Сергей lsg
13.12.2017, 21:50
Нужна помощь ,какие шунты ставить при подключении пирометра ИКС 4-20 к 2ТРМ1.И какие настройки применить.Заранее благодарен.

maximov2009
14.12.2017, 04:19
Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_2615.pdf стр.40 рис.5.10
Rш=49,9 ± 0,025 Ом Раньше они шли в комплекте, правда не со всеми ТРМ, сейчас продаются отдельно тем же ОВЕН.
С уважением.

Сергей0308
14.12.2017, 06:22
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_dvuhkanal_nij_oven_2trm1/66403761

34674

Сергей lsg
14.12.2017, 21:02
Огромное,спасибо.
И еще один вопрос.Какой двухканальный ТРМ наиболее хорошо подходит для работы с (активными пирометроми RAYCMLTVM питание 12-24VDC аналоговый выход 0....5v )

maximov2009
15.12.2017, 04:39
Добрый день. Любой с универсальным входом.
Честно говоря Вы зря заостряете внимание на тип и марку прибора, выдающего сигнал. Оно конечно интересно, для чего Вы интересуетесь. Но аналоговый сигнал, не важно от чего он, преобразуется одинаково. Лишь бы тип совпал с возможностями входа.
К примеру Ваш последний пример. В основном вход ТРМ рассчитан на унифицированный аналоговый сигнал 0-10В. Но поскольку Ваш сигнал до 5 В не превышает диапазон, то работать будет нормально. Только правильно отмасштабировать вход надо.

Правда конечно довольно странный выбор типа датчика. Такой тип выхода применяется для работы напрямую с входами микроконтроллера типа АТМЕЛ и пр. и на производстве используется совместно с системами на базе таких контроллеров или на базе промышленных контроллеров сделанных на основе чипов от персональных компьютеров (не знаю как их правильно назвать) но они у нас есть, или в АРДУИНО.
А сейчас в основном на производстве стандартные датчики 0-10В или 4-20мА. И ТРМ больше на них ориентированы.
Это конечно чисто моё мнение.
Если датчиков пока нет, может всё таки поищите стандартные.