Братцы подскажите как подключить и на какие настройки обратить особое внимание ТРМ 202 документацию датчика прилагаю .Очень важно .Есть оборудование механически и по датчикам все исправно но умерла система контроля t и управления агрегатами построенная на базе пром PC WIN/CE. точнее слетела программа .Все системы исправил но есть проблема с термо-контролем .Датчик вроде бы работает но не могу откалибровать и добиться правильных параметров. кто сталкивался , помогите.

RAYTEK
Technical Data
11 Rev. B 06/2011 CM
3 Technical DataTechnical DataTechnical Data Technical DataTechnical Data Technical Data Technical DataTechnical DataTechnical Data
3.1 Parameters
Temperature range -20 to 500°C (-4 to 932°F)
Spectral response 8 to 14 μm
Thermal Parameters
Accuracy1 (Digital and Voltage) ± 1.5% of reading or ± 2°C2 whichever is greater
Accuracy3 (TC) ± 1.5% of reading ±2°C or ± 4°C4 whichever is greater
Repeatability (Digital and Voltage) ± 0.5% of reading or ± 1°C whichever is greater
Repeatability (TC) ± 0.5% of reading ± 1°C or ± 2°C whichever is greater
Response time (95%) 150 ms
Temperature resolution 0.1°C (0.2°F)
Emissivity 0.100 to 1.100 (software controlled)
Transmissivity 0.100 to 1.000 (software controlled)
Electrical Parameters
Power 24 VDC ± 20% @ 20 mA
Analog Output 0 to 5 V or TCJ or TCK output

Извиняюсь что так. ошибка сервера не могу прикрепить pdf. фаил всего 1.41 mb. Может позже. Спасибо.

maximov2009
20.12.2017, 10:43
Добрый день. Напрямую такой датчик Вы не подключите.
ТРМ 202 воспринимает сигнал 0-1В. У Вас же сигнал 0-5В (судя по описанию). Можете сделать делитель напряжения 1/5, и на вход пойдёт 1В.
Тогда в параметре (in.t1) ставите =U0_1 напряжения от 0 до 1 В
(in.L1)=-20
(in.H1)=500
Точность показаний будет зависеть от точности подбора делителя.
А вообще лучше подберите датчик со стандартным выходом 4-20мА