Просмотр полной версии : Проблема с МСД
Добрый день!
Прошу помочь.
К МСД подключены ТРМ210 (каналы 1 и 2) и ТРМ201 (каналы 3 и 4). Три канала работают нормально, а по каналу 3 пишет "таймаут".
В чем может быть проблема?
maximov2009
14.12.2017, 04:37
Добрый день. Непонятно в настройках где какая ТРМ. Какие данные Вам нужно получать. Попробуйте адреса разнести на 8.
С уважением.
Изменил адреса, перезагрузил систему, результат тот же.
Адрес 24 - ТРМ210, адрес 32 - ТРМ201. Канал 3 - таймаут, остальные показывают.
34676
Пантелеев Дмитрий
14.12.2017, 08:51
Если оставить в опросе только третий кАнал он считывается нормально?
Проверил - таймаут выдает
Число стоп бит в ТРМ тоже 2 стоит?
В меню прибора это не прописывается, но в настройках обмена МСД менял и на 1 и на 2.
Пантелеев Дмитрий
14.12.2017, 11:07
Для чтения уставки с ТРМ201 установите в настройках МСД индексацию равной 0.
Дмитрий, спасибо, все показывает.