Просмотр полной версии : Нестандартная вынужденная схема подключения МВ 110-2А



jmp200854
18.12.2017, 15:21
Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод.
Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?

34721

Мастеренко Иван
18.12.2017, 16:06
Не могли бы приложить описание на терморезистор Pt?
Правильная схема подключения термометра сопротивления на картинке ниже:
34722

jmp200854
18.12.2017, 16:18
1. Не могли бы приложить описание на терморезистор Pt?
2. Правильная схема подключения термометра сопротивления на картинке ниже: 34722


1. Типы поддерживаемых сигналов термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000 http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_analogovih_signalov_owen_mv110_8a/33502416

2. Стандартные схемы подключения есть в документации на модуль ввода http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_analogovih_signalov_owen_mv110_8a/25439694
Вопрос темы по нестандартной схеме.

Мастеренко Иван
18.12.2017, 16:36
Честно говоря, не встречал 2 терморезистора с одним общим проводом, поэтому запросил тех.документацию.

jmp200854
18.12.2017, 16:49
Честно говоря, не встречал 2 терморезистора с одним общим проводом.

Это частный случай - у двух резисторов вынужденно имеется общий провод. Если есть что по теме - прошу написать, остальную лирику в личную почту.
С уважением

34723

IVM
18.12.2017, 18:18
Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод.
Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?

34721

А что эти два Pt терморезистора срослись как сиамские близнецы и их никак нельзя разъединить ? ;)

jmp200854
18.12.2017, 18:23
Нельзя в силу технологических причин, предлагаю обсудить нестандартную схему включения. Может быть 11 и 12 это GND в МВ 110-2А и соединить их не будет проблемой ?

jmp200854
18.12.2017, 20:25
Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для выключенного прибора МВ 110-2А.
Результат 1.247 Ом


Исправил ошибку : сопротивление 1247 Ом

http://www.owen.ru/uploads/obshaya-cxema-podklyucheniya-mv110-2a.jpg

alex55
19.12.2017, 09:47
Подключал по этой схеме с общим проводом 6 резисторов (термоподвеска ТП-01) - работает.. модуль МВ110-8А

jmp200854
19.12.2017, 12:05
Подключал по этой схеме с общим проводом 6 резисторов (термоподвеска ТП-01) - работает.. модуль МВ110-8А

Спасибо. Странно, что официальные лица Овена не дают ответа.

alex55
19.12.2017, 12:15
Ничего странного- они просто не предполагали, что такие изделия существуют и модуль будет так востребован, повезло- сами не ожидали :)http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16835&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%EC%E5%F2%F0%E8%FF

jmp200854
19.12.2017, 12:45
Меня смущает другое

Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для выключенного прибора МВ 110-2А.
Результат 1.247 Ом http://www.owen.ru/uploads/obshaya-cxema-podklyucheniya-mv110-2a.jpg

alex55
19.12.2017, 13:32
Стране нужны смелые и креативные инженеры, а на это сопротивление не стоит обращать внимание, т.к оно является сопротивлением соединительных проводов китайского мультиметра у которого похоже подсела батарейка..

Сергей Лысов
19.12.2017, 13:49
Спасибо. Странно, что официальные лица Овена не дают ответа.

Ну не надо так строго, с вами общается Мастерено Иван, инженер компании ОВЕН. :rolleyes:
Наверное, трудно идентифицировать, что он представитель компании, поэтому я попрошу его сделать подпись.

По вашей вопросу есть два решения.

Решение первое: докопаться до истины. В этом случае будет уместно поделиться с Иваном информацией. Без информации о датчике делать какие-либо выводы затруднительно.

Не могли бы приложить описание на терморезистор Pt?

Решение второе: продолжать требовать "обсудить нестандартную схему включения". В этом случае ответ будет максимально формализированный:

Стандартные схемы подключения указаны в РЭ. Нестандартные схемы подключения пользователь применяет на свой страх и риск. Использование нестандартных схем может привести к потере гарантии и выходу модуля из строя

Выбор за вами :)

jmp200854
19.12.2017, 16:08
Ну не надо так строго, с вами общается Мастерено Иван, инженер компании ОВЕН. :rolleyes:
Наверное, трудно идентифицировать, что он представитель компании, поэтому я попрошу его сделать подпись.

По вашей вопросу есть два решения.

Решение первое: докопаться до истины. В этом случае будет уместно поделиться с Иваном информацией. Без информации о датчике делать какие-либо выводы затруднительно.

Решение второе: продолжать требовать "обсудить нестандартную схему включения". В этом случае ответ будет максимально формализированный:

Выбор за вами :)

Мне нужен вывод инженера Овен о корректности/некорректности приведенной выше нестандартной схемы. В ней использованы обычные платиновые резисторы Pt1000 в SMD корпусе 0805, которые для лучшего теплообмена припаяны каждый одним выводом к металлической токопроводящей пластине, температуру которой они измеряют. Овен продает аналогичные резисторы Pt1000 .

Схема соединения двух резисторов из предыдущего сообщения http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=34723

Если Мастеренко Иван радиоэлектронный инженер компании Овен (давно пора на форуме обозначить сотрудников компании, логотипами чтобы можно было отличить их от других участников), он может просто заглянуть в принципиальную схему Овен МВ 110-2А и сделать вывод о возможности или невозможности соединения выводов 11 и 12 модуля ввода. http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=34721

Заранее ему спасибо.

jmp200854
19.12.2017, 16:14
на это сопротивление не стоит обращать внимание, т.к оно является сопротивлением соединительных проводов китайского мультиметра у которого похоже подсела батарейка.. Это не севшая батарейка, а именно такое сопротивление цепи МВ 100-2А . У меня точные измерительные приборы и случайных среди них нет.

Вольд
19.12.2017, 20:20
Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод.
Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?

34721

Если у тебя все в наличии, то подключи и посмотри результат. С МВ 110-2А и терморезисторами ничего не случится.

Сопротивление 1.247 Ом скорее всего говорит о том, что у МВ 110-2А клеммы 11 и 12 гальванически связаны.

jmp200854
20.12.2017, 09:11
Если у тебя все в наличии, то подключи и посмотри результат. С МВ 110-2А и терморезисторами ничего не случится.
Все в наличии, но может случиться с точностью измерения. Жду ответа Овена.


Сопротивление 1.247 Ом скорее всего говорит о том, что у МВ 110-2А клеммы 11 и 12 гальванически связаны. Да, в МВ 110-2А перед АЦП стоит аналоговый мультиплексор.

jmp200854
20.12.2017, 09:12
Прошу инженеров Овена посмотреть принципиальную схему МВ 110-2А и дать ответ на мой вопрос.

Eugene.A
20.12.2017, 11:38
Все в наличии, но может случиться с точностью измерения. Жду ответа Овена.

Да, в МВ 110-2А перед АЦП стоит аналоговый мультиплексор.
А вы сопротивление измеряли при включенном модуле?

Вольд
20.12.2017, 12:41
Все в наличии, но может случиться с точностью измерения. Жду ответа Овена.

Точность измерений ты можешь сам легко проверить. Если по обоим каналам будут одинаковые показания, значит все в порядке.

jmp200854
20.12.2017, 14:34
Точность измерений ты можешь сам легко проверить. Если по обоим каналам будут одинаковые показания, значит все в порядке.

Они не предполагаются одинаковыми, тк температура резисторов разная. Пока Овен не торопится отвечать на мой вопрос, мне пытаются помочь коллеги с http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120463

IVM
20.12.2017, 15:11
Они не предполагаются одинаковыми, тк температура резисторов разная.[/url]

На столе подключи термометры по нестандартной схеме и по обоим каналам посмотри показания. Развел ты канитель по плевому делу. Ты инженер или кто ? ;)

IVM
20.12.2017, 15:14
Пока Овен не торопится отвечать на мой вопрос, мне пытаются помочь коллеги с http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120463

Чушь там пишут. ;)

jmp200854
20.12.2017, 15:55
На столе подключи термометры по нестандартной схеме и по обоим каналам посмотри показания. Развел ты канитель по плевому делу. Ты инженер или кто ? ;)
Я инженер, все подключил. Нужен был официальный ответ Овен, без которого не хочу брать ответственность за точность измерений при таком включении. Поскольку ответа не получил, модули Овен использовать не буду.

jmp200854
20.12.2017, 15:56
Чушь там пишут. ;) общие слова, что конкретно чушь?

IVM
20.12.2017, 15:59
Нужен был официальный ответ Овен, без которого не хочу брать ответственность за точность измерений при таком включении. Поскольку ответа не получил, модули Овен использовать не буду.

Тебе видней.

IVM
20.12.2017, 16:01
общие слова, что конкретно чушь?

Умного я там ничего не прочитал.

jmp200854
20.12.2017, 17:14
Я ошибся в сообщении #7 темы, величина сопротивления не 1.247 Ом , а 1247 Ом

Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для выключенного прибора МВ 110-2А.
Результат 1247 Ом http://www.owen.ru/uploads/obshaya-cxema-podklyucheniya-mv110-2a.jpg

jmp200854
20.12.2017, 17:38
Можно ли для решения вопроса...

jmp200854
20.12.2017, 18:04
Не понимаю действий Сергея Лысова - отредактировал мое сообщение, в котором я спрашивал о возможности применения модуля ввода конкурирующего производителя. При этом ответа по применению Овен МВ 110-2А он почему-то не дал.




Можно ли для решения вопроса...

Последний раз редактировалось Сергей Лысов; Сегодня в 17:42. Причина: 5. На Форуме запрещено. 5.1. Рекламировать конкретные продукты, услуги или сайты. Рекламой считается сообщение, направленное

jmp200854
20.12.2017, 18:14
Умного я там ничего не прочитал. Есть там кое-что умное. Если в МВ 110-2А источник тока подключен так, как на схеме, то объединять нижние (по схеме) выводы нельзя.

34732

alex55
20.12.2017, 18:40
Я ошибся в сообщении #7 темы, величина сопротивления не 1.247 Ом , а 1247 Ом[/HTML] тут не только батарейка у точнейшего прибора села, но и диапазон измерений похоже не тот включил , работать надо, а не ---...

IVM
20.12.2017, 19:07
Есть там кое-что умное. Если в МВ 110-2А источник тока подключен так, как на схеме, то объединять нижние (по схеме) выводы нельзя.34732

На этой схеме показан один канал измерения.

Ты по нестандартной схеме термометры сопротивления подключал ? Что в конфигураторе при этом видел ?

Сергей Лысов
21.12.2017, 11:05
Не понимаю действий Сергея Лысова - отредактировал мое сообщение, в котором я спрашивал о возможности применения модуля ввода конкурирующего производителя. При этом ответа по применению Овен МВ 110-2А он почему-то не дал.

Вы нарушили правило форума. В причине редактирования я указал какое именно. Почитать подробно можно в справке (http://www.owen.ru/forum/faq.php). Повторное нарушение приведёт к бану :(

Это форум компании ОВЕН и тут мы обсуждаем продукцию ОВЕН. Разбираться в продукции конкурентов вы можете на их официальном форуме или других площадках.

Как я уже говорил раньше (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27915&p=265425&viewfull=1#post265425), пока мы не получим от вас нормальное техническое описание на датчик, мы не готовы дать официальный ответ.
За сутки техописание мы так и не получили, поэтому ответ такой:

Стандартные схемы подключения указаны в РЭ. Нестандартные схемы подключения пользователь применяет на свой страх и риск. Использование нестандартных схем может привести к потере гарантии и выходу модуля из строя.

После фразы
модули Овен использовать не буду.
делаю вывод, что тема себя исчерпала и её можно закрывать.

jmp200854
21.12.2017, 21:10
платиновый терморезистор Pt1000, Овен продает функционально аналогичные:

http://www.platan.ru/shop/part/32207615.html
http://www.platan.ru/shop/part/32207638.html
http://www.platan.ru/shop/part/32208655.html
https://www.heraeus.com/media/media/group/doc_group/products_1/hst/h_sensors/us_1/HL220_Pt1000-HST-USA.pdf
https://www.heraeus.com/media/media/group/doc_group/products_1/hst/Heraeus_Sensorbroschuere_2016_englisch_Web.pdf

Производитель: Heraeus Sensor
Артикул производителя: 32208655
32208655, SMD0805V Pt10000 -50+130гр точн.2B, 32207655 датчик темп

Мастеренко Иван
22.12.2017, 14:19
платиновый терморезистор Pt1000, Овен продает функционально аналогичные:

http://www.platan.ru/shop/part/32207615.html
http://www.platan.ru/shop/part/32207638.html
http://www.platan.ru/shop/part/32208655.html
https://www.heraeus.com/media/media/group/doc_group/products_1/hst/h_sensors/us_1/HL220_Pt1000-HST-USA.pdf
https://www.heraeus.com/media/media/group/doc_group/products_1/hst/Heraeus_Sensorbroschuere_2016_englisch_Web.pdf

Производитель: Heraeus Sensor
Артикул производителя: 32208655
32208655, SMD0805V Pt10000 -50+130гр точн.2B, 32207655 датчик темп

Если использовать терморезистор Pt1000, то общий провод не повлияет на показания входов.

Зачем писать про терморезистор Pt1000 и давать описание на термистор Pt10000?
Датчик 32208655, SMD0805V Pt10000 - термистор. Наши модули не поддерживают работу с такими датчиками.

jmp200854
22.12.2017, 16:11
Зачем писать про терморезистор Pt1000 и давать описание на термистор Pt10000?
Датчик 32208655, SMD0805V Pt10000 - термистор. Наши модули не поддерживают работу с такими датчиками.

10 000 - опечатка.
Датчики Pt1000 Heraues и еще есть в наличии Pt100 Heraues.


Если использовать терморезистор Pt1000, то общий провод не повлияет на показания входов.
Что считать общим проводом - 7 (8), 9(10) или 11(12) ?
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=34721&d=1513599640

Овен не дает указания в руководстве какой провод общий, а на примере некоторых других модулей (см рис 1) иначе. По аналогии у Овен МВ 1000-2А общим должен быть 7(8)?

И попутный вопрос, если вместо Pt1000 использовать Pt100, который также рекомендован Овеном для МВ 110, Ваш ответ будет таким же и в схеме подключения ничего не изменится?


http://www.platan.ru/shop/part/32207605.html
Чувствительный элемент платина(RTC)
Номинальное сопротивление при 25 С,кОм 0.1
Корпус SMD0805
Производитель Heraues Sensor Technology

jmp200854
22.12.2017, 16:24
PS: почему бы Овену не добавить в руководство по эксплуатации модулей ввода указание какой из выводов является общей аналоговой землей "AG" ?

jmp200854
25.12.2017, 12:36
Если использовать терморезистор Pt1000, то общий провод не повлияет на показания входов.

Иван, если нет возможности дать дополнение к вашему ответу, напишите пожалуйста в тему для определенности.

Мастеренко Иван
26.12.2017, 11:40
Общим проводом считать тот провод, который указан в Вашем первом сообщении. Никаких других схем "нестандартного подключения общего провода" по-моему не давали.
При чем здесь Вам общий провод и Овен? (вопрос риторический)
Да, если будет Pt100, ответ не изменится. Надеюсь определенность пришла.