Просмотр полной версии : Опрос ТРМ138 в Кодесис.
Сергей 2909
09.12.2017, 15:10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким образом следует опрашивать параметры ТРМ138 в Кодесис, имея 16-тиричные адреса и не имея номеров регистров? Интерес представляет состояние дискретных выходов и уставки температуры срабатывания. Всё происходит в РС485, протокол Модбас РТУ.
Сергей0308
09.12.2017, 23:14
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким образом следует опрашивать параметры ТРМ138 в Кодесис, имея 16-тиричные адреса и не имея номеров регистров? Интерес представляет состояние дискретных выходов и уставки температуры срабатывания. Всё происходит в РС485, протокол Модбас РТУ.
А где адреса регистров Вы хотите увидеть, надеюсь не во сне, как Менделеев, это же легенда!
Посмотрите РЭ, стр.70-72:
34565
Сергей 2909
13.12.2017, 13:19
)))Конечно не во сне, иначе бы больше спал.
Извиняюсь за наивность, я впервые пытаюсь справиться с такой работой. Опрашивая контроллером ПЛК150а-м(Мастер) модули вывода и ввода я использовал номера регистров, приведенные в документации. Получить необходимые данные от ТРМ138, используя АДРЕСА регистров, мне удалось только из Телемеханики Лайт но полученные данные мне необходимы именно в среде Кодесис. Может быть необходимо подключение дополнительных библиотек?
Мастеренко Иван
13.12.2017, 16:57
Пользоваться биб-ками для опроса трм138 не обязательно, достаточно воспользоваться конфигурацией ПЛК.
Пример опроса трм138 ниже:
34663
Сергей 2909
15.12.2017, 12:06
Благодорю Вас, alex55, Благодарю, Иван! Всё читается, всё пишется!