PDA

Просмотр полной версии : Настройка ТРМ10



slava49
11.12.2017, 13:17
Не могу войти в настройки ТРМ10. Держу нажатой клавишу програмирования долгое время ,а входа нет,хотя остальные функции выполняются.

Petrovi4
12.12.2017, 12:23
Возможно проблема в кнопке, они не самые надежные и иногда могут терять контакт, особенно при нечастом использовании и не негерметичном шкафе.

slava49
13.12.2017, 15:14
[QUOTE=Petrovi4;264889]Возможно проблема в кнопке, они не самые надежные и иногда могут терять контакт, особенно при нечастом использовании и не негерметичном шкафе.[/QUO Кнопку я менял,поставил новую.Мне бы схемку на него или какая микросхема отвечает за настройки, где она находится на плате,почему так спрашиваю?Да потому что на микросхемах нет ни каких надписей,а то бы по гуглил и меньше было бы проблем.

Petrovi4
13.12.2017, 21:20
микросхемы как и вся плата покрыта лаком, скорее всего на акриловой основе, снимается ацетоном, микросхемы все с маркировкой. Настройки как и сама работа контролируется одним микроконтроллером. В таком случае возникает вопрос: Есть ли вообще реакция на эту кнопку, если нет то можно посмотреть обвязку до микроконтроллера, разъемы на платах если все целое и получится мультиметром увидеть нажатие кнопки на выводе микроконтроллера, то скорее всего ТРМ на списание.

Пантелеев Дмитрий
14.12.2017, 08:20
Руководство по эксплуатации ТРМ10-PIC
http://www.owen.ru/uploads/trm10-pic.rar
Посмотрите его. В старых версиях прибора вход в меню программирования был не с рабочего экрана, а с экрана задания уставки.

slava49
14.12.2017, 09:31
Данная ссылка не подходит для данного прибора.До этого я заходил с рабочего экрана,кнопка на другие режимы срабатывает.Вот это и интересно, на всё срабатывает,а на программирование не хочет.

Пантелеев Дмитрий
14.12.2017, 12:22
Прибор какого года выпуска?

slava49
14.12.2017, 13:02
31.03.07г.

Пантелеев Дмитрий
14.12.2017, 16:12
Вход в меню все равно должен выполнятся с уставки температуры.
Если не получается ни так ни так, то отправляйте прибор в СЦ.

slava49
15.12.2017, 16:11
Вход в меню все равно должен выполнятся с уставки температуры.
Если не получается ни так ни так, то отправляйте прибор в СЦ.

Спасибо большое! Всё получилось.