
Дилеры выставляют чудовищные сроки поставки на модули МУ210-410 и 210-411 - 162 рабочих дня. Подскажите, пожалуйста, насколько серьёзна ситуация? Стоит пока ориентироваться на модули других производителей в ближайших проектах?
162 это мгновенно, по теперешней ситуации
Может быть...
Но вот тут бекхоф в одном проекте выставил срок поставки в полгода (у вас больше). Его вынесли из проекта вперёд ногами, несмотря стандарт, прописанный в корпоративном ТЗ.
Иные как-то справляются.
Может быть...
Но вот тут бекхоф в одном проекте выставил срок поставки в полгода (у вас больше).
Полгода - это 181 день. По вашему получается, что 162 > 181.
e.filatov
21.02.2022, 12:50
По некоторым позициям наблюдаются просадки в отгрузках. Мы активно работаем над подготовкой функциональных аналогов с более приемлемой стоимостью/сроком отгрузки
Полгода - это 181 день. По вашему получается, что 162 > 181.
162 рабочих дня. Это больше полугода, даже, если считать все недели пятидневками, исключив все праздники.
Я всё понимаю, но это уже за пределами всего.
Явных ограничений нет. Есть ограничения, связанные, например, с требованием к времени цикла в конкретной задаче.
Мы постараемся на следующей неделе опубликовать отчет о тестировании конкретного набора модулей с СПК1хх [М01].
Добрый день! Не смог найти результаты тестирования,
Есть ли понимание, на сколько просаживается скорость при последовательном подключении и может быть еще какие ньюансы ?
Евгений Кислов
21.02.2022, 16:45
Добрый день! Не смог найти результаты тестирования,
Есть ли понимание, на сколько просаживается скорость при последовательном подключении и может быть еще какие ньюансы ?
Добрый день.
Результаты тестирования доступны по ссылке:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31176&p=305904&viewfull=1#post305904
По ним в т.ч. можно оценить интересующие вас временные характеристики.
Добрый день.
Результаты тестирования доступны по ссылке:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31176&p=305904&viewfull=1#post305904
По ним в т.ч. можно оценить интересующие вас временные характеристики.
Наверное не так выразился:
Модули подключены к коммутатору, связанному с локальной сетью офиса. Контроллер подключен к другому коммутатору, который также связан с офисной сетью.
Я имел ввиду, когда модули подключены по цепочке, ведь по большому счету это скрутка
Евгений Кислов
21.02.2022, 17:09
Наверное не так выразился:
Я имел ввиду, когда модули подключены по цепочке, ведь по большому счету это скрутка
Модули были подключены по цепочке, последний модуль в цепочке был подключен к коммутатору.
Здравствуйте.
Обновил у нескольких модулей прошивку до 1.1.3 . Теперь у всех модулей горит индикатор "Авария", работают нормально. Так и должно быть?
Разобрался, нужно было перезагрузить.
Андрей Косоротов
18.03.2022, 08:42
Добрый день, коллеги!
Вопрос не совсем технический. У нас в заказах активно используются подули МВ210-202 и МВ210-212. Вчера пришел счет от официальных дилеров ОВЕН со сроками 90-250 дней для этих модулей. Ситуация как-то может изменится в лучшую сторону? Можно ли дальше ориентироваться на данную линейку модулей? Пока что заменим на МВ210-204 и МВ210-214. На них срок поставки пока адекватный.
Спасибо.
Stepan Bondarev
18.03.2022, 11:58
Добрый день, коллеги!
Вопрос не совсем технический. У нас в заказах активно используются подули МВ210-202 и МВ210-212. Вчера пришел счет от официальных дилеров ОВЕН со сроками 90-250 дней для этих модулей. Ситуация как-то может изменится в лучшую сторону? Можно ли дальше ориентироваться на данную линейку модулей? Пока что заменим на МВ210-204 и МВ210-214. На них срок поставки пока адекватный.
Спасибо.
Добрый день! Сейчас существует повышенный спрос на ПЛК и модули ввода-вывода, поэтому на некоторые модификации может быть большой срок производства. Срок может сократиться и до 90 дней. Рекомендуем ориентироваться на Мх210 и ПЛК200/210, СПК.
Андрей Косоротов
18.03.2022, 12:19
Добрый день! Сейчас существует повышенный спрос на ПЛК и модули ввода-вывода, поэтому на некоторые модификации может быть большой срок производства. Срок может сократиться и до 90 дней. Рекомендуем ориентироваться на Мх210 и ПЛК200/210, СПК.
Понял. С ПЛК200/210 проблем нет. Есть проблемы с модулями указанными выше. Я вас понял. Спасибо за ответ.
МВ210-101. Прошивка 1.1.3 (это и происходит с прошивкой 1.1.2, дальше не пробовал)
Если отключить компенсацию холодного спая и максимальную загрузку АЦП,
то вне зависимости от настроек каждого канала, модуль видит только первые 2.
Баг прошивки?
Мастеренко Иван
23.03.2022, 13:56
МВ210-101. Прошивка 1.1.3 (это и происходит с прошивкой 1.1.2, дальше не пробовал)
Если отключить компенсацию холодного спая и максимальную загрузку АЦП,
то вне зависимости от настроек каждого канала, модуль видит только первые 2.
Баг прошивки?
Можете приложить конфигурацию модуля?
Подскажите ещё, пожалуйста, с какой целью отключаете максимальную загрузку АЦП?
Конфигурацию приложил. Хотя в ней нечего такого нет: 1-5 - вход рт1000, 6-8 вход - -1-1В.
Отключение - шустрый опрос не нужен. Решил так сказать облегчить жизнь оборудованию.
Посмотреть как будет работать.
Мастеренко Иван
24.03.2022, 11:45
Конфигурацию приложил. Хотя в ней нечего такого нет: 1-5 - вход рт1000, 6-8 вход - -1-1В.
Отключение - шустрый опрос не нужен. Решил так сказать облегчить жизнь оборудованию.
Посмотреть как будет работать.
Спасибо. Учтем проверку в следующих релизах прошивки.
Модуль прекрасно вам прослужит и с максимальной загрузкой АЦП :)
Емельянов Кирилл
18.05.2022, 08:38
Добрый день, в онлайн документации на модуль МУ210-402 (https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_ethernet/301/56561#topic-56567) ошибка. Параметр 468 имеет формат uint32, вроде
Александр Пинэко-Скворцов
19.05.2022, 08:52
Добрый день!
Ошибки нет, для кодирования состояния 16 выходов МУ210-402 достаточно одного регистра и формата uint16 (0-65535).
Если Вас смутил разрыв в карте регистров между параметрами 468-470 - в модуле МУ210-403 для 24 выходов uint16 уже недостаточно, поэтому используется два регистра (468-469) и формат uint32.
Емельянов Кирилл
20.05.2022, 00:59
Меня смутило то, что если читать один регистр 468 на моём конкретном МУ210-402, то данные не приходят (остальные параметры читаются и пишутся нормально). Минут десять мучался с настройками, пока не залез в параметры устройства в Конфигураторе и не увидел это:
60745
Планируется ли выпуск Мx210 модулей ввода тензодатчиков?
Мастеренко Иван
07.06.2022, 16:38
Планируется ли выпуск Мx210 модулей ввода тензодатчиков?
Добрый день!
В этом году не планируется. В следующем году постараемся вернуться к разработке данного модуля.
возможно ли к модулю МВ210-101 подключить датчики 0-5В и 0-10В?
kondor3000
06.07.2022, 15:37
возможно ли к модулю МВ210-101 подключить датчики 0-5В и 0-10В?
Возможно через делитель 5 к 1 или 10 к 1, так как вход 0-1 В. Смотри скрин 61545
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210/connection
Например РД10, делитель 10 к 1 https://owen.ru/product/rd10
Johnystu
20.07.2022, 09:28
Добрый день,
Хочу подключить китайский датчик потока воды (fs300a (https://static.chipdip.ru/lib/777/DOC000777113.pdf)) ко входу модуля МК210-311.
В описании модуля на сайте есть такая схема подключения:
61745
В руководстве по модулю уже другая схема:
61746
Где-то ошибка?
В наличии есть опторазвязка на EL817 (https://static.chipdip.ru/lib/472/DOC006472949.pdf)
из даташита EL817 такая схема подключения:
61747
Схема подключения датчика потока из даташита такая:
61748
Каким образом лучше всего подключить датчик?
kondor3000
20.07.2022, 12:25
Добрый день,
Хочу подключить китайский датчик потока воды (fs300a (https://static.chipdip.ru/lib/777/DOC000777113.pdf)) ко входу модуля МК210-311.
В описании модуля на сайте есть такая схема подключения:
Где-то ошибка?
Каким образом лучше всего подключить датчик?
Можно подключить и так и так, зависит как вам удобней, + на СОМ или - , вот соседняя тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36573
Главное, что СОМ работает на все дискретные входы сразу и остальные входы тоже будут с общим + или -.
ЗЫ: Оказывается правильным будет подключение с общим минусом.61745
Схемотехника в 110 и 210 линейке отличается.
Мастеренко Иван
20.07.2022, 13:31
Добрый день,
Хочу подключить китайский датчик потока воды (fs300a (https://static.chipdip.ru/lib/777/DOC000777113.pdf)) ко входу модуля МК210-311.
В описании модуля на сайте есть такая схема подключения:
61745
В руководстве по модулю уже другая схема:
61746
Где-то ошибка?
В наличии есть опторазвязка на EL817 (https://static.chipdip.ru/lib/472/DOC006472949.pdf)
из даташита EL817 такая схема подключения:
61747
Схема подключения датчика потока из даташита такая:
61748
Каким образом лучше всего подключить датчик?
Правильная схема на сайте. РЭ ближайшее время поправим.
UDP. РЭ обновлено.
Хотя можно подключить и так и так, зависит как вам удобней, + на СОМ или -
Схемотехника в 110 и 210 линейке отличается.
n200nn22
26.07.2022, 13:37
Добрый день!
Имею модуль МУ210-402.
При работе с ПЛК 110-MS4 через 30 секунд происходит сброс сброс параметров каналов на 0, и начинает мигать красный индикатор на лицевой панели. Также при подключении к порту Ethernet1 горит индикатор будто подключен в порт №2.
В чем может быть дело?
Как исправить?
Мастеренко Иван
26.07.2022, 15:34
Добрый день!
Имею модуль МУ210-402.
При работе с ПЛК 110-MS4 через 30 секунд происходит сброс сброс параметров каналов на 0, и начинает мигать красный индикатор на лицевой панели. Также при подключении к порту Ethernet1 горит индикатор будто подключен в порт №2.
В чем может быть дело?
Как исправить?
Выходы переходят в безопасное состояние по истечении времени таймаута. Значит у вас циклически модуль не опрашивается. Если не нужна функция перевода в безопасное состояние следует записать 0 в параметр "максимальный сетевой таймаут".
Какой заводской номер модуля? Также убедитесь, что версия прошивки модуля актуальная (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31230).
n200nn22
26.07.2022, 17:15
Зав. № 87076190732307884
Мастеренко Иван
27.07.2022, 11:00
Зав. № 87076190732307884
Изменить индикацию портов Eth1 и Eth2 можно только через сервисный центр. Не думаю, что из-за этого стоит обращаться в сц.
Доброго времени суток! Есть ли возможность вытаскивать значение кода АЦП? Преобразованное значение из регистров 4000, 4064 не устраивает. Модуль МВ210-101
kondor3000
28.07.2022, 14:50
Доброго времени суток! Есть ли возможность вытаскивать значение кода АЦП? Преобразованное значение из регистров 4000, 4064 не устраивает. Модуль МВ210-101
А чем не устраивает? Может вы читаете неправильно? Или настроили неверно, какой датчик подробней можно? С цифрами по 1 каналу.
В регистрах 4000, 4001 - значение 1 канала типа Float32 (с плавающей точкой)
В регистре 4064 - значение 1 канала целочисленное без смещения точки, типа INT16
В регистре 4103 - положение десятичной точки 1 канала (0...7).
А чем не устраивает? Может вы читаете неправильно? Или настроили неверно, какой датчик подробней можно? С цифрами по 1 каналу.
В регистрах 4000, 4001 - значение 1 канала типа Float32 (с плавающей точкой)
В регистре 4064 - значение 1 канала целочисленное без смещения точки, типа INT16
В регистре 4103 - положение десятичной точки 1 канала (0...7).
Это все шкалированное уже, а мне нужна исходная величина ток/код ацп. Правильно понимаю, что нет такой возможности?
kondor3000
29.07.2022, 12:20
Это все шкалированное уже, а мне нужна исходная величина ток/код ацп. Правильно понимаю, что нет такой возможности?
Код АЦП получить нельзя, а ток канала при подключении токового датчика можно, достаточно забить пределы тока в пределы канала.
valdik
а мне нужна исходная величина ток/код ацп
Я не спец в промышленных кунг-фу, и мне стало интересно, для чего такое нужно.
Можете рассказать, чтобы удовлетворить мой интерес?
Насколько я знаю, у ОВЕНа во ВСЕХ аналоговых входах используется масштабирование до нужного значения величины.
Только в кривом и мутном (по аналоговой части) Siemens Logo я видел работу без масштабирования - с сырыми значения -32677...+32768. Но это дикость, ИМХО.
Это все шкалированное уже, а мне нужна исходная величина ток/код ацп. Правильно понимаю, что нет такой возможности?
Если разрядность АЦП известна, то перевести ток в код можно легко.
valdik
Только в кривом и мутном (по аналоговой части) Siemens Logo я видел работу без масштабирования - с сырыми значения -32677...+32768. Но это дикость, ИМХО.
Ну почему же - только? Модули аналогового ввода ioLogik 4...20 вполне себе сырые данные в безразмерных "попугаях" отдают. 12 бит разрядность. Не могу сказать за дикость, но работают они существенно быстрее овеновских модулей.
ЗЫ: да, зачем оно вдруг понадобилось valdik - для меня тоже загадка. Хотелось бы услышать ответ.
imaex Тут ключевое слово "Я" - вот я видел Logo и ОВЕН, не имея профессионального опыта работы в промке. Поэтому и удивляюсь и хочу узнать что-то новое для себя.
Филоненко Владислав
03.08.2022, 08:10
Это все шкалированное уже, а мне нужна исходная величина ток/код ацп. Правильно понимаю, что нет такой возможности?
Исходный код АЦП Вам ничего не даст - он потом преобразуется в реальную физическую величину (исходя из схемотехники) и на него применяется заводская калибровка (на реальных приборах в 99% случаев эта калибровка = 1, т.е. значение не меняется). Если выбран универсальный датчик ток/напряжение/сопротивление - то на этом все преобразования внутри прибора завершаются.
Так что по сути это и есть код АЦП, выраженный в физ.величине.
Филоненко Владислав
03.08.2022, 08:13
Ну почему же - только? Модули аналогового ввода ioLogik 4...20 вполне себе сырые данные в безразмерных "попугаях" отдают. 12 бит разрядность. Не могу сказать за дикость, но работают они существенно быстрее овеновских модулей.
ЗЫ: да, зачем оно вдруг понадобилось valdik - для меня тоже загадка. Хотелось бы услышать ответ.
Вот потому что там 12 бит - он и быстрее. А реальных из этих 12 дай сименс 8 бит, остальное шумы и нелинейность.
И сырые данные бывают разные.
Вот в АЦП МХ210 внутри 24 бита. далее само АЦП по своей калибровке их преобразует в 16 - но уже честных, без шумов и т.п. А потом эти 16 трансформируются во Float - где 23 бита мантиссы - т.е. потери точности не происходит при преобразовании
Petrovi4
05.08.2022, 13:19
А реальных из этих 12 дай сименс 8 бит
Ну фиг его знает, тыкая мышкой в старую 200-ку, и его модуль аналогового ввода на MAX191B, который те же 12 бит дает, шум был в пределах 2 разрядов, чаще 1. Есть подозрение что используют некое усреднение, но сигнал исправно ловится.
Филоненко Владислав
05.08.2022, 14:10
Ну фиг его знает, тыкая мышкой в старую 200-ку, и его модуль аналогового ввода на MAX191B, который те же 12 бит дает, шум был в пределах 2 разрядов, чаще 1. Есть подозрение что используют некое усреднение, но сигнал исправно ловится.
Ну шум то Вы смотрели в одной точке. В одном моменте. Без помех. Те же 7792 гасят 50 Гц на 80 Дб.
А еще есть нелинейность диапазона.
Поэтому эти быстрые АЦП якобы 12 бит можно для крутилки какой использовать, или NTC термистора. А 50-омный терморезистор подключить или на 4-20мА получить класс 0.1 уже никак.
Petrovi4
06.08.2022, 07:17
Ну OK. И что? Быстрее же они от этого не работают. Вы же не забыли с чего это началось? Изначальный вопрос был по сути о том, почему мы незначительно выигрываем в точности но СИЛЬНО проигрываем в быстродействии.
Филоненко Владислав
08.08.2022, 08:52
Ну OK. И что? Быстрее же они от этого не работают. Вы же не забыли с чего это началось? Изначальный вопрос был по сути о том, почему мы незначительно выигрываем в точности но СИЛЬНО проигрываем в быстродействии.
Незначительно??? Ну если Вам класс измерителя в 2% достаточен - то пользуйтесь быстрыми. Но на термопаре это означает погрешность 14 градусов. А на термосопротивлении еще больше!
Подскажите, пожалуйста: скоро стартуют продажи аналогов модуля МУ210-410 с 16-ю каналами дискретного вывода, это модуль МУ210-412. А будут ли аналоги модуля МУ210-411 на 24 выхода?
Мастеренко Иван
08.08.2022, 16:00
МУ210-412 имеет 24 выхода и является прямым аналогом МУ210-411.
Это хорошо, значит в письме ошибка:
В связи с выше изложенным компания ОВЕН приостановила выпуск приборов:
МУ210-501, МУ210-410/411
Модули ввода-вывода:
− МУ210-502 будет выпущен в III кв. 2022г. для замены МУ210-501
− МУ210-412 будет выпущен в III кв. 2022г. для замены МУ210-410
TimoshkaBY
03.12.2022, 19:06
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с подключением модуля входов МВ 210-214. Первый раз с ними столкнулся и сразу проблемы. Подключили мы несколько модулей по схеме с транзисторными ключами
64259
Такая схема приведена в руководстве и на самом модуле. К этому модулю можно подключать ещё и входы типа "сухой контакт". Ну мы посадили 0 от блока питания на СОМы модуля, на входы приходит +24 с датчиков. В итоге при подаче напряжения пару модулей просто сгорело видимо (но ни дыма ни запаха не было), на остальных модулях входы загорелись раз и навсегда - лампы входов горят при полностью снятой клеммной колодке. То есть модули остались рабочими, опрашиваются контроллером, но входы постоянно горят без какого либо внешнего подключения. 2 модуля не включаются при подаче питания, но на одном из них входы загораются, также при снятой колодке. Так как же их можно подключить, только "сухие контакты"? Почему тогда на модуле приведена схема с внешним питанием?
64260
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с подключением модуля входов МВ 210-214. Первый раз с ними столкнулся и сразу проблемы. Подключили мы несколько модулей по схеме с транзисторными ключами
64259
Такая схема приведена в руководстве и на самом модуле. К этому модулю можно подключать ещё и входы типа "сухой контакт". Ну мы посадили 0 от блока питания на СОМы модуля, на входы приходит +24 с датчиков. В итоге при подаче напряжения пару модулей просто сгорело видимо (но ни дыма ни запаха не было), на остальных модулях входы загорелись раз и навсегда - лампы входов горят при полностью снятой клеммной колодке. То есть модули остались рабочими, опрашиваются контроллером, но входы постоянно горят без какого либо внешнего подключения. 2 модуля не включаются при подаче питания, но на одном из них входы загораются, также при снятой колодке. Так как же их можно подключить, только "сухие контакты"? Почему тогда на модуле приведена схема с внешним питанием?
64260
Если БП на 24 В, то входы при всем желании спалить не получится.
TimoshkaBY
04.12.2022, 07:48
Да, на всех модулях приходит 24В на клеммники, перепроверли. Не знаю сгорели входы или нет, но лампы постоянно горят независимо от наличия сигнала на входе
Да, на всех модулях приходит 24В на клеммники, перепроверли. Не знаю сгорели входы или нет, но лампы постоянно горят независимо от наличия сигнала на входе
Конфигуратор подключал ? Может режим не тот что надо задан.
TimoshkaBY
05.12.2022, 08:25
Конфигуратор подключал ? Может режим не тот что надо задан.
В конфигураторе можно настроить только фильтр дребезга контактов и сбросить счетчик, никаких доп режимов нет
TimoshkaBY
06.12.2022, 16:15
Тут конечно мы просчитались при заказе, не обратили внимания что прибор поддерживает исключительно схему подключения NPN либо "сухой контакт". Но то что весь прибор за 20К сгорает при неправильном подключении датчика 24В это ненормально. Стоят какие диоды на входе вроде, они сгорели и весь прибор вместе с ними. Желания приобретать модули ОВЕН как-то поубавилось - огромные, дорогие, срок изготовления 2 месяца и защиты на входе никакой.
Тут конечно мы просчитались при заказе, не обратили внимания что прибор поддерживает исключительно схему подключения NPN либо "сухой контакт". Но то что весь прибор за 20К сгорает при неправильном подключении датчика 24В это ненормально. Стоят какие диоды на входе вроде, они сгорели и весь прибор вместе с ними. Желания приобретать модули ОВЕН как-то поубавилось - огромные, дорогие, срок изготовления 2 месяца и защиты на входе никакой.
Как они могли сгореть. Либо что-то не так делаете, либо модули неисправны. В сервис отправьте и все проясниться.
TimoshkaBY
07.12.2022, 11:31
Как они могли сгореть. Либо что-то не так делаете, либо модули неисправны. В сервис отправьте р все проясниться.
Ну вот смотрите эти фото. Есть 2 модуля, один остался рабочим - горит питание и есть опрос по сети, но постоянно горит половина входов и не меняют свое состояние. На втором модуле не горит питание и нет связи и тоже горит пару входов. Входы горят судя по всему те, на которые пришло +24 при подаче питания. На стенде проводили опыт чтобы исключить влияние шкафа - подключили 1 датчик к пустому модулю, вход сразу сгорел, постоянно горит. Что самое интересное, если поменять правую плату на которой 22 входа на модулях местами, горят те же входы. То есть сгорает что-то на самой процессорной левой плате при подаче +24 помимо диодов на плате входов.
64379
64380
64381
64382
У меня такое подозрения, что была использована не та схема подключения. Если использовали по ошибке схему, которая приведена во вложении, то действительно могло что-то выгореть. Дело в том, что дискретные входы МВ210-214 питаются от внутреннего источника и на них нельзя подавать 24 В. Если что-то выгорело и на процессорной плате, то возникает вопрос: имеют ли дискретные входы МВ210-214 гальваническую изоляцию от внешних цепей. В РЭ про это ничего не сказано.
TimoshkaBY
07.12.2022, 15:19
У меня такое подозрения, что была использована не та схема подключения. Если использовали по ошибке схему, которая приведена во вложении, то действительно могло что-то выгореть. Дело в том, что дискретные входы МВ210-214 питаются от внутреннего источника и на них нельзя подавать 24 В.
Да, как я писал выше были ошибочно подобраны не те модули и на входы попало 24В. Странно что защиты нет, либо есть но она не работает.
Да, как я писал выше были ошибочно подобраны не те модули и на входы попало 24В. Странно что защиты нет, либо есть но она не работает.
Все ясно, вы сами виноваты. Модули надо отправлять в ремонт.
Надо было брать МВ210-212, а не МВ210-214.
Техподдержка ОВЕН ответила, что гальванической изоляции у МВ210-214 нет. Вероятно у МВ210-212 то же нет. У этих модулей на плате стоит микроконтроллер (МК). Неужели разработчики ОВЕН не понимают, что у МК из за наводок на длинных линиях может поехать кукуха.
У модулей дискретного ввода линейки Мх110 гальваническая изоляция есть.
Все ясно, вы сами виноваты. Модули надо отправлять в ремонт.
Надо было брать МВ210-212, а не МВ210-214.
А что мешало овеновцам последовательно на каждый вход поставить копеечный диод(минусом к клемме) и тогда хоть обподавайся внешнее питание на вход?
А что мешало овеновцам последовательно на каждый вход поставить копеечный диод(минусом к клемме) и тогда хоть обподавайся внешнее питание на вход?
Если последовательно входу поставить диод (минусом к клемме), то вход никогда не сработает. На клемму DI относительно клеммы COM приходит "+".
Зачем вообще было делать блок МВ210-214, достаточно и одного блока МВ210-212.
Если последовательно входу поставить диод (минусом к клемме), то вход никогда не сработает. На клемму DI относительно клеммы COM приходит "+".
Зачем вообще было делать блок МВ210-214, достаточно и одного блока МВ210-212.
минусом к клемме внутри прибора(т.е не препятствует выткеканию тока от внутреннего источника через подтяжку, но блокирует затекание от внешнего).
P.S. если городим сами, то: + к клемме , - к датчику. Но это бестолково: сам пользователь защищает модуль от своих ошибок :). Диоды должны быть внутри, как "защита от дурака", по этому я и упомянул овеновцев, а не пользователя.
Вопрос по Мв210-101. А можно ли задать настройки всех 8 каналов одним запросом?
На данный момент приходится делать 8 запросов на запись регистров 4100-4113, 4116-4129 и т.д. ввиду того, что между этими группами регистров есть пробелы в 2 регистра.
Можно ли в неописанные в документации регистры, например 4114-4115, записывать нули?
kondor3000
09.03.2023, 10:37
Вопрос по Мв210-101. А можно ли задать настройки всех 8 каналов одним запросом?
На данный момент приходится делать 8 запросов на запись регистров 4100-4113, 4116-4129 и т.д. ввиду того, что между этими группами регистров есть пробелы в 2 регистра.
Можно ли в неописанные в документации регистры, например 4114-4115, записывать нули?
Проверить было бы быстрее, чем писать сюда, прочитайте эти регистры 4114-4115, если в них 0, то и пишите туда 0.
Проверить было бы быстрее, чем писать сюда, прочитайте эти регистры 4114-4115, если в них 0, то и пишите туда 0.
А где гарантия, что внутренняя логика контроллера не использует эти регистры и значение в них никогда не меняется?
Григорий Чумакин
04.04.2023, 08:54
Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((
Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((
Возможно проблема в том, что запись в выходные регистры модуля идёт по одному (по-моему, групповые запросы не поддерживаются).
Попробуйте использовать только 1 канал (остальные убрать из конфигурации) - уменьшится время реакции?
kondor3000
04.04.2023, 10:31
Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((
Для однотипных регистров идущих по порядку, в ПЛК1хх, можно использовать STRING, для групповых запросов, ответов. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=39&p=244022&viewfull=1#post244022
А вообще ТСР ни разу не быстрее RS485.
Мастеренко Иван
04.04.2023, 11:00
Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502.
Здравствуйте!
В МУ210-502 минимальный период обновления выходов - 200 мс. Информацию в РЭ добавим, спасибо.
Григорий Чумакин
05.04.2023, 15:07
День добрый. Ну в общем то да - дело в обмене. Оставил один канал и стало соответствовать заявленным 200мс. Но как-то я не готов к тому что обмен 6 словами условно происходит за время больше секунды и это я статус не опрашиваю. Период обмена установлен 100мс, повторы в 0, задержка 10мс, ошибок по этому интерфейсу в мониторинге ПЛК -0, запись пробовал и 06 и 10 функцией работают обе, но как фактически запросы идут нечем посмотреть - судя по времени вероятно всетаки отдельными запросами. Получаеться обмен медленее ЦАП работает, хотя казалось бы...
Возможно у кого есть на руках такой модуль и есть возможность поэксперементировать.
Спасибо за содействие всем)
kondor3000
05.04.2023, 15:58
Возможно у кого есть на руках такой модуль и есть возможность поэксперементировать.
Спасибо за содействие всем)
Не надо экспериментировать, сделайте как написал выше, по ссылке и всё у вас будет.
День добрый. Ну в общем то да - дело в обмене. Оставил один канал и стало соответствовать заявленным 200мс. Но как-то я не готов к тому что обмен 6 словами условно происходит за время больше секунды и это я статус не опрашиваю. Период обмена установлен 100мс, повторы в 0, задержка 10мс, ошибок по этому интерфейсу в мониторинге ПЛК -0, запись пробовал и 06 и 10 функцией работают обе, но как фактически запросы идут нечем посмотреть - судя по времени вероятно всетаки отдельными запросами. Получаеться обмен медленее ЦАП работает, хотя казалось бы...
Возможно у кого есть на руках такой модуль и есть возможность поэксперементировать.
Спасибо за содействие всем)
Выше была ссылка на вариант обхода ограничений конфигурации с использованием STRINGов.
Либо через библиотеку, посмотрите здесь (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25112)
Григорий Чумакин
05.04.2023, 16:26
День добрый. Да както я просмотрел - спасибо! - буду пробовать
Вопрос по Мв210-101. А можно ли задать настройки всех 8 каналов одним запросом?
На данный момент приходится делать 8 запросов на запись регистров 4100-4113, 4116-4129 и т.д. ввиду того, что между этими группами регистров есть пробелы в 2 регистра.
Можно ли в неописанные в документации регистры, например 4114-4115, записывать нули?
Сам проверил. Считать одним запросом не получится - в ответе от модуля прилетает exception на невалидный адрес. Поэтому пожелание разработчикам добавить в эти регистры (4114-4115 и т.д.) резервы или что-то полезное, чтобы их можно было считывать.
Скрипник Александр
05.06.2023, 00:22
Добрый день! Подскажите, умеют ли МВ-210-202 и 212 подсчитывать количество и чатоту ТТЛ импульсов? Судя по РЭ они относятся к уровню логического нуля, отсюда и вопрос.
Юлия Лукина
05.06.2023, 08:37
Добрый день! Нет.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой конфигурирования модуля МВ210-101 версия ПО1.1.5. При конфигурировании 1 входа на Pt100 после перезагрузки прибора через конфигуратор или просто скинув питание - сбрасываются настройки конфигурирования входа! Пишет что датчик отключен. При этом сетевые настройки сохраняются и не меняются. Этаже ситуация повторяется и на МУ210-502.
В чем может быть причина?68616
krollcbas
04.07.2023, 12:37
Уточните, эти модули в сети?
Вопрос закрыт! В Codesys есть функция конфигурирования модулей ввода и вывода, от туда новые параметры и прилетали на блок! Я об этом не знал:(
krollcbas
04.07.2023, 14:25
Именно об этом я и спросил, в сети ли модули. У контроллера приоритет и он перепишет любые настройки
Ворон226
25.07.2023, 12:53
Здравствуйте!
Модуль МВ210-101.
Получится ли подключить к нему вакуумметр с выходом 0...10В? Раньше ведь этот стандарт поддерживался аналоговыми входами ОВЕН, а сегодня с удивлением его не обнаружил(((
Нашел только -1...+1В
kondor3000
25.07.2023, 16:38
Здравствуйте!
Модуль МВ210-101.
Получится ли подключить к нему вакуумметр с выходом 0...10В? Раньше ведь этот стандарт поддерживался аналоговыми входами ОВЕН, а сегодня с удивлением его не обнаружил(((
Нашел только -1...+1В
В принципе подключить можно через делитель 1 /10, остальное в программе.
Ворон226
25.07.2023, 17:53
В принципе подключить можно через делитель 1 /10, остальное в программе.
Конечно можно. Но ведь это стандарт "0...10В". Огромное количество датчиков с такими выходами. Да и любая ПР-ка с аналоговым входом это может.
Ворон226 вам надо было другой модуль приобретать, проверьте, возможно это как с 8АС и 8А, один может 0-10В, а другой нет.
МВ210-102 - что и требовалось...
Ворон226
25.07.2023, 18:40
Ворон226 вам надо было другой модуль приобретать, проверьте, возможно это как с 8АС и 8А, один может 0-10В, а другой нет.
МВ210-102 - что и требовалось...
Хм... А датчики температуры??? Т.е. для датчиков температуры МВ210-101, а для вакуумметров - МВ210-102? Но ведь и МВ210-101 измеряет и 0...20мА, и -50...+50мВ, и -1...+1В и многое другое, а вот 0...10В не нахожу...
Скажем так, Овен всегда плохо работал с сигналом 0..10В. даже через делитель, там получается большая погрешность из-за входного сопротивления модуля.
Купите модуль другого производителя.
8АС вполне нормально работает с 0-10В, думаю 210-102 будет не хуже.
Ворон226, примите это как данность, что у Овен так. А то вы вообще хотите полную универсальность. А датчики температуры можно было брать с НПТ в 4-20мА и так же подключать к 210-102
Ребят у модуля mb210-214 точно 51 регистр для связи с пр103 чтобы считать входы ? никак не получается вынуть любой бит . Уже все перепробовал , может голова уже не свежая .. Другие модули подключаются
Сергей0308
14.10.2023, 00:47
Ребят у модуля mb210-214 точно 51 регистр для связи с пр103 чтобы считать входы ? никак не получается вынуть любой бит . Уже все перепробовал , может голова уже не свежая .. Другие модули подключаются
Может для 32 входов(бит) два регистра надо читать? Регистры же 16 битные!
Связь то хоть есть, в смысле другие регистры читаются?
70932
Пробовал вытянуть другой регистр , похоже связи нет. Моргает красным светодиод восклицательный на модуле . Странно , что три модуля mb210-101 имеют связь , а этот отказывается . Вроде же там сложно ошибиться в подключении связи . Светодиод пропадает если сделать чтение модуля в конфигураторе . Я думал , что ошибался в вытасивании битов . Я же из 51 регистра вытаскиваю 0 , это первых вход - реакции 0 . Попробую с чистого проекта наладить связь . Спасибо за отклик )
Блин , спасибо) поставил цифру читать 2 регистра и сразу все ок стало
Сергей0308
14.10.2023, 03:21
Блин , спасибо) поставил цифру читать 2 регистра и сразу все ок стало
Да, просто чудеса, в смысле, и с одним регистром должно работать, но половина входов(бит) не будут читаться.
Задумкин Сергей
26.10.2023, 22:14
Добрый день!
Есть набор модулей МВ210 (101, 204, 403). Всего 8 шт. Сегодня при попытке назначить всем IP-адреса с помощью сервисной кнопки обнаружили, что эта самая кнопка на двух модулях из восьми не работает. Т.е. жмешь на них по порядку кнопки, все хорошо и на очередном модуле ничего не происходит. Через конфигуратор на этих модулях IP меняется как и положено, а вот на кнопку не реагируют... Сталкивался кто-нибудь? Не то чтобы сильно напрягает, но как бы... если есть, то должно работать.
In_Da_Cher_A
27.10.2023, 02:54
вам шашечки нужны или ехать надо?:)
прожевал модуль адрес, система завелась, да и хрен с ним, дальше работайте
никому, кроме разрабов, эта фича особо не нужна
Задумкин Сергей
27.10.2023, 08:43
вам шашечки нужны или ехать надо?:)
прожевал модуль адрес, система завелась, да и хрен с ним, дальше работайте
никому, кроме разрабов, эта фича особо не нужна
Как говорится, осадочек то остается. Почему где-то работает, а где-то нет. Начинаешь думать может у них еще чего не работает...
In_Da_Cher_A
27.10.2023, 15:15
Начинаешь думать может у них еще чего не работает..."И помните моё условие - НЕ думать о белой обезьяне."(С):D
Добрый вечер. Модуль МУ210-402 прошивка 1.1.4, слетел IP на 10.2.11.143 а нужно 10.0.6.22. Не меняет моргает красный восклицательный знак с частотой 1 сек где то, но настройки считывает и пишет что сохранены. Пробовал шить, прошивка залетает но после прошивки не находит устройство конфигуратор пока не передернешь питание но в диспетчере устройств отображается. Замена модуля или что посоветуете?
Мастеренко Иван
12.12.2023, 12:11
Замена прошивки
Сброс сетевых настроек исправлен пока только в 101 и 102 модулях. Для остальных модулей исправим в следующем релизе прошивок. Релиз состоится зимой 2024 (январь-февраль).
Сетевые настройки будут дополнительно резервироваться через батарейное ОЗУ.
Сброс сетевых настроек исправлен пока только в 101 и 102 модулях.
Иван, подскажите - а насколько безопасно удалённое обновление прошивки?
И ещё - исправление сброса будет только для новой (выпуска после 04.02.2022) аппаратной платформы? Для новых 101-х версия vg1.1.8, а для старых v1.1.3, как и была. А там ведь та же беда.
И странно настройки слетают - сетевые слетели, а настройки NTP, например - нет.
Мастеренко Иван
12.12.2023, 14:16
Иван, подскажите - а насколько безопасно удалённое обновление прошивки?
И ещё - исправление сброса будет только для новой (выпуска после 04.02.2022) аппаратной платформы? Для новых 101-х версия vg1.1.8, а для старых v1.1.3, как и была. А там ведь та же беда.
И странно настройки слетают - сетевые слетели, а настройки NTP, например - нет.
Удаленное обновление небезопасно, поэтому рекомендуется обновлять прошивку в контролируемой локальной сети.
Обновлять прошивку с g1.1.4 на следующую релизную нужно будет по интерфейсу USB. Дополнительно еще проинформируем про это.
Обновление выпустим для старой и новой аппаратной платформы в один день. Для модулей со старой аппаратной платформой тоже исправим сброс сетевых настроек.
Настройки NTP хранятся в другой области.
Добрый день. Обновили пару 101-х с g1.1.5 на g1.1.8. По USB, с перезагрузкой по питанию. Человек, который обновлял модули, сразу текущую версию прошивки не посмотрел после обновления. Да и я тоже не посмотрел по сети - работает, да и ладно. А сегодня глянул - прошивка g1.1.5 на обоих. Как так?
Удаленно боюсь обновлять, перед НГ, тем паче.
здравствуйте. Подскажите как менять тип датчика МВ210-101 "на лету"?
имеется ПЛК210-4 и SimpleScada. Пробовал через шаблон и вручную через 4100 регистр.... В Codesys меняется, но по-факту в статусе "датчик отключён" и 0 значение. Настройки конфигурации в шаблоне отключены, работаю сейчас только с соотнесентем входов. Нужный № типа датчика передаётся с ПК через переменную (word) плюс разрешение на запись (bool). Далее через CASE присваиваю значение, например, ...
var
eType_1: ANALOG_SENSOR_SETTINGS;
eType_1.eSensorType := Mx210Assistant.ANALOG_SENSORS.TXA_K;
МихаилГл
25.01.2024, 17:09
здравствуйте. Подскажите как менять тип датчика МВ210-101 "на лету"?
имеется ПЛК210-4 и SimpleScada. Пробовал через шаблон и вручную через 4100 регистр.... В Codesys меняется, но по-факту в статусе "датчик отключён" и 0 значение. Настройки конфигурации в шаблоне отключены, работаю сейчас только с соотнесентем входов. Нужный № типа датчика передаётся с ПК через переменную (word) плюс разрешение на запись (bool). Далее через CASE присваиваю значение, например, ...
var
eType_1: ANALOG_SENSOR_SETTINGS;
eType_1.eSensorType := Mx210Assistant.ANALOG_SENSORS.TXA_K;
Там не word, а uint32, т.е. это 2 word'а. Возможно не в ту часть регистра пишите
Там не word, а uint32, т.е. это 2 word'а. Возможно не в ту часть регистра пишите
это я знаю, переменная word нужна для case. Но я пробовал и dword прописывать, и dword_to_word2 ... для ручного добавленного модуля писал в 4100-4101 регистр 16 функцией.
В сети полно информации как настроить, но как менять "на лету" не нашёл
МихаилГл
26.01.2024, 09:57
это я знаю, переменная word нужна для case. Но я пробовал и dword прописывать, и dword_to_word2 ... для ручного добавленного модуля писал в 4100-4101 регистр 16 функцией.
В сети полно информации как настроить, но как менять "на лету" не нашёл
А каким кодесисом? С 17 версии там принудительно части регистров в самом ПО поменяны местами...
Вернее с 16ой
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976&p=364822&viewfull=1#post364822
Хотя это для битовых функций...
Емельянов Кирилл
28.01.2024, 12:33
Что-то мне подсказывает, что для такого серьёзного изменения конфигурации, как тип датчика, требуется перезагрузить модуль
Что-то мне подсказывает, что для такого серьёзного изменения конфигурации, как тип датчика, требуется перезагрузить модуль
Вот только при изменении типа датчика Конфигуратором никакой перезагрузки не требуется. А он ведь тоже по modbus с модулями работает.
требуется перезагрузить модуль
в конфигураторе не заметна перезагрузка, но я пробовал ModuleName.Disable/Enable ...
Вобщем переделал алгоритм разрешающий запись бита и всё получилось через usint
Добрый день. Обновили пару 101-х с g1.1.5 на g1.1.8. По USB, с перезагрузкой по питанию. Человек, который обновлял модули, сразу текущую версию прошивки не посмотрел после обновления. Да и я тоже не посмотрел по сети - работает, да и ладно. А сегодня глянул - прошивка g1.1.5 на обоих. Как так?
Пришлось мне добраться на этот объект. Обновление прошло нормально, правда, уже на 1.1.9. Почти без вопросов. Хорошо, что конфигурацию модулей догадался сохранить перед обновлением - сбрасывается конфигурация входов.
Александер2008
20.05.2024, 12:33
написано, что МВ210-102 модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
а самостоятельно нельзя использовать? для мастерскада например?
МихаилГл
20.05.2024, 12:39
написано, что МВ210-102 модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI) Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
а самостоятельно нельзя использовать? для мастерскада например?
Если там есть ModBus TCP, то ничего не запрещает использовать без ПЛК
Александер2008
20.05.2024, 13:03
а зачем так пишут тогда?
МихаилГл
20.05.2024, 13:06
а зачем так пишут тогда?
Ну такой же форм фактор. И к плк2хх они подключаются через библиотеку свою. Но можно и напрямую через модбас адресацию. Мы в своих решениях используем модули в связке со своим ПО.
Denchigure
03.07.2024, 14:15
Добрый день, столкнулся с задачей, в которой необходимо подключить 5 датчиков температуры (PT100) с одним общим проводом.
Можно ли их подключить к МВ210-101 и объединить общий провод со всеми пятью контактами (AI-R)?
Если нет, то не могли бы подсказать к чему можно подключить?
(Эти датчики от двигателя насоса, схему прикрепляю).
Заранее спасибо!
7702277023
Николай Суриков
03.07.2024, 14:34
Добрый день, столкнулся с задачей, в которой необходимо подключить 5 датчиков температуры (PT100) с одним общим проводом.
Можно ли их подключить к МВ210-101 и объединить общий провод со всеми пятью контактами (AI-R)?
Если нет, то не могли бы подсказать к чему можно подключить?
(Эти датчики от двигателя насоса, схему прикрепляю).
Заранее спасибо!
7702277023
Если на клемнике модуля есть восемь!!! контактов с одинаковой!!! маркировкой, то это разные клемы или одинаковые?
Они внутри модуля соединены, можете тестером проверить. Проблема в трм что у вас поправка на сопротивление провода будет некорректно работать
Denchigure
03.07.2024, 14:59
Спасибо!!!
kondor3000
03.07.2024, 15:02
Добрый день, столкнулся с задачей, в которой необходимо подключить 5 датчиков температуры (PT100) с одним общим проводом.
Можно ли их подключить к МВ210-101 и объединить общий провод со всеми пятью контактами (AI-R)?
Если нет, то не могли бы подсказать к чему можно подключить?
(Эти датчики от двигателя насоса, схему прикрепляю).
Заранее спасибо!
Если длина проводов больше пары метров, то по хорошему надо от каждого сопротивления вести по 3 провода, в соответствии со 2 схемой, иначе будут не правильные показания, например при длине больше 30 метров, врать будет до 8-10 градусов.
Доброе утро!
При использовании модуля МВ210-101 возникла следующая проблема: при включении плк от температуры помещения начинает показывать нормальную температуру измеренную термопарами. Но по мере роста температуры в шкафу, где установлены модули, начинает плавать измеренная температура. Корректировка холодного спая включена. Соседний модуль, к которому подключены датчики pt100 по трехпроводной схеме показывают нормально. В какую сторону можно поковырять?
kondor3000
09.07.2024, 07:55
Доброе утро!
При использовании модуля МВ210-101 возникла следующая проблема: при включении плк от температуры помещения начинает показывать нормальную температуру измеренную термопарами. Но по мере роста температуры в шкафу, где установлены модули, начинает плавать измеренная температура. Корректировка холодного спая включена. Соседний модуль, к которому подключены датчики pt100 по трехпроводной схеме показывают нормально. В какую сторону можно поковырять?
В сторону вентилируемого шкафа.
По хорошему надо вынести модуль и проверить на сколько плавают показания, измерить температуру в шкафу, заявленный диапазон
работы модуля -40…+55 °С. https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210/specifications
В шкафу температура до 45 градусов. Используется в проекте 9 модулей. 4 из них мв210-101. Один настроен на pt100, 2 на 4..20 мА, и один на термопары. Остальные модули работают нормально. Проблема только с термопарным.
kondor3000
09.07.2024, 09:46
В шкафу температура до 45 градусов. Используется в проекте 9 модулей. 4 из них мв210-101. Один настроен на pt100, 2 на 4..20 мА, и один на термопары. Остальные модули работают нормально. Проблема только с термопарным.
Коррекция температуры холодного спая есть только для термопар, вот она возможно и не работает. Попробуйте перенастроить и поменять местами 2 таких модуля, например с модулем ТСП для pt100.
Филоненко Владислав
10.07.2024, 12:31
Коррекция температуры холодного спая есть только для термопар, вот она возможно и не работает. Попробуйте перенастроить и поменять местами 2 таких модуля, например с модулем ТСП для pt100.
закоротите у модуля входа (как подключаете термопары). И посмотрите результат. Если всегда стабильная температура - коррекция не работает. Если меняется от температуры шкафа - работает.
Здравствуйте, не получается вывести токовый сигнал у 210-502.
Включили питание модуля и подали + 24 на выход А, -24 на выход С, сигнал пытались ловить на выходе В, последовательно поставив резисторы суммарно было 480 Ом.
В проекте применяли таргет-файл для 210х, то есть на Ethernet ставили мастер модбас TCP, а на него уже модуль MU210_502. Связь по TCP была, потому что схожим образом настраивали модуль ввода 102, и там получалось.
Писать пытались в переменную, замапленную на канал "значение выхода (запись)" запитанного канала.
Ставили значения 600 и 1000.
Ток на выходе не получился.
Можно ли подсказать, что было упущено?
Здравствуйте, не получается вывести токовый сигнал у 210-502.
Включили питание модуля и подали + 24 на выход А, -24 на выход С, сигнал пытались ловить на выходе В, последовательно поставив резисторы суммарно было 480 Ом.
В проекте применяли таргет-файл для 210х, то есть на Ethernet ставили мастер модбас TCP, а на него уже модуль MU210_502. Связь по TCP была, потому что схожим образом настраивали модуль ввода 102, и там получалось.
Писать пытались в переменную, замапленную на канал "значение выхода (запись)" запитанного канала.
Ставили значения 600 и 1000.
Ток на выходе не получился.
Можно ли подсказать, что было упущено?
Тип выхода в ток переключен?
да. Переключен и через конфигуратор и в проекте кодесис
Тимур Назарбоев
12.07.2024, 09:11
Здравствуйте, не получается вывести токовый сигнал у 210-502.
Включили питание модуля и подали + 24 на выход А, -24 на выход С, сигнал пытались ловить на выходе В, последовательно поставив резисторы суммарно было 480 Ом.
В проекте применяли таргет-файл для 210х, то есть на Ethernet ставили мастер модбас TCP, а на него уже модуль MU210_502. Связь по TCP была, потому что схожим образом настраивали модуль ввода 102, и там получалось.
Писать пытались в переменную, замапленную на канал "значение выхода (запись)" запитанного канала.
Ставили значения 600 и 1000.
Ток на выходе не получился.
Можно ли подсказать, что было упущено?
Добрый день, попробуйте следующее:
1. Проверьте, что ни один мастер в данный момент не подключен к модулю.
2. Подключитесь к модулю конфигуратором.
3. Нажмите прочитать значения.
3. В разделе Аналоговые выходы - Настройки аналоговых выходов - Выход X - выберите интересующий вас тип аналогового выхода.
4. Нажмите записать значения.
5. Выключите модуль.
6. Подключите +24В блока питания к клемме AOXА, -24В к клемме AO1C, + мультиметра к клемме AO1B, - мультиметра к клемме A01C.
7. Включите модуль.
8. В конфигураторе нажмите кнопку отслеживание параметров. Удалите все параметры из открывшегося окна.
9. В разделе Аналоговые выходы - Значения аналоговых выходов - Выход X - нажмите ПКМ по параметру Значение выхода в мВ/мкА и добавьте его в отслеживаемые параметры.
10.Вводите значения в окне отслеживаемых параметров. Если значения, которые отображает мультиметр, не соответсвуют значениям, которые Вы вводите через окно отслеживаемых параметров, то смотрите следующий пункт.
11.Обновите прошивку до последней вресии. Актуальные прошивки можете найти по следующей ссылке: https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_ethernet_mu210/documentation_and_software
Инструкция по установке находится в архиве с файлами прошивки.
12. Снова подключитесь к устройству.
13.Нажмите кнопку юстировать устройство. Следуйте инструкциям программы юстировки. Во время юстировки, может произойти такое, что модуль будет выдавать значения, с настолько сильным отклонением, что программа
выдаст ошибку и не даст записать значения, так же модуль может все время выдавать 0 на выходе. В таком случае, при первой юстировке, введите значения примерно такие, какие программа в данный момент подает на модуль.
Первое значение лучше завысить, но не очень сильно, чтобы программа дала записать подобранные коэффициенты.
14. Запустите повторную юстировку данного канала, в этот раз проведите юстировку по иструкции программы юстировки, вводя значения, которые соответсвуют тем, что вы видите на мультиметре.
После этого модуль должен начать работать корректно.
всем спасибо.
это просто модуль был какой-то худой.
на другом всё получилось.
Добрый день.
Мне кажется, где-то натыкался на видео (хотя возможно это был какой-то вебинар) по быстрой раздаче IP-адресов модулям. Не подскажите, где можно его найти?
Евгений Кислов
23.12.2024, 13:56
Добрый день.
Мне кажется, где-то натыкался на видео (хотя возможно это был какой-то вебинар) по быстрой раздаче IP-адресов модулям. Не подскажите, где можно его найти?
Добрый день.
Возможно, речь об этом видео (фрагмент с 06:40):
https://owen.ru/media/video/konfigurirovanie_modylej_mx210
Мастеренко Иван
23.12.2024, 14:11
Добрый день.
Мне кажется, где-то натыкался на видео (хотя возможно это был какой-то вебинар) по быстрой раздаче IP-адресов модулям. Не подскажите, где можно его найти?
Делали отдельный ролик Простой способ задать сетевые настройки большому количеству модулей Mx210 (https://rutube.ru/video/3646e4582998bfb193c3dc3fb2bdb082/)
Добрый день!
Вопрос по модулю МВ210-221. Для чего у входов на 220В такой низкий порог напряжения единицы?
Как то можно поправить срабатывание логической единицы при напряжении от 180В+? В моем случае срабатывает от наводок ~60В.
kondor3000
25.02.2025, 11:19
Добрый день!
Вопрос по модулю МВ210-221. Для чего у входов на 220В такой низкий порог напряжения единицы?
Как то можно поправить срабатывание логической единицы при напряжении от 180В+? В моем случае срабатывает от наводок ~60В.
Тут надо не порог менять, а наводки уменьшать, всеми доступными средствами.
Тут надо не порог менять, а наводки уменьшать, всеми доступными средствами.
Выбирал модуль как раз таки, что бы не городить промежуточные реле. И там наводок только эти же 220В идущие на кнопки управления, в этом же кабеле. Жила в кабеле подача 220В на кнопочную станцию. Обратно эти же 220 постоянно через закрытый контакт одной из кнопок. Остальные 4 контакта открытые. И на них постоянно висит потенциал. Других кабелей в этой трубе или рядом нет.
Т.е настроиться чувствительность входа в диапазон 200-264 вольта никак нельзя?
А что на модуле сделано? Не управление светом через кнопки, как я делал?
А то я как раз и ушёл от 230V на 24V, потому что там наводок нет.
Дочитал. Ага... так. Есть вариант нагрузить входы модуля резисторами, чтобы они гасили эти наводки.
Наводки-то возникают из-за ёмкости кабеля.
Дочитал. Ага... так. Есть вариант нагрузить входы модуля резисторами, чтобы они гасили эти наводки.
Наводки-то возникают из-за ёмкости кабеля.
Управление станком. Вариант с резисторами думал уже. Но при их обрыве может произойти самозапуск оборудования, что может повлечь человеческие травмы.
С таким диапазоном логической единицы в устройстве на 220 вольт, этот модуль бесполезен.
Чёрт! Да. Это опасно! Тогда только реле для развязки.
А почему модуль был выбран без чтения документации заранее?
И почему было выбрано 230V, а не 24V?
Емельянов Кирилл
26.02.2025, 00:56
Добрый день!
Вопрос по модулю МВ210-221. Для чего у входов на 220В такой низкий порог напряжения единицы?
Как то можно поправить срабатывание логической единицы при напряжении от 180В+? В моем случае срабатывает от наводок ~60В.
О, это больная тема! Я вам больше скажу, этот модуль и от 15В прекрасно срабатывает. Где инженеры-разработчики нашли такие распрекрасные сети без наведённого напряжения неизвестно. Вот вам лайфхак: снабберные цепи для шунтирования катушек контакторов (на 220 естественно) у меня прекрасно погасили все помехи
Сергей0308
26.02.2025, 03:51
Так может ещё наблюдаться такая картина, как на Солнце, в смысле, как на Солнце происходят термоядерные реакции!
Для тех кто БМП вкратце расскажу: для слияния ядрам водорода, именно ядрам, а не атомам, атомов там по сути нет, в смысле электроны "оторваны" из-за высокой температуры.
Так вот перейдём поближе к делу: температура в центре Солнца около 15 миллионов градусов, что явно мало, в смысле, не хватает кинетической энергии для преодоления кулоновских сил(отталкивания одноимённых зарядов) и сближения на расстояния достаточного для термоядерного синтеза.
Тем не менее на практике термоядерные реакции происходят благодаря тому что температура это не температура отдельного атома(ядра), а средняя температура по больнице!
В смысле, находятся ядра, чья температура(кинетическая энергия) в сотни раз больше средней температуры по больнице, их относительно немного, но именно они при столкновении вступают в термоядерные реакции и Солнце долго светит.
Если бы всем ядрам было бы достаточно энергии для сближение на достаточное для термоядерного синтеза расстояние, то Солнце бы мгновенно взорвалось(при температуре в 4 миллиарда градусов), весь водород превратился в гелий, далее углерод, кислород и т. д., короче, вплоть до железа и всё, в смысле, термоядерные реакции прекратились. К счастию для нас благодаря этому процесс растягивается на 10 миллиардов лет.
Мы сами наступили на грабли зависания эзернет модулей серии Мх210
в новых шкафах, которые нам делал подрядчик из Тулы для 3-й печки.
Так что, тема по использованию новых ОВЕНовских эзернет модулей серии Мх210 актуальна.
Что по мне, так это, вот завели ЭЗЕРНЕТ в шкаф, а в шкафу "развели" старый-добрый RS-485,
по модулям или каплерам-контроллерам с добавлением модулей ввода-вывода, кратно 2, 4 или 8 входов-выходов.
Это и модули, того же овена Мx110, ВАГО, Айсипи-ДАС, РеаЛаб и т.д. и т.п.
А ОВЕНовский клинч - "присвой каждой кнопке и катушке контактора - АйПи адрес и будет тебе счастье"
Это от лукавого, это как в компьютере - процессор общается с памятью, с диском, с мышкой
по эзернету через "облако", круто канешна, но не камильфо.
Вообще, на данное время, технология "шкафной шины" - это у ЕАТОНа - "умный провод" и альтернативы
я пока не видел, почему это досихпор не импортозаместили, я не знаю :(
https://www.eaton.com/us/en-us/catalog/machinery-controls/smartwire-dt-intelligent-wiring-system.html
Но а это, увы :
не для шкафов (ну пару-тройку штук, на худой конец:rolleyes:), но в некоторых, удалённо-распределенных случаях, имеет место быть.
In_Da_Cher_A
27.02.2025, 15:42
ну вы сами или ваш подрядчик, так и не понял, кто автор вот этого месива, сотворили эту дичь в шкафу
так что модули здесь не совсем виноваты
чисто мимо проходил, если что
... кто автор вот этого месива, сотворили эту дичь в шкафу ...
Зато работает без глюков (тьфу, тьфу,тьфу), а когда красиво плоскими шлейфиками бросаешь транзитом эзернет,
то начинаются сбои, и не помогают, ни реле 24в, по входам/выходам, ни снабберы с RC цепочками на твёрдотелах.
Да и потом, еще идет опытная эксплуатация, постепенно всё "причешится".:)
... так что модули здесь не совсем виноваты
Точно-точно, это всё магнитные бури :D
https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
RaisinMGN
28.02.2025, 09:14
Добрый день, форумчане. При ознакомлении с описанием модуля МВ210-221 возник первый вопрос: "Важна ли батарейка для нормальной работы модуля или она только влияет на питание часов реального времени (ее можно не менять)?"
В руководстве по модулю указана следующая информация:
"8.2 Батарея
В приборе используется сменная батарея типа CR2032. Батарея предназначена для питания часов реального времени. Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор "Авария" засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи. Если напряжение батареи часов реального времени меньше 1,6 В, то запись конфигурационных параметров выполняется во флеш-память модуля.
Порядок записи конфигурационных параметров при разряженной батарее:
1. Новые значения конфигурационных параметров записываются в батарейный ОЗУ около 5 секунд.
2. Из батарейного ОЗУ значения конфигурационных параметров переносятся во флеш-память и
запускается таймаут не менее 2 минут (в зависимости от нагрузки на модуль).
ПРИМЕЧАНИЕ
Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не рекомендуется выполнять циклическую запись конфигурационных параметров в случае разряда батареи. Ресурс флеш памяти ограничен."
Второй вопрос: "При нормальной работе модуля и при должном напряжении питания батареи конфигурационные параметры хранятся для работы модуля в ОЗУ и при их изменении через OWEN configurator они изменяются в ОЗУ?"
Третий вопрос: "Что является конфигурационными параметрами? Все настройки Owen configuratora?"
А почему модуль был выбран без чтения документации заранее?
И почему было выбрано 230V, а не 24V?
Модуль надо было выбрать срочно со сроком "вчера". До этого с модулями на 220 сталкивался только у сименса лого и ПР200, где это все сделано адекватно. Не ожидал такой не логичной работы.
230 проще передать, чем 24 вольта.
доброго вечера, спрошу так, ради успокоения, управление дискретными выходами МК210-401, 311 осуществляется битовой маской? другого способа нет?
Sergey361
07.03.2025, 07:13
Другого нет
Александр Пинэко-Скворцов
14.03.2025, 09:44
Добрый день, форумчане. При ознакомлении с описанием модуля МВ210-221 возник первый вопрос: "Важна ли батарейка для нормальной работы модуля или она только влияет на питание часов реального времени (ее можно не менять)?"
В руководстве по модулю указана следующая информация:
"8.2 Батарея
В приборе используется сменная батарея типа CR2032. Батарея предназначена для питания часов реального времени. Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор "Авария" засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи. Если напряжение батареи часов реального времени меньше 1,6 В, то запись конфигурационных параметров выполняется во флеш-память модуля.
Порядок записи конфигурационных параметров при разряженной батарее:
1. Новые значения конфигурационных параметров записываются в батарейный ОЗУ около 5 секунд.
2. Из батарейного ОЗУ значения конфигурационных параметров переносятся во флеш-память и
запускается таймаут не менее 2 минут (в зависимости от нагрузки на модуль).
ПРИМЕЧАНИЕ
Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не рекомендуется выполнять циклическую запись конфигурационных параметров в случае разряда батареи. Ресурс флеш памяти ограничен."
Второй вопрос: "При нормальной работе модуля и при должном напряжении питания батареи конфигурационные параметры хранятся для работы модуля в ОЗУ и при их изменении через OWEN configurator они изменяются в ОЗУ?"
Третий вопрос: "Что является конфигурационными параметрами? Все настройки Owen configuratora?"
Добрый день.
1. На основной функционал модуля - измерение состояния входов и передачу данных по Ethernet наличие/отсутствие батарейки никак не влияет.
При отсутствии батарейки:
Значение времени в часах не будет сохраняться при отключении питания. Как следствие - некорректные метки времени в архиве.
Запись параметров будет производиться по алгоритму, приведённом в процитированном Вами разделе РЭ. Как следствие - быстрее будет расходоваться ресурс флеш-памяти.
2. Да, верно.
3. Все параметры, доступные пользователю для изменения, являются конфигурационными.
Добрый день!
Как ускорить опрос? Связь Modbus TCP. В сети 12 модулей Mx210 и 3 частотных преобразователя. ПЛК210-1х. Панель оператора СП310-Р.
И всё это крайне медленно опрашивается. Прям критично. Аналоговые входа к примеру изменяют значения 2,5-3 сек.
Добрый день!
Как ускорить опрос? Связь Modbus TCP. В сети 12 модулей Mx210 и 3 частотных преобразователя. ПЛК210-1х. Панель оператора СП310-Р.
И всё это крайне медленно опрашивается. Прям критично. Аналоговые входа к примеру изменяют значения 2,5-3 сек.
Смотря какие аналоговые модули. Для МВ210-101 обновление значений раз в 3 сек укладывается в заявленные технические характеристики
kondor3000
14.03.2025, 12:39
Добрый день!
Как ускорить опрос? Связь Modbus TCP. В сети 12 модулей Mx210 и 3 частотных преобразователя. ПЛК210-1х. Панель оператора СП310-Р.
И всё это крайне медленно опрашивается. Прям критично. Аналоговые входа к примеру изменяют значения 2,5-3 сек.
Отказаться от шаблонов на модули, использовать групповой опрос модулей и панели.
Для температуры не критично 2,5-3 сек, а для быстрых процессов нужны быстрые модули типа МВ210-102 ( МВ110-8АС )
Отказаться от шаблонов на модули, использовать групповой опрос модулей и панели.
Для температуры не критично 2,5-3 сек, а для быстрых процессов нужны быстрые модули типа МВ210-102 ( МВ110-8АС )
Где найти инструкцию по групповому опросу модулей? Помню где то встречал. Но сейчас найти не смог.
У меня как раз одно из критичных показаний температура. Необходимо быстро менять мощность индукционной установки, через которую проходит заготовка. И эти замеры слишком медленны.
In_Da_Cher_A
14.03.2025, 14:17
Где найти инструкцию по групповому опросу модулей?здесь и ищите
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094
kondor3000
14.03.2025, 14:47
Где найти инструкцию по групповому опросу модулей? Помню где то встречал. Но сейчас найти не смог.
У меня как раз одно из критичных показаний температура. Необходимо быстро менять мощность индукционной установки, через которую проходит заготовка. И эти замеры слишком медленны.
Пример группового опроса панели через String https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&p=244022&viewfull=1#post244022
Пример опроса 7 модулей МВ110-8АС https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=987
Для ПЛК210, всё тоже самое, только вместо String используются массивы регистров, до 120 82475
например читаются сразу все 48 регистров блока, а не по 1 -2 регистра. Скрин
С записью тоже самое, записываются сразу до 120 регистров за раз.
yevgeniy_tolm
24.03.2025, 09:40
Добрый день
В моей системе управления 346 дискретных входов и 361 дискретный выход.
261 выходом нужно управлять с точностью 1мс. Остальные входы и выходы должны опрашиваться и управляться не медленне 200мс.
Программа управления быстрыми выходами очень простая. В памяти лежит массив на 5000 строк. В каждой строке есть время загрузки строки в выходы и состояние выходов байтами. Когда текущее время с момента старта циклограммы достигает времени, записанного в строке массива, нужно данную строку массива выгрузить в выходы и ждать следующего совпадения. Минимальное время между строками 50мс, но точность фронтов на выходах должна быть не хуже 2мс. Соотвественно, все 261 дискретные выходы должны быть загружены в физические выходы за время не более 2мс.
С контроллером ещё общается Скада и время общения для нормальной откликаемости интерфейса не должно быть хуже 200мс, учитывая, что все выходы могут отображаться в Скаде. Хотя требований отображения в Скаде за 1мс, естественно, нет.
Вопрос в том, учитывая, что у ПЛК 210 все модули общаются через Ethernet, какая реально достижимая скорость обновления дискретных транзисторных выходов МУ210-412 при условии, что модулей для быстрых выходов будет 11 штук, всего модулей расширения, с учетом входов (МВ210-212 DI32) и медленных выходов, будет 27 штук
kondor3000
24.03.2025, 09:50
Добрый день
В моей системе управления 346 дискретных входов и 361 дискретный выход.
261 выходом нужно управлять с точностью 1мс. Остальные входы и выходы должны опрашиваться и управляться не медленне 200мс.
Программа управления быстрыми выходами очень простая. В памяти лежит массив на 5000 строк. В каждой строке есть время загрузки строки в выходы и состояние выходов байтами. Когда текущее время с момента старта циклограммы достигает времени, записанного в строке массива, нужно данную строку массива выгрузить в выходы и ждать следующего совпадения. Минимальное время между строками 50мс, но точность фронтов на выходах должна быть не хуже 2мс. Соотвественно, все 261 дискретные выходы должны быть загружены в физические выходы за время не более 2мс.
С контроллером ещё общается Скада и время общения для нормальной откликаемости интерфейса не должно быть хуже 200мс, учитывая, что все выходы могут отображаться в Скаде. Хотя требований отображения в Скаде за 1мс, естественно, нет.
Вопрос в том, учитывая, что у ПЛК 210 все модули общаются через Ethernet, какая реально достижимая скорость обновления дискретных транзисторных выходов МУ210-412 при условии, что модулей для быстрых выходов будет 11 штук, всего модулей расширения, с учетом входов (МВ210-212 DI32) и медленных выходов, будет 27 штук
Ерунда какая то, для приёма передачи по модбас на модуль нужно не менее 25-30 мс, про какие 1-2 мс вы тут пишите.
Если модулей 27 штук, то время опроса всех модулей будет около 0,8- 1 секунды и это в лучшем случае,
если использовать шаблоны, то будет ещё больше.
Чтобы получить 1-2 мс, время цикла программы должно быть 1 мс и входы, выходы (быстрые) только самого ПЛК, никаких модулей.
yevgeniy_tolm Нет, это НЕ ДОЛЖНО (и не будет) так быстро работать!!
ОВЕН не подходит для таких быстрых задач.
Интересно - как это "строку массива выгрузить в выходы"?
Ну справедливости ради все модули за 3..4 цикла получится опросить если распараллелить опрос. Но это все равно ближе к 100мс стремится значение.
In_Da_Cher_A
24.03.2025, 10:09
361 дискретный выход.это как минимум - 180 единиц запорной арматуры "Открыть"/"Закрыть"
или куча просто насосов/механизмов "Включить"
это крайне много для одного ПЛК просто с точки зрения построения системы управления, обеспечения надёжности работы и дальнейшего обслуживания.
Вешать всё на один плк без резервирования - это бред, тем более - на ОВЕН, и тем более - с таким фантазиями ТЗ по быстродействию.
Petrovi4
26.03.2025, 21:13
С такими хотелками скорее на EtherCAT надо смотреть, а не на Modbus. Да и вопрос времени цикла ПЛК и синхронизации во времени такого количества точек IO подкинет еще головняка.
Здравствуйте!
Подскажите, к кому лучше обратиться с этой темой?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40850
А то время идёт, а проблема не решается
serg_ingener
09.09.2025, 10:15
Добрый день . Почему нет в линейке 210-х модулей для тензодатчиков ?
Очень нужны .
kondor3000
09.09.2025, 10:50
Добрый день . Почему нет в линейке 210-х модулей для тензодатчиков ?
Очень нужны .
Можете использовать модули LTR, возможна поставка в корпусе с Изернет (TCP/IP), на 8 каналов (8 мостов). Габариты правда довольно большие, из-за колодок подключения проводов (быстро зажимные клеммы).
https://www.lcard.ru/products/ltr/ltr212
https://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-ceu-1#slideshow-0
https://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-eu-2#slideshow-1
Lapu-Leen
22.11.2025, 17:43
Доброго времени суток. МВ210-102 при включении если хотя бы к одному из активных каналов датчик физически не подключен, то настройки всех каналов сбрасываются на заводские. Это баг или фича?
МихаилГл
22.11.2025, 17:50
Доброго времени суток. МВ210-102 при включении если хотя бы к одному из активных каналов датчик физически не подключен, то настройки всех каналов сбрасываются на заводские. Это баг или фича?
Возможно баг. У меня такое было с модулями аналогового вывода, с подключенной ко всем каналам нагрузкой.
Вылечились перепрошивка на новую более свежую.
Lapu-Leen
22.11.2025, 17:59
Доброго времени суток. МВ210-102 при включении если хотя бы к одному из активных каналов датчик физически не подключен, то настройки всех каналов сбрасываются на заводские. Это баг или фича?
Вроде разобрался, судя по всему настройки сбрасывал шаблон из Codesys, ложная тревога
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot