Добрый день всем! Прошу помочь в правильном выборе.
имеется;
ПЛК 160
ПЧВ 3
датчик давления воды в магистрали ПД100
Панель СП 210

В ПЛК -- программа управления поливами, панель (мастер) визуализация и переменные данные. Частотник управляет насосом подачи.
В гидравлической системе 6 разных контуров подключенных к этому насосу, по программе полива к этому насосу через магнитные клапаны подключается какой либо контур полива. Для каждого контура предусмотрено свое рабочее давление, которое поддерживается частотником.
Варианты подключения:
1 вариант - датчик давления подключен в обратную связь к ПЧВ, уставка в ПЧВ передается из ПЛК в соответствии с заданием для нужного контура. Удобно и хорошо, быстродействие, но не вижу рабочего давления с датчика в ПЛК (и соответственно в панели). Вариант только поставить ИТП (4...20мА) для датчика, больше на ум ни чего не приходит.
2 вариант - датчик подключен к ПЛК, ПИД регулятор в ПЛК передает уставку в ПЧВ. Вроде все хорошо, но терзают сомнения какой выбрать ПИД из библиотеки?, не будет ли каких побочных эффектах, цепочка регулирования длинновата.
Кто что может посоветовать?

Мастеренко Иван
18.12.2017, 15:46
Добрый день!
Рекомендую использовать 1 вариант. Входное значение давления можно считать по интерфейсу RS485 с ПЧВ3 (аналоговый вход 53 - регистр 16619, аналоговый вход 54 - регистр 16639).
Далее, пропустив полученный входной сигнал 4...20 мА с аналогового входа через блок LIN_Trafo (биб-ка Util), можно получить входное рабочее давление.
Панель СП270 или СП310? соединить кабелем кс2 по интерфейсу RS-232. Распайку кабеля можно посмотреть тут: http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie

Александр32
18.12.2017, 16:11
Да, панель СП 310 (опечатался). Спасибо, честно говоря в запарке тупанул и совсем забыл что можно из ПЧВ прочитать данные с датчика. Преоразовать само сабой. Вопрос небольшой - регулятор ПЧВ по обратной связи работает адекватно? Не сталкивался я еще с такими вещами.

Мастеренко Иван
18.12.2017, 16:13
Да, вполне адекватно работает.

Александр32
18.12.2017, 16:29
Ещё раз спасибо!