PDA

Просмотр полной версии : ДТС-И и ДТП-И - питание



Пьер
07.12.2017, 09:46
ПЛК 160 .
Подключаю к ПЛК 5датчиков температуры с выходом 4..20 мА.
Эти 5 датчиков подключаю через один БП 24 В.
Температура отображается на AI ПЛК нормально. Но когда нагреваю один датчик, температура поднимается на всех датчиках. Почему так?

Пьер
07.12.2017, 09:57
тоже самое, если подключаю два датчика

34513

Пьер
07.12.2017, 14:01
оказалось надо не через общий плюс, а через общий минус.