PDA

Просмотр полной версии : Частота 10 КГц на дискретном выходе ПЛК-150



rayman0v0
20.12.2017, 14:36
Как можно получить частоту 10 КГц программно? Такая частота требуется для управления шаговым двигателем. Генератор Blink выдает максимум 1 КГц.
ПЛК-150-A-M.

IVM
20.12.2017, 14:54
Как можно получить частоту 10 КГц программно? Такая частота требуется для управления шаговым двигателем. Генератор Blink выдает максимум 1 КГц.
ПЛК-150-A-M.

На ПЛК150 никак нельзя ? К тому же у ПЛК150 только релейные выходы.

rayman0v0
20.12.2017, 15:27
На ПЛК150 никак нельзя ? К тому же у ПЛК150 только релейные выходы.
а если предположить, что релейные выходы не являются препятствием, то всё равно никак?
Я просто впервые вообще имею дело со всякими контроллерами, КДСами и ШД :D

IVM
20.12.2017, 15:52
а если предположить, что релейные выходы не являются препятствием, то всё равно никак?
Я просто впервые вообще имею дело со всякими контроллерами, КДСами и ШД :D

Никак в ПЛК150 не получится. Задача у тебя реальная или ты студент ?

rayman0v0
20.12.2017, 16:12
Никак в ПЛК150 не получится. Задача у тебя реальная или ты студент ?

Задача реальная - заставить работать ШД, на руках сам движок, драйвер, ПЛК-150 и СП307-Б.

rayman0v0
20.12.2017, 17:49
У ПЛК150 управление реле идет 5В. Выпаиваем реле, цепляем к выходу драйвер ШД. Всё работает, но нужно поднять частоту импульсов. Как и каким функциональным блоком в CoDeSys 2.3 это сделать - пока непонятно.

IVM
20.12.2017, 18:57
Выпаиваем реле, цепляем к выходу драйвер ШД. Всё работает, но нужно поднять частоту импульсов. Как и каким функциональным блоком в CoDeSys 2.3 это сделать - пока непонятно.

Тебе же ясно написал, не возможно на дискретном выходе ПЛК150 получить 10 кГц.
Хоть головой о стену бейся ничего не получится. ;)
Если ты собрался качественно управлять ШД, то тебе нужен новый ПЛК110.

Владимир Ситников
20.12.2017, 19:20
Если ты собрался качественно управлять ШД, то тебе нужен новый ПЛК110.
Ну или драйвер ШД, который управляется по 485 или подобному.

IVM
20.12.2017, 19:37
У ПЛК150 управление реле идет 5В. Выпаиваем реле, цепляем к выходу драйвер ШД. Всё работает, но нужно поднять частоту импульсов. Как и каким функциональным блоком в CoDeSys 2.3 это сделать - пока непонятно.

Вот тебе палочка-выручалочка. ;) Генератор PG-03 выдает на выходе до 10 кГц (прямо как ты хотел ;)) и стоит 2460 руб. Будешь управлять им через аналоговый выход (0...10 В) ПЛК150. На AliExpress что-то подобное можно и много дешевле найти. Или драйвер другой покупай как В.Ситников советовал.