PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100.К.М и телемеханика.



vendor
11.12.2017, 23:06
Уважаемые форумчане, какие есть возможности связать этот контроллер со скадой?
Разбирался с OPC сервером бета, но он вроде Ethernet не поддерживает, выбирается только ком порт. Разбирался с Модбас xls но дальше заргузки файла дело не пошло, связи нет. Посмотрите скрины с настройками, что там не так?
ip контроллера 10.0.6.10, компа 10.0.6.11.

vendor
11.12.2017, 23:42
Почитал другую тему. Сделал контроллер слейв. В скаде поменял на wk logic. Теперь картина по лучше, но все равно связи нет((
23:39:13.116 Watch dog disabled
23:39:13.120 Init_Port: connect to 10.0.6.10:502 .. ok

Яшина Татьяна
12.12.2017, 09:17
На беглый взгляд - протокол в модбасе у вас стоит 2 - RTU over TCP, вам же нужно 1 - TCP. RTU over TCP используется для настройки транзита со слейв устройства через ПЛК наверх( т.е. для настройки ПЛК как шлюза). Если после смены протокола не появится связь,нужно проверять карту адресов.