Добрый! Установлен контроллер ОВЕН ПЛК323-ТЛ, опрашивает по одному порту по интерфейсу RS-485 счетчики Меркурий 230 в количестве 32 штук. Проблема в следующем: периодически пропадает связь со счетчиками. Обвязаны кабелем UTP CAT5E длиной около 100 метров. Прошу помощи в решение проблемы. Спасибо.

Сергей Сисейкин
14.12.2017, 13:54
Здравствуйте.
Опрос счетчика ЭЭ может занимать от 1 до 4-5 секунд, в зависимости от количества сигналов в "модуле УСО" счетчика. и если у Вас их 32 штуки, то скорее всего нужно увеличить тайм-аут. ( так же рекомендуется после 16 приборов в луче ставить усилитель сигнала).
Так же удостоверьтесь, что все приборы на связи (по отдельности), тк если один прибор "отвалится", в настройке протокола меркурий есть опция повторного опроса в случае если опросить не удалось + время ожидания и несколько попыток.
Не должны совпадать адреса приборов (последние 2-3 цифры) подключенные к одному лучу.

Сема
19.12.2017, 09:02
Добрый день, у меня как раз вот такая связка контроллер ПЛК323-ТЛ и 13 счетчиков Меркурий-236 связанные по интерфейсу RS-485. Подключены кабелем Витой пары. Физически счётчики подключены, экраны горят, на табло видно, что идёт счёт.

Что самое интересное, некоторые счетчики программа видит, а пять из них нет, с чем связана такая проблема? Как с ней бороться?

Яшина Татьяна
19.12.2017, 10:08
действия такие -же,как и описал ранее Сергей - проверить адреса приборов в протоколе, если с приборами связывается по отдельности - проверять линию связи.