Просмотр полной версии : Пульсатор с аналоговым параметром
Столкнулся со следующей проблемой: на графике, обычный пульсатор отображается меандром, амплитуда от 0 до 1, как положено. Для моей задачи мне потребовалось задавать переменную амплитуду, например через коэффициент. Добавил фб произведение, один множитель выход пульсатора, второй коэф.масштаба, а выход фб завел на график. В итоге на графике вместо меандра пила. Как решить мою проблему? Нужен меандр с возможностью задавать переменную амплитуду.
SCADAMaster
14.12.2017, 09:26
Вам нужно на вкладке Архив у выхода произведение поставить флаг "МОделирование ступеньки".
Это не помогло, график по прежнему рисует пилу вместо меандра.
SCADAMaster
14.12.2017, 09:57
Старый график будет рисоваться пилой, новый должен рисоваться прямоугольниками.
Новый(тренд) тоже рисует пилу, не прямоугольник. Выход произведения настроил как рекомендовали.
SCADAMaster
14.12.2017, 10:12
Приложите проект (Проект - Экспортировать).
Прикрепил проект, где возникает описанная проблема.
SCADAMaster
15.12.2017, 09:30
Так почему у вас график? Нужно тренд использовать. График - это старый компонент, он только для совместимости оставлен.
Так почему у вас график? Нужно тренд использовать. График - это старый компонент, он только для совместимости оставлен.
С трендом ситуация аналогичная!
SCADAMaster
15.12.2017, 10:31
Прикрепите новый проект.
С трендом ситуация аналогичная!
У объекта с пульсатором и произведением сделайте периодический опрос с циклом менее 1с (100мс к примеру) и на тренде будет меандр.
Отпишитесь, совет помог?
Да, Ваш совет действительно помог, спасибо большое!