PDA

Просмотр полной версии : Новости про ПВ210



игорь68
14.12.2017, 11:40
Добрый день. Подскажите как скоро модуль будет в продаже? И примерная цена устройства.

Тема закрыта: устройство поступило в продажу - https://www.owen.ru/product/pv210

Сергей Лысов
14.12.2017, 15:30
Добрый день.
Бета тест модулей планируем открыть в марте 2018 года.
В открытой продаже во второй половине года.
Цена как у ПМ210 +15/20%

AlexStitch
21.08.2018, 13:37
Добрый день. Подскажите как скоро модуль будет доступен для теста ?

Сергей Лысов
22.08.2018, 09:36
Добрый день. Подскажите как скоро модуль будет доступен для теста ?

Добрый день.
По ПВ210 сместились сроки, партия шлюзов будет готова в октябре.
Бета-тест по ПЕ210 будет отличаться от предыдущих, потому что мы пересмотрели программу тестирования.
Раньше мы проводили открытое тестирование, а теперь бета будет закрытой.
После тестов ПЕ210 и ПМ210 сформировалось сообщество из экспертов, чьё мнение учитывается при доработке изделия.

lara197a
10.09.2018, 12:36
Здравствуйте.
Отвечу на четвертый вопрос - мнемосхемы в ранней стадии разработки.

а WI FI, громко заявленный Филатовым как существующий, в какой стадии разработки?

Сергей Лысов
10.09.2018, 12:48
а WI FI, громко заявленный Филатовым как существующий, в какой стадии разработки?

Пожалуйста, давайте не будем заниматься "подколками" пользователей форума. Побережём эти приёмы для форумов онлайн-игр.

Инженерные образцы ПВ210 готовы. Сейчас устраняем ошибки и недочёты, чтобы выпустить пробную партию.
+ ждём образцы внешних WiFi антенн.

P.S. Евгений Филатов - разработчик сетевых шлюзов. Мне кажется, ответы Евгения заслуживают доверия ;)

Serg_Bal
22.11.2018, 12:21
Прошу прощения, в октябре какого года ПВ210 ждать?

e.filatov
22.11.2018, 12:56
Прошу прощения, в октябре какого года ПВ210 ждать?

Я очень рад, что вы проявляете огромный интерес к данному продукту, и мне очень жаль, что приходится заставлять Вас ждать. Но хотелось бы вывести рабочий продукт в бета-тест, а не кусок текстолита. Сроки приходится смещать из-за загруженности ресурсов по разработке и испытаниям (вы не поверите, но мы испытываем образцы в сертифицированных лабораториях). Поэтому просьба набраться немного терпения и ждать анонса продукта.

Deemoon
26.04.2019, 07:57
Здравствуйте! Есть ли прогресс в выводе данного продукта на рынок? Есть ли возможность получить образец в опытную эксплуатацию (может быть в рамках стороннего бета-тестирования)?

Сергей Лысов
26.04.2019, 15:31
Здравствуйте! Есть ли прогресс в выводе данного продукта на рынок? Есть ли возможность получить образец в опытную эксплуатацию (может быть в рамках стороннего бета-тестирования)?

Добрый день!
Да, прогресс есть. Получили сертификаты, прошли испытания и подготовили опытную партию.
Когда устраним мелкие недостатки, будет готовы стартовать серийное производство. Ориентируемся на середину-конец мая.
В серию пойдут сразу две модификации:
- ПВ210-230
- ПВ210-24

К сожалению, для ПВ210 мы не проводим открытый бета-тест.
Образцы шлюза тестируются внутри сотрудников компании.

Александр Ч.
07.06.2019, 15:02
Второй день тестирую, без нареканий. Контролирую температуру в офисе - ТРМ201. При том что температура воздуха за 23 гр.С и включен ПВ210 с утра , он практически не греется(в розетке 222 В). Тоже немаловажный показатель надежности. Уровень сигнала в макс. удаленной точке от роутера(22 метра плюс стена) стабильно -3(4) деления. Потерь данных нет. Команда на изменение уставки проходит менее чем за 1 сек(в сети ещё порядка 4-х рабочих(без видео) потребителей WiFi)

Aviator_VZh
12.06.2019, 18:41
Уже в продаже? Или закрытое тестирование?

Сергей Лысов
13.06.2019, 09:01
Уже в продаже? Или закрытое тестирование?

Сейчас идёт закрытое тестирование, это отзыв на предсерийный образец.

Сергей Лысов
13.06.2019, 09:03
Второй день тестирую, без нареканий. Контролирую температуру в офисе - ТРМ201. При том что температура воздуха за 23 гр.С и включен ПВ210 с утра , он практически не греется(в розетке 222 В). Тоже немаловажный показатель надежности. Уровень сигнала в макс. удаленной точке от роутера(22 метра плюс стена) стабильно -3(4) деления. Потерь данных нет. Команда на изменение уставки проходит менее чем за 1 сек(в сети ещё порядка 4-х рабочих(без видео) потребителей WiFi)

Александр, спасибо за отзыв! :rolleyes:
Поделитесь, пожалуйста, как настраивали прибор: через micro usb или переводили шлюз в режим точки доступа?

Александр Ч.
14.06.2019, 13:25
Через USB. Самым сложным было поймать админа и выяснить какое же у нас имя сети WiFi(SSID-"....") , ну и соответственно пароль доступа. Поскольку перед этим был опыт работы с настройкой Мх210 и подключением их в проводную сеть при помощи того же OWEN Configurator, то и ПВ210 проблем не вызвал. Подключал сначала с назначаемым IP, сейчас режим DHCP - полет нормальный. Точку доступа не пытал. Как она в принципе возможна, если ПВ210 в принципе специализированный и сам регинится на облако? Что и с чем он будет соединять?

e.filatov
14.06.2019, 15:36
Точку доступа не пытал. Как она в принципе возможна, если ПВ210 в принципе специализированный и сам регинится на облако? Что и с чем он будет соединять?
При отсутствии настроек точки доступа для подключения, ПВ создаёт свою "точку доступа", к которой можно подключится, например с ноутбука. А дальше через конфигуратор.

Сергей Лысов
17.06.2019, 11:59
Через USB. Самым сложным было поймать админа и выяснить какое же у нас имя сети WiFi(SSID-"....") , ну и соответственно пароль доступа. Поскольку перед этим был опыт работы с настройкой Мх210 и подключением их в проводную сеть при помощи того же OWEN Configurator, то и ПВ210 проблем не вызвал. Подключал сначала с назначаемым IP, сейчас режим DHCP - полет нормальный. Точку доступа не пытал. Как она в принципе возможна, если ПВ210 в принципе специализированный и сам регинится на облако? Что и с чем он будет соединять?

Понял, ещё раз спасибо за подробный отзыв.
Из коробки в ПВ210 не записаны сетевые настройки: SSID и пароль. Тогда ПВ210 разворачивает собственную WiFi точку доступа. К точке доступа можно подключиться, запустить конфигуратор и настроить шлюз без кабеля microUSB.
После записи в ПВ210 настроек, шлюз закроет собственную точку доступа и подключится к существующей.