PDA

Просмотр полной версии : плк150-220.АМ связь с счетчиком меркурий230-ART



Yerabdi
08.12.2017, 09:49
Здравствуйте всем, нашел в форуме библиотеку по опросу счетчика меркурий230-ART. Загрузил в плк все отлично но как только отключается питание с плк и заново включаешь все больше не работает не опрашивается счетчик. В чем может быть причина?

alex55
08.12.2017, 10:00
Загрузочный проект похоже не делали?..

Yerabdi
08.12.2017, 17:43
Загрузочный проект похоже не делали?..
Вот именно что делал загрузочный проект

Сергей Колесник
09.02.2018, 07:06
Вот у меня тоже такая же проблема.
Может подскажет кто?

melky
09.02.2018, 09:37
После каждого опроса закрывайте порт, в начале опроса открывайте. Возможно причина в этом.

Сергей Колесник
10.02.2018, 12:20
Выдает ошибку 81
35487

Сергей Колесник
10.02.2018, 13:01
Нет, проблема не в закрытии порта.
Пересмотрел весь форум, подобные вопросы есть, но не одного ответа.

Ильнур Гибадуллин
10.02.2018, 13:41
Нет, проблема не в закрытии порта.
Пересмотрел весь форум, подобные вопросы есть, но не одного ответа.

Какой контроллер у Вас? Какая версия прошивки? Также было бы хорошо указать заводской номер Меркурия (по нему смотрится сетевой адрес устройства).

Сергей Колесник
10.02.2018, 13:50
ПЛК 160А.М
Версия прошивки ПЛК MODEL PLC 160 Версия ПО: 2.0
Binary VERSION 2.15.3
Need Target version 2.10
Номер меркурия 24500233

Ильнур Гибадуллин
10.02.2018, 17:41
ПЛК 160А.М
Версия прошивки ПЛК MODEL PLC 160 Версия ПО: 2.0
Binary VERSION 2.15.3
Need Target version 2.10
Номер меркурия 24500233

Если я правильно понимаю, то у Вас в проекте неправильно указан адрес Меркурия - в проекте адрес 0, а у Меркурия по умолчанию он указан в заводском номере (последние три цифры, т.е. 233). Также рекомендуется выставить таймауты TM и TP - 150 и 5 мс соответственно.

p_dima90
10.02.2018, 23:00
Если я правильно понимаю, то у Вас в проекте неправильно указан адрес Меркурия - в проекте адрес 0, а у Меркурия по умолчанию он указан в заводском номере (последние три цифры, т.е. 233). Также рекомендуется выставить таймауты TM и TP - 150 и 5 мс соответственно.
Если в сети 1 счетчик - можно и с нулевым адресом работать, сама библиотека нерабочая. Через какое-то время она начинает показывать "фарш" во всех полученных ответах от счетчика.

Ильнур Гибадуллин
11.02.2018, 11:16
Если в сети 1 счетчик - можно и с нулевым адресом работать, сама библиотека нерабочая. Через какое-то время она начинает показывать "фарш" во всех полученных ответах от счетчика.

Через какое время показывает, как Вы называете, "фарш"?

Только за последний месяц техническая поддержка собирала стенд для проверки библиотеки два раза, и Ваши заявления выглядят на этом фоне крайне безосновательно.

melky
11.02.2018, 11:55
Откровенно, работа через UNM со счетчиком в библиотеки отвратительна. Как раз таки по периодическому зависанию порта. Давно пробовал на ПЛК100 опрашивать.
Правда у меня задача была переписать работу на SysLibCom и в особенности не вдавался. Ну и версия библиотеки наверняка была постарше.

Сергей Колесник
11.02.2018, 23:41
А как же программа работает при загрузке? До отключения питания.
0 это номер порта в конфигурации ПЛК.

p_dima90
12.02.2018, 00:02
Через какое время показывает, как Вы называете, "фарш"?

Только за последний месяц техническая поддержка собирала стенд для проверки библиотеки два раза, и Ваши заявления выглядят на этом фоне крайне безосновательно.
Если есть желания, то я могу для тех. поддержки свой стенд собрать и дать доступ по TeamViewer. Сбои через разный промежуток времени возникают. Пока забил на это, в планах переписать на Syslibcom, но пока нет времени.

Ильнур Гибадуллин
13.02.2018, 10:12
Если есть желания, то я могу для тех. поддержки свой стенд собрать и дать доступ по TeamViewer. Сбои через разный промежуток времени возникают. Пока забил на это, в планах переписать на Syslibcom, но пока нет времени.

Если есть такая возможность - было бы неплохо. Достаточно сделать захват экрана и записать процесс на видео.

p_dima90
19.02.2018, 14:41
Если есть такая возможность - было бы неплохо. Достаточно сделать захват экрана и записать процесс на видео.
Добрый день!
Вот скрины до:
35702357043570535706
Как можно увидеть, все идет нормально, данные корректны.
Вот скрины спустя время:
3570735708
Никаких ошибок блок не возвращает, но как можно заметить, во всех входных данных какой-то мусор. Через какое-то время вместо мусора становится 0. Максимальное время корректной работы 1.5 месяца, минимальное несколько часов.
ПЛК 110-30М V2
Меркурий 236
Давным-давно проверялось на разных ПЛК, разных скоростях, разных временах цикла и т.д. косяк в библиотеке, или настройке ПЛК. Программа взята с сайта ОВЕН.