Эдуард_Н
09.12.2017, 17:05
Включаю САУ-У по 12 алгоритму только вместо электродов подключил контакты реле. И теперь получаю, при переключении этого реле, аварию САУ-У. Получается как бы, что для него очень быстро изменяются состояния входов. Если в ручную перебрасываешь провода идущие на входа САУ-У то глюка нет.
Как это обойти, подскажите?

IVM
09.12.2017, 17:55
Переключением реле кто управляет ?

Эдуард_Н
09.12.2017, 18:30
Переключением реле кто управляет ?
Управляет Пр200

Сергей0308
09.12.2017, 23:39
Включаю САУ-У по 12 алгоритму только вместо электродов подключил контакты реле. И теперь получаю, при переключении этого реле, аварию САУ-У. Получается как бы, что для него очень быстро изменяются состояния входов. Если в ручную перебрасываешь провода идущие на входа САУ-У то глюка нет.
Как это обойти, подскажите?

Судя по описанию, может быть два варианта: либо контакты датчика протока разомкнуты, либо замкнут датчик верхнего уровня при разомкнутом нижнем!

34566

Вольд
10.12.2017, 10:21
Управляет Пр200

Пусть ПР200 не быстро переключения делает и все будет работать как надо. Сам же про это писал. ;)

Эдуард_Н
10.12.2017, 10:53
Пусть ПР200 не быстро переключения делает и все будет работать как надо. Сам же про это писал. ;)
Понятно что не быстро, только выходов не хватает, а ставить модуль дороговато будет.

Эдуард_Н
11.12.2017, 13:40
Пусть ПР200 не быстро переключения делает и все будет работать как надо. Сам же про это писал. ;)

Самое интересное, что изначально к САУ-У был подключен ЭКМ, и как это работало и работает я не знаю. Разве можно инвертировать входа?

Сергей0308
11.12.2017, 14:38
Может чё напутали, например при имитации срабатывании нижнего уровня контакт реле должен размыкаться!

Эдуард_Н
11.12.2017, 16:32
Может чё напутали, например при имитации срабатывании нижнего уровня контакт реле должен размыкаться!

Это я знаю, поэтому то и в недоумении, это меня и сбило когда приделывал к САУ-У реле . Подключен обычный ЭКМ с замыкающимися контактами вместо электродов.

Эдуард_Н
12.12.2017, 13:54
Всё разъяснилось, один вход был инвертирован программно.