Просмотр полной версии : СПК207+ИП320 не всё работает



СергейНовосиб
14.12.2017, 06:06
Есть потребность подключить ИП320 мастер к СПК подчиненный по RS485.
Разобрался как читать данные ИП с СПК. WORD переменные читает. При записи с ИП в СПК число приходит на СПк и через пару сек обнуляется.
Также не получается передать BOOL переменные на ИП для индикаторов. Вообще ИП-ка пишет "Потеря связи". Индикатор убираю из проекта, связь работает.
В чем может проблема?

Евгений Кислов
14.12.2017, 06:44
При записи с ИП в СПК число приходит на СПк и через пару сек обнуляется.

В настройках слэйва в CODESYS снимите галочку Таймаут.


Также не получается передать BOOL переменные на ИП для индикаторов. Вообще ИП-ка пишет "Потеря связи". Индикатор убираю из проекта, связь работает.
В чем может проблема?

Slave через конфигурацию в CODESYS не поддерживает битовые функции. Можно решить проблему переходом на библиотеку.
Вот пример ее использования: https://www.youtube.com/watch?v=3eGtH3U_EN4&t=2s